Název: Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne? Přispěvatel: Marian T. 26.02.2010, 13:16 Z domového rozvádzaća mam natiahnutý kábel do kotolne (podružného rozvádzača)CYKY 5Cx2,5 cca 15m v omietke. Kábel je istený ističom 16B/3p. Do podružného rozvádzača je tiež v súbehu natiahnuty kábel CYKY 5C x1,5 pre budúce možné ovládanie kotla s hdo. Kotol mám však plynový a kábel je nevyužitý.
Z podružného rozvádzača mám vyvedenú 3f zásuvku na 400V/16A. Moja zváračka však potrebuje aspoň 25A lebo inak vypína istič. Potrebujem vymeniť zásuvku za 400V/32A/5p. Chcem sa opýtať či možem spojiť paralelne kábel CYKY 5Cx2,5 s káblom CYKY 5Cx1,5 a zvýšiť tak istenie s doterajších 16A na 25A. Natiahnuť nový kábel 5x4 je nerealizovateľ né. #112# Název: Re: Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne? Přispěvatel: Petr Doležal 26.02.2010, 14:04 :'(
ČSN 33 2000-4-473 čl.473.2.4N1 b) Paralelní vodiče (kabely) musí být stejného průřezu, délky a materiálu žíly Název: Re: Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne? Přispěvatel: Marian T. 26.02.2010, 14:30 :'( ČSN 33 2000-4-473 čl.473.2.4N1 b) Paralelní vodiče (kabely) musí být stejného průřezu, délky a materiálu žíly Ďakujem vám za promtnú odpoveď. Možem tú 5Cx2,5 istiť 25A ističom? Kábel je pod omietkov cca 15m. Využívaná bude asi jeden den v týždni. Název: Re: Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne? Přispěvatel: Petr Doležal 26.02.2010, 14:49 Ten jeden den v týdnu není rozhodující, roli hraje trvalé zatížení i pár desítek minut. Jak dlouho bude svářečka v provozu na "jeden zátah" ?
Název: Re: Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne? Přispěvatel: Lukáš Malík 26.02.2010, 15:03 Zatížitelnost v zemi je 25A a na vzduchu 38A (oboje při uložení vedle sebe, takže ten 25A jistič máte tak tak ::)
Název: Re: Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne? Přispěvatel: Petr Doležal 26.02.2010, 15:37 Ty zatižitelnosti jsou opačné a mimo to, jde o kabel uložený pod omítkou a nikoliv na vzduchu
Název: Re: Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne? Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 26.02.2010, 19:57 :o NE! Snad platí podmínky paralererního spojení kabel". Nebo se pletu?
Název: Re: Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne? Přispěvatel: Oliver Mička 26.02.2010, 21:19 CYKY-J 5x2,5 pod omietku znesie trvalé zaťaženie 24A takže istič C20/3 by bol maximum pre tento kábel vo vašom prípade
Název: Re: Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne? Přispěvatel: Václav Pešek 26.02.2010, 23:24 v katalogu vidím 25/38A - ono ale ještě záleží jak daleko to vede, pokud to bude na pár (třeba do 10metrů) tak by to s 5x25 mohlo ještě vyjít, ovšem pokud to bude dál, asi by to už nebylo košer
zkusil bych to hodit spočítat, ale z předchozích zkušeností vím že u 8-10m, v omítce, a 25A už je to hraniční - takže by to asi vyšlo na Bčkovou charakteristik u, na C už asi ne. Název: Re: Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne? Přispěvatel: Ivo Faltus 01.03.2010, 11:15 Odkaz na ČSN 33 2000-4-47 čl. 473.2.4 N1, který uvádí pan Doležal, se týká paralelních kabelů jištěných proti zkratu společným jistícím přístrojem.
Paralelní spojení kabelů CYKY 5C x 1,5 a CYKY 5C x 2,5 lze provést pokud budeme jistit jednotlivé kabely samostatnými jističi, které zajistí jejich nadproudovou ochranu z hlediska trvalého zatížení, přetížení a zkratu. Pokud jsou oba kabely stejně dlouhé rozdělí se celkový přenášený proud v poměru průřezů kabelů, tedy v tomto případě v poměru 1,66666 (reaktance kabelů tak malých průřezů je zanedbatelná vzhledem k jejich činným odporům). Pokud bychom uvažovali trvalý přenášený proud 25 A (odpovídá požadovanému jističi In = 25 A), potom bude kabelem CYKY 5C x 2,5 procházet proud 15,625 A a kabelem CYKY 5C x 1,5 proud 9,375 A. V tomto případě můžeme jistit kabel CYKY 5C x 2,5 jističem In = 20 A (jeho dovolený zatěžovací proud při uložení ve zdi je 24 A) a kabel CYKY 5C x 1,5 jističem In = 13 A (jeho dovolený zatěžovací proud při uložení ve zdi je 17,5 A). Tyto jističe zajistí také ochranu kabelů proti přetížení a zkratu. Abychom mohli najednou odpojit podružný rozvaděč je vhodné dát na konec vedení (do podružného rozvaděče v kotelně) společný odpínač (jistič bez nadproudové spouště). Druhou možností je předřadit jističům, které jistí jednotlivé kabely společný jistič In = 25 A nebo In = 32 A. Otázka na závěr. Stávající jistič vypíná okamžitě při zapnutí transformátoru nebo snaze zapálit oblouk nebo po určité krátké době? Pokud okamžitě, mohlo by pomoci změnit vypínací charakteristik u jističe, např. B za C. V tom případě doporučuji ověřit zajištění ochrany automatickým odpojením od zdroje. |