Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 24.10.2011, 09:15 » |
|
Pokud je to pevný přívod z rozvaděče, bral bych to jako součást pevné elektroinstala ce a jsem přesvědčen, že by to měl dělat Revizní technik E2. I kdyby to bylo napájené přes zásuvku, pořád bych k tomu přistupoval tak, že je to připevněný spotřebič, protože to zpravidla je "přišroubované na zdi", neleží to jen tak na polici, a ČSN 33 1600, ed.2 v odstavci 5.4 uvádí, že se připevněné spotřebiče revidují v termínech jako pevné rozvody podle ČSN 33 1500, takže bych doporučoval provedení revize RT E2 také.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 24.10.2011, 09:55 » |
|
Tak to je úplně jiný pohled na problematiku, než jsem psal v předchozím příspěvku. Rozsah E2 pokrývá celou oblast zařízení do 1000V včetně zařízení na ochranu před bleskem. Rozsah E4 je pro činnosti, pro které je provedena zkouška a které jsou napsané v osvědčení.
Pokud se někdo přihlásí na zkoušku E4 pro zařízení el. požární signalizace, bude mít tuto činnost zapsanou na osvědčení a může revize na tomto zařízení vykonávat, nemusí přemýšlet, jestli to je nebo není spotřebič, ale nemůže dělat revize spotřebičů, pokud takovou činnost v osvědčení E4 nebude mít zapsanou. Samozřejmě by měl pro tuto činnost mít i oprávnění, nebo pokud to provádí pro svého zaměstnavatele, měl by mít oprávnění k této činnosti zaměstnavatel.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
|
Miroslav Vaňhara
|
|
« Odpověď #7 kdy: 24.10.2011, 14:34 » |
|
Odpověď na váš dotaz máte ve druhém příspšvku. K provádění revizí elektroinstala cí je třeba oprávnění minimálně E2 - revize el.zařízení do 1000V. V případě pevného přívodu se jedná v podstatě o klasickou elektroinstala ci, kde se revize provádí dle ČSN 33 2000-6 (a dalších ČSN). V případě připojení pohyblivým přívodem do zásuvky nevím, jakým způsobem zabezpečíte požadavek na správné jištění EZS. Většinou se jedná o jištění 6A a zásuvky jsou běžně jištěny 10A popř. 16A, navíc by se mělo jednat o samostatný obvod aby nedocházelo k výpadku z důvodu poruchy na jiném zařízení. Co se týče revizí z různým oprávněním - taky občas narazím na revize provedené RT bez oprávnění na určitý druh zařízení (například revize na zařízení do prostředí s nebezpečím výchu provedená RT bez oprávnění E2/A).
|
|
|
|