Norma blokováním myslí na případ, kdy rozsáhlý stroj, nebo linka či energeticky hladový či mlsný stroj má napájení ze dvou a více stran nebo zdrojů. Pak se v případě potřeby vypnutí jedné části blokováním halvních vypínačů shodí i ostatní a při nabíhání bez povolení zapnutí u všech hlavních vypínačů nejde nahodit ani jeden z nich.
váš případ je takový trochu úsměvný, jde-li opravdu o vypínače v sérii. Při této logice by se cestou do elektrárny dalo najít hlavních vypínačů tohoto stroje více.
Bude nutné jen jeden z nich nazvat hlavním vypínačem stroje a druhý opatřit štítkem "Dálkové odpojení stroje xx" resp. "Místní vypnutí stroje" (v tom případě by měl být zde upozorňovací štítek, že hlavní vypínač je v místnosti xy a v provozním návodu a školení obsluhy i údržeb na to musí být prokazatelně upozorněno).
Já bych se přimlouval udělat hlavním vypínačem onen co je co nejblíže stanovišti obsluhy.
Je to jedna z rolí hlavního vypínače vypnout stroj při údržbě a odstávce a je praktičtější chodit odemykat a zamykat hlavní vypínač blížší provozním potřebám.
Mohlo by to být bezpečnější i z hlediska zablokování dveří, nebo jiné nepřístupnosti místnosti, kde je nyní nadřazený vypínač. Ale třeba je to opačně, zelený je strom života.
Ovšem nazvete-li hlavním vypínačem ten ten či onen vypínač, musí se zkontrolovat, jak budou vypadat obvody před hlavním vypínačem. Jestli mají náležitosti podle normy (kladení, oddělení, barevnost..). Jestli se dá přívod k němu charakterizova
t jenom jako přívod. A jestli má hlavní vypínač vypínací schopnost odpojení zablokovaného největšího pohonu a další ustanovení na něj kladená.
P.S. není pravda, že vedle sebe nemůže koexistovat červený hlavní vypínač a červené hřibové tlačítko nouzového zastavení - jde-li stroj bezpečně vypnout oběma prvky.
Není-li hlavní vypínač na stroji červený, bych byl obezřetný, zda nyní hlavním vypínačem může být ten nadřazený v jiné místnosti.