Název: Je možné, že je brum způsoben přechodovým odporem? Přispěvatel: Jindra Pes 28.03.2006, 07:54 Bydlím v panelovém domě, před pár týdny jsem zjistil brum v CB radiostanici, jejíž anténu mám na střeše a zemněnu ke svodu hromosvodu. Měřením jsem zjistil, že brum vzniká jak předpokládám přechodovým odporem mezi zemnicím vodičem 220V zásuvky odkud radiostanici napájím a zemněním antény, lze dokonce naměřit střídavé napětí cca 0.8-1.5V mezi zemněným koncem svodu antény a zemnícím vodičem zásuvky 220V. Elektroinstala ci v bytě jsem prohlédl, vyměnil několik "vyžíhaných" zásuvek, podotahoval všechny vodiče i v rozvodné skříňce v bytě, tudíž přechodové odpory jsou na mé straně ošetřeny, problém tedy asi bude na straně společných rozvodů v domě. Jelikož mám informaci o několika vyhořelých stupačkách s nn rozvody v okolních domech, obavám se podobného případu u nás. Hrozí takové nebezpečí? Jak postupovat?
Název: Re: Je možné, že je brum způsoben přechodovým odporem? Přispěvatel: Jiří Landa 28.03.2006, 10:07 Brum patrně způsobuje vyrovnávací proud mezi ochranným kolíkem zásuvky a uzeměním antény. Řešení vidím v přerušení stínění popřípadě i signálového vodiče kondenzátorem cca 1kpF. Název: Re: Je možné, že je brum způsoben přechodovým odporem? Přispěvatel: Martin Novák 28.03.2006, 11:34 Jako byvaly CBckar jsem podobne problemy resil casto. A naprava byva pomerne snadna. Predne, v zadnem pripade NEAPLIKUJTE radu pana Landy.Ten sice spravne popsal pricinu, ale jeho reseni je idealni v pripade TV prijmace a dostatecne silneho signalu kabeloveho rozvodu, kde se na nejake to impedancni prispusobeni nikdo nehraje. Tento postup ale u vysilacky s presne impednacne prispusobenou antenou posle do kyticek ČSV a nasledne pokud to nezjistite pohrbi koncovy stupen stanicky. Tady je potreba jit na reseni z opacne strany. Je potreba zaridit, aby zeme stanicky nemela nic spolecneho se zemnicim kolikem v zasuvce. To v praxi znamena upravit sitovy zdroj tak, aby - pol zdroje a kostra zdroje nebyli totez (izolacni podlozka pod stabilizator a tranzistor) a presunout stanicku tak, aby nelezela na zdroji. Na ochranu pred atmosferickym prepetim necht slouzi bleskojistka na zvodu a ne spojeni stanicky s PE vodicem site. Název: Re: Je možné, že je brum způsoben přechodovým odporem? Přispěvatel: Jiří Landa 29.03.2006, 10:30 V tom případě se omlouvám za sice dobře míněnou ale špatnou radu. Název: Re: Je možné, že je brum způsoben přechodovým odporem? Přispěvatel: Pavel Rotrekl. 29.03.2006, 12:45 To: Jindra Pes Název: Re: Je možné, že je brum způsoben přechodovým odporem? Přispěvatel: Jiří Schwarz 30.03.2006, 07:19 Kolik lidí, tolik názorů. Mít stanici "zemněnou" přes hromosvod, kde může být jiný potenciál než budou mít některé jiné neživé části jiných zařízení zemněných na PE (případně PEN) může být nebezpečné. Jako velmi dobré řešení z hlediska funkce je ochrana oddělením dle ČSN 33 2000-4-41, čl. 413.5 |