Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: XpipinX 09.09.2012, 15:46



Název: Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
Přispěvatel: XpipinX 09.09.2012, 15:46
V přízemí nám dělal elektriku elektrikář což je v pořádku ale vytáhl nám kabely do prvního patra o průřezu 2,5mm ale pak nás napadlo že si jí už uděláme sami ale bohužel jsme použily na zásuvky kabel 3x1,5mm a je to na jističe 16A a zajímá mě jestli je to hodně velký pruser nebo ne a jedná se o pokoje kde bude jenom pc a tv maximálně občas zapojení vysavače a lampička...a napojení toho 3x1,5mm je maximalně 5metrů jedna větev která se pak napojuje do krabičky kde už je 2,5mm pruřez.....

Původní otázka: Mohu nechat takhle zapojené zásuvky na 1,5mm?
Vy jste to zapojovala s dalšími ženami? A co ta dlouhatánská jedna věta bez otazníku?


Název: Re: Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 09.09.2012, 16:49
Tyto kabely nejsou jištěny proti přetížení. Vyměňte jištění těchto okruhů za jistič 13A nebo 10A.


Název: Re: Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
Přispěvatel: Lukáš Malík 09.09.2012, 17:14
No, máte to špatně. Buďto přetahejte kabely za správné nebo jak řekl kolega, snižte jištění těchto okruhů.

P.S.: ještě používáte rozbočovací krabičky?


Název: Re: Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
Přispěvatel: XpipinX 09.09.2012, 17:31
A když to necham takhle jak to je je to veliký průser nebo ne...A ano použil jsem 2x rozbočovací krabičku ale jednu jenom na prodloužení kabelu a druhá tam to mam uprostřed místnosti a mam to zní roztahané do levé a pravé strany....


Název: Re: Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
Přispěvatel: IM 09.09.2012, 17:39
Nechte si udělat revizi a uvidíte, zda jste to dělaly správně.  ;D


Název: Re: Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
Přispěvatel: IM 09.09.2012, 17:42
P.S.: ještě používáte rozbočovací krabičky?
To se už považuje za znak zaostalosti?  :o


Název: Re: Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
Přispěvatel: Lukáš Malík 09.09.2012, 17:50
To se už považuje za znak zaostalosti?  :o

No néé, to neříkám, jen se ptám. Jde to i elegantněji, že ano.. Ale o tom toto vlákno není  ;)


Název: Re: Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
Přispěvatel: XpipinX 09.09.2012, 18:34
Tak jsem se rozhodl že snížím jističe na 13A tak doufám že se nic nestane....


Název: Re: Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
Přispěvatel: Jozef BABJAK 09.09.2012, 18:36
A když to necham takhle jak to je je to veliký průser nebo ne...

Nie, teraz je všetko v poriadku, svetlá predsa svietia, spotrebiče fungujú. Prúser to bude, až keď vám zhorí dom. Taký celkom veľký prúser.


Název: Re: Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
Přispěvatel: Milan Hudec 09.09.2012, 18:41
Tak jsem se rozhodl že snížím jističe na 13A tak doufám že se nic nestane....
Záleží na uložení onoho kabelu, na umístění jeho jističe, na úpravě izolace jeho konců (především tam se mění oteplovací koeficient),  úbytku napětí, atd.,  jednoznačná odpověď  na dálku možná není.


Název: Re: Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
Přispěvatel: XpipinX 09.09.2012, 18:45
Kabely jsou uloženy v omítce a ostatní je uděláno přesně tak jako to dělal elektrikář jenom ty kabely že jsou 1,5mm a né 2,5mm....


Název: Re: Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
Přispěvatel: XpipinX 09.09.2012, 18:48
A jak jsem psal na jeden jistič poběží jedna tv ,počítač, nabiječka na mobil lampička a občas vysavač nic jiného tak by snad nemuselo vadit že tam bude jistič 13A a kabel 1,5mm....


Název: Re: Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
Přispěvatel: Milan Hudec 09.09.2012, 18:51
13A jistič bude s největší pravděpodobnos tí v pohodě, za určitých podmínek by tam mohl zůstat i 16A, ale to již záleží na drobných niancích, které po mailu nevyřešíme.


Název: Re: Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
Přispěvatel: XpipinX 09.09.2012, 19:32
Velmi děkuji všem za odpovědi a tam dam jistič 13A...


Název: Re: Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
Přispěvatel: Petr Vondrák 09.09.2012, 19:49
Tak to s tou 1.5 Cu nechapu.Ja napriklad bydlim v dome postavenem na klic a vsechny zasuvkove obvody jsou zde natazene v Cu 1.5 mm a jisteny 16A jisticem.Vubec jsem to nevedel az do doby kdy zacal zlobit proudovy chranic a musel jsem privolat elektrikare.Te n rekl ze tohle jeste nevidel ze je to proti normam a tak.Nic mene na zavadu neprisel a az casem se ukazalo ze nebyla v elektroinstala ci ale v prodluzovaku k zahradni sekacce.Tvrzen i pana elektrikare mi ale nedalo a zavolal jsem RT aby vse prosel a zkontroloval take puvodni revizni zpravu.Ten rekl ze tahat zasuvkove obvody v cu 1.5 neni uplne bezne ale vsechna mereni mu vysla a normam pry nic neodporuje.Mam tedy elektroinstala ci v poradku nebo ne?


