Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Zdeněk Friedrich 09.02.2015, 15:09



Název: Setkal se někdo na území ČR s ochranou před obloukem 5SM6011-1?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 09.02.2015, 15:09
Vím, že toto téma tady už proběhlo koncem roku 2012 např. odkaz od pana Janečka. Teď jsem našel článek z 27.08.2014 viz: http://www.siemens.cz/press/cz/archiv/press_releases-nova_technika_umoznuje_snizit_riziko.html
a chci se zeptat, jestli už má někdo s tímto přístrojem, popřípadě jeho ekvivalentem od jiné firmy zkušenost v ČR.


Název: Re: Setkal se někdo na území ČR s ochranou před obloukem 5SM6011-1?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 10.02.2015, 07:31
Vím, že toto téma tady už proběhlo koncem roku 2012 např. odkaz od pana Janečka. Teď jsem našel článek z 27.08.2014 viz: http://www.siemens.cz/press/cz/archiv/press_releases-nova_technika_umoznuje_snizit_riziko.html
a chci se zeptat, jestli už má někdo s tímto přístrojem, popřípadě jeho ekvivalentem od jiné firmy zkušenost v ČR.

V ČR tedy ne ale v USA je to v ložnicích a obyvácích povinnost.


Název: Re: Setkal se někdo na území ČR s ochranou před obloukem 5SM6011-1?
Přispěvatel: Jan Alin 10.02.2015, 20:09
Funkci přístroje znám, ve světě se už podobné používají nějaký čas. U nás jsem ho ovšem nikde neviděl ani v nabídce. Při ceně přes tři tisíce za kus ani nedoufám ve změnu.


Název: Re: Setkal se někdo na území ČR s ochranou před obloukem 5SM6011-1?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 10.02.2015, 21:59
Při ceně přes tři tisíce za kus ani nedoufám ve změnu.

To ani vynálezce (ABB?) při ceně prvních proudových chráničů nedoufal. Je to zajímavý přístroj, nepodceňoval bych ho.


Název: Re: Setkal se někdo na území ČR s ochranou před obloukem 5SM6011-1?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 10.02.2015, 22:59
To ani vynálezce (ABB?) při ceně prvních proudových chráničů nedoufal...
Historická vsuvka.
Jestli Wiki nekecá, tak první patenty byly z počátku minulého století, a první RCD pro běžné užití (s nominálním proudem 300 mA) předvedla r. 1951 firma Schutzapparate-Gesellschaft & Co. mbH. KG, Schalksmühle/Westf. (Schupa). Širšího nasazení se pak dočkal až 100mA RCD představený v r. 1957 firmou Felten&Guilleaume (->Moeller->Eaton). To se ještě ani zdaleka netušilo, že nějaká firma ABB jednou vznikne sloučením ASEA a Brown-Boveri.


Název: Re: Setkal se někdo na území ČR s ochranou před obloukem 5SM6011-1?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 11.02.2015, 06:38
Historická vsuvka.
Jestli Wiki nekecá, tak první patenty byly z počátku minulého století, a první RCD pro běžné užití (s nominálním proudem 300 mA) předvedla r. 1951 firma Schutzapparate-Gesellschaft & Co. mbH. KG, Schalksmühle/Westf. (Schupa). Širšího nasazení se pak dočkal až 100mA RCD představený v r. 1957 firmou Felten&Guilleaume (->Moeller->Eaton). To se ještě ani zdaleka netušilo, že nějaká firma ABB jednou vznikne sloučením ASEA a Brown-Boveri.

Díky za opravu.


Název: Re: Setkal se někdo na území ČR s ochranou před obloukem 5SM6011-1?
Přispěvatel: Milan Hudec 11.02.2015, 08:39
Kamarád si ho testuje, zatím to vypadá, že z takto chráněných zásuvek nelze vysávat, vrtat a krmit zdroje NB.


Název: Re: Setkal se někdo na území ČR s ochranou před obloukem 5SM6011-1?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 11.02.2015, 09:07
Hlavně by mě zajímalo, jestli by to někdo z výrobců rozvaděčů "uměl" legálně osadit do rozvodnice dle souboru ČSN EN 61439.


Název: Re: Setkal se někdo na území ČR s ochranou před obloukem 5SM6011-1?
Přispěvatel: Zdenek Gec 11.02.2015, 11:21
Na vývodu za kombinací 5SM6021-1 + 5SY1354-6KK16 jsem bez jakýchkoli nežádoucích vybavení zkoušel provozovat obstarožní vrtačku s elektronickou regulací otáček, vysavač a fén. K vybavení došlo pouze v případě, kdy jsem vytrhnul vidlici vysavače za provozu ze zásuvky a to neberu jako případ nežádoucí vybavení přístroje.


Název: Re: Setkal se někdo na území ČR s ochranou před obloukem 5SM6011-1?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 11.02.2015, 13:18
...K vybavení došlo pouze v případě, kdy jsem vytrhnul vidlici vysavače za provozu ze zásuvky a to neberu jako případ nežádoucí vybavení přístroje.
Nejsem si jist, že by to tak viděla i Vaše žena  ;)


Název: Re: Setkal se někdo na území ČR s ochranou před obloukem 5SM6011-1?
Přispěvatel: Jozef BABJAK 11.02.2015, 14:51
Kamarád si ho testuje, zatím to vypadá, že z takto chráněných zásuvek nelze vysávat, vrtat a krmit zdroje NB.

Hlavně by mě zajímalo, jestli by to někdo z výrobců rozvaděčů "uměl" legálně osadit do rozvodnice dle souboru ČSN EN 61439.

Ak sa prudko nemýlim, tieto prístroje majú striktne danú montážnu polohu a zatiaľ som sa stretol iba s "americkým" prevedením, kde sa modulárne prístroje montujú horizontálne.


Název: Re: Setkal se někdo na území ČR s ochranou před obloukem 5SM6011-1?
Přispěvatel: Hynek Havliš 11.02.2015, 16:37
....Ak sa prudko nemýlim, tieto prístroje majú striktne danú montážnu polohu a zatiaľ som sa stretol iba s "americkým" prevedením, kde sa modulárne prístroje montujú horizontálne.. .

V dokumentu Siemens s názvem "SENTRON Brandschutzsch alter 5SM6" se píše, že se přístroj montuje normálně na DIN lištu. Spíš mě zaujalo, jak funguje, tedy velmi zhruba tak, že měří kmitočet procházejícího proudu a nějaký procesor nějak výpočtem identifikuje oblouk.
Takže by mě zajímalo, jak bude odolný EMC v průmyslovém prostředí a jak bude fungovat po deseti letech. Osobně bych mu v tomto moc nevěřil.


Název: Re: Setkal se někdo na území ČR s ochranou před obloukem 5SM6011-1?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 11.02.2015, 16:42
Ak sa prudko nemýlim, tieto prístroje majú striktne danú montážnu polohu a zatiaľ som sa stretol iba s "americkým" prevedením, kde sa modulárne prístroje montujú horizontálne.


To asi nebude ten zásadní problém viz datasheet.


Název: Re: Setkal se někdo na území ČR s ochranou před obloukem 5SM6011-1?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 11.02.2015, 22:47
Takže by mě zajímalo, jak bude odolný EMC v průmyslovém prostředí a jak bude fungovat po deseti letech. Osobně bych mu v tomto moc nevěřil.

Přístroj nebude asi, dle dostupných informací, určen primárně pro průmyslové využití, kde by měla fungovat odborná údržba, ale jeho využití vidím spíše jako ochranu pro RD a byty, ve kterých se pravidelná údržba spíše nedělá.