Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Jindřich Pytel 15.12.2015, 20:58



Název: Jak snížit příkon průtokového ohřívače vody?
Přispěvatel: Jindřich Pytel 15.12.2015, 20:58

Čím snížím příkon topné spirály 3,5kW v prútokovém ohřívači (jedná se o ETA 0733),  připojené k fázi přez mikrospínač tlakového spínače aby mi tekla méně horká voda?

Totiž při plném příkonu 230V 50A vytéká voda  horká 75°C a já požaduji tak 50°C.
Průtok bohužel regulovat nejde takže odhaduji snížení příkonu tak o 30% tudíž na 2,5kW.
Stačí předřadný odpor či bude řešení zapeklitější?


Název: Re: Jak snížit příkon průtokového ohřívače vody?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 15.12.2015, 22:30
Předřadný odpor by nebylo vůbec jednoduché "uchladit".
Z hlediska oteplení by vyšlo lépe nějaké fázové řízení výkonu triakem, ale tam zase není jednoduché ošetřit rušení.
Regulace s "vynecháním půlvln" a spínáním v nule by asi bylo nejlepší, ale to zase není "nabastlit tam nějakou součástku"...


Název: Re: Jak snížit příkon průtokového ohřívače vody?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 15.12.2015, 22:31
Nejjednoduší je vyhodit tohle pryč a dát pod umyvadlo malej bojlerek.

PS: Jak si může vzít 3,5kW spotřebič 50A?? Něco mě uniká?  :o


Název: Re: Jak snížit příkon průtokového ohřívače vody?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 15.12.2015, 22:46
ETA 0733 datovém listu má proud pouze 15,2A....


Název: Re: Jak snížit příkon průtokového ohřívače vody?
Přispěvatel: Tomáš Žabka 16.12.2015, 07:20
Kohoutek vám teče jen 0,82 l/min, aby to odpovídalo ohřátí o 60°C na teplotu 70°C, tak malý průtok je hrůza. V návodu jsou také uvedeny charakteristik y ohřátí vody (to co píšu jsem si spočítal).
Jak už napsali kolegové viděl bych to na tři řešení.

1. Směšovací baterii a výstupní vodu si nastavit například pákovou baterií výkon 3,5kW na "průtokáč" je hodně málo, (toto řešení je v základu jez zvláštní, že je nedostačující)
2. Polovodičový regulátor. Cena cca 19A od 2500,- kč
3. Větší průtok vody - nasadit domácí vodárnu nebo nějaké tlakové čerpadlo. Cena od 2500,- Kč

Jinak všechna čest technikovi co psal návod pro ten "průtokáč" je tam vše co by tam mělo být.


Název: Re: Jak snížit příkon průtokového ohřívače vody?
Přispěvatel: Jiří Novotný- Stryker 16.12.2015, 07:25
Výstup teplé vody se reguluje termostatem a né nějakými vyfikundacemi a laborování s příkonem el. proudu.


Název: Re: Jak snížit příkon průtokového ohřívače vody?
Přispěvatel: Martin H. 16.12.2015, 08:38
Citace
Jinak všechna čest technikovi co psal návod pro ten "průtokáč" je tam vše co by tam mělo být.

A v návode je aj požiadavka na špeciálnu nízkotlakovú batériu. Je tam teraz taká?


Název: Re: Jak snížit příkon průtokového ohřívače vody?
Přispěvatel: Václav Třetí 16.12.2015, 09:00
Nevím, nevím, já mám zkušenosti s několika těmito maličkými umyvadlovými průtokovými ohřívači s příkonem kolem 3,5 kW  (Clage, Eta) a vždy byl spíš problém, že voda tekla vlažná a pokud to chtěl někdo např. do malé kuchyňky, tak musel používat slaboučký čůrek vody, aby byla ta teplá voda vůbec na mytí nádobí použitelná.

Jinak jedno z možných řešení pro tazatele je, aby našel v zařízení škrtící otvor v přítoku vody do ohřívací nádobky - bývá to mosazný šroubek nebo destička s malou dírkou vložená v trubičce nebo šroubení (holendru) a tuto dírku nepatrně zvětší. Tím zvětší průtok vody a ta se nestačí tolik ohřát. Zvětšování bych dělal velice opatrně, nejlépe po desetinách milimetru, aby nebyla voda zase skoro studená.


Název: Re: Jak snížit příkon průtokového ohřívače vody?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 16.12.2015, 09:07
Něco mi říká, že zde nepůjde o "normální" využití průtokového ohřívače - to by se teplota vody dala jednoduše regulovat přimícháním studené vody.


Název: Re: Jak snížit příkon průtokového ohřívače vody?
Přispěvatel: ACEOF ACES 16.12.2015, 13:06
Nestačila by výkonová usměrňovací dioda (která zvládne napětí a proud) s chladičem?


Název: Jak snížit příkon průtokového ohřívače vody?
Přispěvatel: Zdeněk Mazač 16.12.2015, 13:48
Tento problém se dá ve většině případů řešit regulací průtoku vody.


Název: Re: Jak snížit příkon průtokového ohřívače vody?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 16.12.2015, 15:16
Čím snížím příkon topné spirály 3,5kW v prútokovém ohřívači (jedná se o ETA 0733),  připojené k fázi přez mikrospínač tlakového spínače aby mi tekla méně horká voda?

Totiž při plném příkonu 230V 50A vytéká voda  horká 75°C a já požaduji tak 50°C.
Průtok bohužel regulovat nejde ...
Uváděné údaje (s těmi 50 A jste se trochu upsal, že) odpovídají průtoku vody cca 1 litr za minutu.
Při takovém čůrku (píšete, že nejde pustit víc) máte nejspíš totálně zarostlé potrubí a zanedlouho budete řešit, co s ohřívačem, do kterého voda nejde vůbec. Řešte problém u jeho příčiny.


Název: Re: Jak snížit příkon průtokového ohřívače vody?
Přispěvatel: Maroš Klein 16.12.2015, 16:21
Něco mi říká, že zde nepůjde o "normální" využití průtokového ohřívače - to by se teplota vody dala jednoduše regulovat přimícháním studené vody.
Myslím, že máte pravdu. Ak by bol prietokáč funkčný a nainštalovaný v súlade s návodom výrobcu, tak by takáto otázka ani nevznikla.
Aj ten mikrospínač zopne len od určitého čúrku, a zopár preklemovaných som ich už videl.
Asi teda ide o inštaláciu, kde radiť radšej netreba.