Název: Re: Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
Přispěvatel: Milan Hudec 09.09.2012, 20:03
Oni normotvůrci trochu laškují, jednou 1,5 stačí, pak zas ne, nicméně z hlediska fyzikálních zákonů máte instalaci zřejmě v pořádku a to je rozhodující.
Problém může nastat z hlediska úbytku napětí k některým žravým spotřebičům (např. invertorová svářečka),  kde budete muset pevnou 1,5 dohnat o to silnějším prodlužovacím kabelem.


Název: Re: Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
Přispěvatel: Petr Vondrák 09.09.2012, 20:27
No jsou na prdlajs ty normy.Melo by to byt jasne dane a hotovo.Me taky trochu stve ze mam zasuvky v Cu 1.5 mm ale dodavatel stavby potreboval asi usetrit no.Jinak tedy musim priznat za 14 let krom toho prodluzovaku zadna zavada tak snad i nadale bude vse v poradku.


Název: Re: Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
Přispěvatel: XpipinX 09.09.2012, 21:07
Tak teda ted nevím jestli tam mam teda ten jistič 16A a nebo ho vyměnit za 13A...


Název: Re: Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
Přispěvatel: Daniel Reiský 09.09.2012, 21:48
Tak teda ted nevím jestli tam mam teda ten jistič 16A a nebo ho vyměnit za 13A...

Kolegové k tomu napsali dost. Buď si zavolejte revizního technika, který změří impedance smyček, vypínací časy chráničů atd. a budete mít jistotu. Na dálku víc nevymyslíme. Použitím jističe 13A si malinko omezíte - 2990 VA oproti - 3680 VA příkon použitých spotřebičů. Nic tragického. Já bych tam dal osobně přísnější jištění, rekněme z důvodu "jistoty",  nebo přetáhněte vedení, ale první varianta je jednodušší.  :o

Promiňte, ale jste typický příklad toho, jak to dopadá, když se šetří na nesprávném místě.  (norm)


Název: Re: Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 09.09.2012, 22:06
No jsou na prdlajs ty normy.Melo by to byt jasne dane a hotovo.....
Norma nemůže za to, že je někdo líný si ji otevřít nebo lakomý si ji pořídit...

Aktuální vydání normy pro domovní rozvody ČSN 33 2130, ed.2 má krásnou tabulku "standardních řešení" a myslím si, že standardní řešení by se měla používat a o nějaké vyjímce bychom měli přemýšlet jen když je to opravdu nutné a zdůvodnitelné.
Udělat chybu hned na začátku a pak se snažit na to napasovat nějakou vyjímku, co norma umožňuje asi není dobrý přístup.


Název: Re: Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
Přispěvatel: IM 09.09.2012, 23:53
No jsou na prdlajs ty normy.Melo by to byt jasne dane a hotovo.Me taky trochu stve ze mam zasuvky v Cu 1.5 mm ale dodavatel stavby potreboval asi usetrit no.Jinak tedy musim priznat za 14 let krom toho prodluzovaku zadna zavada tak snad i nadale bude vse v poradku.
Když máte 14 let starou instalaci, nemusí vás bolet hlava z toho, že ČSN 33 2130 ed. 2 požaduje pro zásuvky průřez 2,5.  :)


Název: Re: Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
Přispěvatel: Milan Hudec 10.09.2012, 06:17
Až na to, že se tabulka zřejmě chybou normotvůrce vztahuje na prakticky neexistující typ sítě. Všiml sis také, že v projektech je uváděno uloženi C i pro itong, řeší to někdo? Když už se 1,5 na 16 jistič použije je vhodné vodiče na koncích vybavit silikonovou izolací.


Název: Re: Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 10.09.2012, 06:45
vsechna mereni mu vysla
Docela by mě zajímalo, jak měřil oteplovací charakteristik u kabelu. Pan RT nebyl zřejmě při smyslech. Nebo si z nás trošku utahujete, ne?


Název: Re: Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
Přispěvatel: IM 10.09.2012, 09:57
Docela by mě zajímalo, jak měřil oteplovací charakteristik u kabelu.
To je předmětem revize?  :o


Název: Re: Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 10.09.2012, 10:03
To je předmětem revize?  :o

Tvrzeni pana elektrikare mi ale nedalo a zavolal jsem RT aby vse prosel a zkontroloval take puvodni revizni zpravu.Ten rekl ze tahat zasuvkove obvody v cu 1.5 neni uplne bezne ale vsechna mereni mu vysla a normam pry nic neodporuje.

Pro kolegu RT asi ano