Název: Jak správně zvolit předřazené jištění pro bodovou svářečku? Přispěvatel: Miroš Jan 21.02.2009, 00:02 Zákazník vyhrabal ze skladu starší bodovou svářečku. Štítkové údaje 400V/14,5kVA, to znamená zapojení na přívodu L1 - L2, nebo L1-L3, nebo L2-L3, + PEN. Jak správně určit jištění k této svářečce?
Už mi to dneska nějak hlava nebere. #116# Název: Re: Jak správně zvolit předřazené jištění pro bodovou svářečku? Přispěvatel: raj 22.02.2009, 09:20 Podle popisu jde asi o jednofázový spotřebič na 400V. Pak tedy 14500[VA] / 400[V] = 36,25[A]. 40A/C, nebo D
Název: Re: Jak správně zvolit předřazené jištění pro bodovou svářečku? Přispěvatel: Jan Alin 22.02.2009, 11:48 Nenašel byste na štítku typ?
Název: Re: Jak správně zvolit předřazené jištění pro bodovou svářečku? Přispěvatel: Miroš Jan 22.02.2009, 12:40 Tak jediné ze štítkových údajů je to co sem již uvedl.
Ta bodovka je na 2 fáze, čili L1 + L2 + PEN. Výpočet na jmenovitý proud 2 fázového spotřebiče nějak nemám po ruce. Zákazník má před elektroměrtem jistič LSN-32/3/B. Po prvním zapnutí bodovky šel jistič ven. Já to typuju na jistič před elektroměrtem nejmíň na PL7-C50/3. Název: Re: Jak správně zvolit předřazené jištění pro bodovou svářečku? Přispěvatel: raj 22.02.2009, 15:54 Citace Výpočet na jmenovitý proud 2 fázového spotřebiče nějak nemám po ruce. ... protože to je JEDNOFÁZOVÝ spotřebič !! (fool) Co je uvnitř té bodovky ? Jen JEDNOFÁZOVÉ trafo z 400 na odhadem 40V. |