Název: Lze umístit venkovní rozvaděč (spodní hranu) pod min hranici 600mm?
Přispěvatel: Filip Rada 18.07.2023, 18:20
Zídka na hranici pozemku má výšku 1100mm. Rozvaděč nelze umístit jinam než do této zídky ani na ni, ani nikam jinam. Jde o přemístění elektroměru ze staré pozice (pro EG.D nepřístupné ve dvoře) na novou pozici (z důvodu pořízení FVE).

Lze na základě nějaké výjímky rozvaděč umístit do výšky 400mm nad zem - spodní hranu rozvaděče? Existuje případně nějaký dokument nebo je někde zaznamenáno, že toto lze?
ČEZ umožňuje určité odklony na základě konkrétní výjimečné situace po osobním jednání.
EG.D, pod které spadám nikoliv a netváří se, že by byl ochotný o jakékoliv výjimečné situaci jednat.


Název: Re: Lze umístit venkovní rozvaděč (spodní hranu) pod min hranici 600mm?
Přispěvatel: Václav Třetí 19.07.2023, 04:10
Řešením je hledat nebo nechat udělat rozvaděč, který bude uspořádán "na ležato". Minimální výška nad terénem je určena s ohledem na nebezpečí vnikání vody a sněhu do rozvaděče. Je třeba také uvažovat potřebu provádění odečtu, aby u toho odečítač nemusel ležet - výška umístění číselníku elměru je také uvedena v připojovacích podmínkách, ta již není tak striktní..


Název: Re: Lze umístit venkovní rozvaděč (spodní hranu) pod min hranici 600mm?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 19.07.2023, 15:55

ČEZ umožňuje určité odklony na základě konkrétní výjimečné situace po osobním jednání.

Umožňuje, ale ne u venkovních rozvaděčů, tam je to dáno striktě, ostatně je to k dočtení v PP.
Ta vyjímka je pro případy např. paneláků, kde je problém s přechody na 3f a podobně.
Těch 600 mm je u venkovních ER dané minimum a pokud vím, Eon je v dodržování PP i připojování HDV mnohem důslednější a striktnější, než ČEZ a ví, proč tak činí.


Název: Re: Lze umístit venkovní rozvaděč (spodní hranu) pod min hranici 600mm?
Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 19.07.2023, 18:43
U ČEZu lze, v soiuladu s PP.


Název: Re: Lze umístit venkovní rozvaděč (spodní hranu) pod min hranici 600mm?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 19.07.2023, 18:46
Hmm, tak tedy lze no...
Citace
ve venkovních instalacích musí být minimálně 600 mm. S ohledem na místní a klimatické podmínky může pověřený pracovník ČEZ Distribuce, a. s.,  požadovat umístění nad definovanou minimální výšku.


Název: Re: Lze umístit venkovní rozvaděč (spodní hranu) pod min hranici 600mm?
Přispěvatel: Václav Třetí 19.07.2023, 21:01
S tím měl problém jeden kolega těsně na začátku 90. let. Elektrifikace asi 40 chat v údolí pod lesem kus od Sázavy. Stavěl se DT a kompletní rozvody po osadě. když byly postavené a osazené pilíře SP 5 a ER přijel technik a prohlásil, že jsou usazené nízko. Tak mu ukázali, že vždy je to nejméně něco přes 600mm (nerovný, svažitý terén). Technik se usmál a prohlásil, že tam bývá hodně sněhu a že to musí být minimálně 800mm. Rozebírali a přestavovali 14 pilířů  a nebylo odvolání - neuspěli ani u nadřízeného tohoto technika, ani s tím, že to měl chtít hned na začátku!