Název: Jak zajistit dokonalou ochranu neživých částí u venkovního schodiště? Přispěvatel: Ivan.a. 26.10.2008, 06:25 Jak zajistit dokonalou ochranu neživých částí u venkovního nerezového schodiště?
Délka 3m šiřka 1,5m, na kterém budou naistalovány bodová světla napajena 230V s krytím proti stříkající vodě. Napájeno ze sítě TNC. Bylo by to takto provedeno dobře? Přívod TNC v rozvaděči rozděleno na TNS 10A jistič 30mA chránič. Přívod ke světlům kabelem 3x 1,5 C CYKY 60cm v zemi v chráničce kostra schodiště spojena s PE. Délka přívodu 3m. Název: Re: Jak zajistit dokonalou ochranu neživých částí u venkovního schodiště? Přispěvatel: Kamil Novák 26.10.2008, 11:17 Jen pro upřesnění :
- "dokonalá" ochrana nenexistuje ;) - "neživé části" mohou mít ve vašm případě ona svítidla (podle konstrukce), ale schodiště neživou částí zpravidla není (no) - Vámi popisovaný způsob připojení je dle mého soudu naprosto postačující (jednicka) Název: Re: Jak zajistit dokonalou ochranu neživých částí u venkovního schodiště? Přispěvatel: Patrik Augustin 26.10.2008, 11:24 presne tak zakladni a doplnkovou ochranu mate vyresenou a tim spojenim s PE mate navic doplnkovou ochranu pospojovanim.A korat ten Z/Ž pro pospojeni je potreba minimalne 2,5 pokud zajistite jeho mechanicke kryti ale spis bych doporucil 4mmq.
Název: Re: Jak zajistit dokonalou ochranu neživých částí u venkovního schodiště? Přispěvatel: Ivan.a. 26.10.2008, 11:25 Svítidlo je z kovu a je spojeno přímo s kostrou schodiště.Jina k díky za odpověd.
|