Radek Zavičák
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 02.09.2010, 15:39 » |
|
Které elektrické spotřebiče v domácnosti je rozumné chránit přepěťovou ochranou 3.stupně (D) v případě, že v domě je instalována ochrana 1. a 2. stupně (B,C)? Běžné je použití této ochrany u PC a domácí elektroniky, ale má smysl chránit i ostatní spotřebiče typu pračka, lednička apod.?
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #1 kdy: 02.09.2010, 16:55 » |
|
Třetí stupeň ochrany se instaluje přímo u spotřebiče, buď je vestavěna v zásuvce 230V nebo je součástí nějaké prodlužovací (rozbočovací) šňůry. Obecně lze říci, že má smysl chránit zejména drahé nebo z nějakých důvodů důležité spotřebiče obsahující nějakou elektroniku - ta je na přepětí obzvláště citlivá. To obvykle lednička ani pračka není. I když, např. tzv. "inteligentní pračky", nabízející nějaké zvláštní funkce už na trhu nějakou dobu jsou ...
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
František Šohajda
Online
RT E2-A
|
|
« Odpověď #2 kdy: 02.09.2010, 19:22 » |
|
Dnes máte elektroniku nejen u domácích spotřebičů ale všude i v pračce,ledničce a podobně.... Záleží jak jste na tom finančně..
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Online
|
|
« Odpověď #3 kdy: 02.09.2010, 19:41 » |
|
Je spousta přístrojů spotřební elektroniky, kde je v podstatě ochrana třídy D provedena výrobcem již uvnitř přístroje.
Je dobré chránit to, co má "víc přívodů", tedy pokud do nějakého přístroje vede současně napájení a anténa nebo napájení a telefonní (internetová) linka. A je dobré si to "představit" jako jednu zónu LPZ a vše, co do "Zóny" vstupuje, chránit v jednom místě proti jednomu zemnímu potenciálu.
Nedávno jsem řešil problém s PC - připojené přes "psa", ten byl vypnutý, ale vodič PE zůstává propojený a po bouřce byl vadný jak modem, tak síťová karta v PC. Možná kdyby byla telefonní linka chráněna proti PE potenciálu co nejblíže k PC (modemu), vydrželo by to.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Martin Ištok
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 04.09.2010, 08:53 » |
|
Aby ochrana pred prepätím fungovala správne, musíte chrániť všetky vedenia už pri vstupe do toho priestoru silové, aj dátové. Samozrejme ochranou vhodnou pre pre príslušný typ vedenia. A samozrejme mať použitý kompletný rad ochrán. Nestačí použiť iba niektorú z nich .
|
M.I
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 13.03.2011, 23:13 » |
|
Je spousta přístrojů spotřební elektroniky, kde je v podstatě ochrana třídy D provedena výrobcem již uvnitř přístroje.
Je dobré chránit to, co má "víc přívodů", tedy pokud do nějakého přístroje vede současně napájení a anténa nebo napájení a telefonní (internetová) linka. A je dobré si to "představit" jako jednu zónu LPZ a vše, co do "Zóny" vstupuje, chránit v jednom místě proti jednomu zemnímu potenciálu.
Nedávno jsem řešil problém s PC - připojené přes "psa", ten byl vypnutý, ale vodič PE zůstává propojený a po bouřce byl vadný jak modem, tak síťová karta v PC. Možná kdyby byla telefonní linka chráněna proti PE potenciálu co nejblíže k PC (modemu), vydrželo by to.
Test prodlužovacích šňůr s vestavěnými ochranami je k nahlédnutí ZDE. Kdyby byl přímý odkaz nefunkční, tak je to : vévévé.energet ickyporadce.cz /osobni-poradenstvi/spotrebitelske-testy/test-prodluzovacich-snur/vysledky-testu.html
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
Korzika
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 24.09.2018, 08:42 » |
|
Je mozne ako ochranu typu D pouzit transil ? Napriklad medzi L a N na 400V, medzi N a PE na cca 15V.
|
|
|
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 24.09.2018, 21:37 » |
|
Možná by nebylo od věci zkusit nalézt odolnost proti přepětí v návodu nebo u výrobce Vybavuji si, že jsem tuto informaci našel u napájecího zdroje Meanwell, ale u spotřební elektroniky dosud nikdy.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Jiří Schwarz
Online
|
|
« Odpověď #12 kdy: 24.09.2018, 21:42 » |
|
... ždímání informací je natolik časově náročné,...
Vzhledem k tomu, že se transil používá primárně na něco jiného než SPD s varistorem, pokud najdete nějaké informace o jednom, jsou těžko napasovatelné na parametry toho druhého produktu. Když se např. podíváme na transil řady 1,5KE... (1500W), tak u provedení na 440V je při vlně 8/20 maximální proud 13A Co si o takové hodnotě mám myslet? Je to k něčemu?
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 25.09.2018, 10:29 » |
|
Z mého archivu...
Bohužel neuvádíte, odkud zmíněný text pochází. Takhle je to jen plácnutí do vody.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
|