Strašné se omlouvám, ale dotaz byl všeobecný na vodič pospojování. Není to pracovní vodič. Nemá dvojitou izolaci. Mnoho svorek na které je zapojen je přístupné bez zábrany bez žádného krytí. Tak pokud není někde v agresivním prostředí, je poškozená izolace závada nebo jen vada na kráse ?
Náhodou je to správná připomínka.
Vodiče pospojení jsou často vystaveny nepříznivým podmínkám.
Zvláště slaněné vodiče, které nejsou vhodně ukončeny, působí jako knot a natahují "bordel" poměrně hluboko a skrytě dochází k degradaci materiálu, kterou maskuje bužírka a odhalí v lepším případě měření.
Proto je vhodné v takovém prostředí používat uzavřená kabelová oka a přechod zasmrštit.
V důsledku vzato, v suché zdi se nemusí stát vůbec nic, ovšem stačí velmi málo vlhkosti, k započetí elchem. koroze, která se opět buď zastaví vytvořením ušlechtilé patiny, nebo bude pokračovat černáním, křehnutím a rozpadem vodiče.
Záleží na okolí.
Pro opravu vodiče z úvodu vlákna, je ideální již zmíněné lisování. Nemá-li elektrikář kleště, pak šroubový spojovač.
Na opravu pláště v tomto případě považuji za dostatečnou ŽZ smršťovačku bez lepidla, s přihlédnutím k uložení a vlivům ve zdivu.