Název: Je možné mít hlavní vypínač pro rozvaděč umístěný uvnitř rozvaděče?
Přispěvatel: Roman Sebera 07.07.2014, 20:58
Je možné mít hlavní vypínač pro rozvaděč umístěný vevnitř rozvaděče, který je uzavřen klíčem na čtyřhran?


Název: Re: Je možné mít hlavní vypínač pro rozvaděč umístěný uvnitř rozvaděče?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 08.07.2014, 06:50
Co je to za rozvaděč? Jmenovitý proud má jaký? Je to rozvaděč pro stroj nebo distribuci?


Název: Re: Je možné mít hlavní vypínač pro rozvaděč umístěný uvnitř rozvaděče?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 08.07.2014, 08:23
Je to jen hlavní vypínač rozvaděče, nebo je i pro funkci nouzového vypnutí?


Název: Re: Je možné mít hlavní vypínač pro rozvaděč umístěný uvnitř rozvaděče?
Přispěvatel: František Šohajda 08.07.2014, 08:27
Je možné mít hlavní vypínač pro rozvaděč umístěný vevnitř rozvaděče, který je uzavřen klíčem na čtyřhran?

Teoreticky je to možné, a neodporuje to žádnému předpisu! (Všeobecně)
(Záleží na zůsobu použití vypínače)... (norm)
Kde máte umístěný hlavní vypínač (jistič) RD ? V rozvaděči na čtyřhran...NE? (dance)
Takových rozvaděčů jsou tisíce...


Název: Re: Je možné mít hlavní vypínač pro rozvaděč umístěný uvnitř rozvaděče?
Přispěvatel: Roman Sebera 08.07.2014, 09:23
Jedná se o rozvaděč pro distribuci. Jmenovitý proud je 63A. Jištěný je hlavním jističem před elektroměrem. Elektroměrový rozvaděč je těsně vedle.

O funkci nouzového vypnutí jsme nepřemýšlel. Můžete mně prosím nasměřovat na normu, která to upravuj?


Název: Re: Je možné mít hlavní vypínač pro rozvaděč umístěný uvnitř rozvaděče?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 08.07.2014, 16:55
Pokud jsem se zmínil o nouzovém vypnutí, bylo to myšleno pro případ, že by rozvaděč byl pro napájení nějakého stroje nebo technologickéh o zařízení, kde může být požadavek na nouzové vypnutí dán splněním podmínek pro bezpečnost provozu.


Název: Re: Je možné mít hlavní vypínač pro rozvaděč umístěný uvnitř rozvaděče?
Přispěvatel: Milan Karvánek 08.07.2014, 17:41
A kde jinde by měl být hlavní vypínač rozvaděče umístěn, než uvnitř rozvaděče? Ten slouží k vypnutí všech obvodů rozvaděče z provozních důvodů.
Jak kolegové již naznačili .... Samozřejmě úplně jiná otázka je pokud je z daného rozvaděče napájeno nějaké zařízení, technologický celek... u kterého je požadováno nouzové vypnutí z důvodu nějakého nebezpečí. Taková zařízení potom bývá vybaveno vypínačem s funkcí nouzového vypnutí a může zde být požadavek i na další funkce (uzamknutí ve vypnuté poloze, přístupnost zvenku rozvaděče, označení patřičnou bezpečnostní značkou...) ,  to ovšem záleží na konkrétním provozu, zhodnocení rizik a místním bezpečnostním předpise, samozřejmě přednost mají zákonnými vyhláškami a normami předepsané podmínky, existují-li takové pro dané pracoviště.