Dimenzování vedení z hlediska hodnot impedanční smyčkyMáme vedení 1,5mm2 Cu chráněné jističem s charakteristik
ou B a jmenovitým proudem 10A. Potřebujeme se přesvědčit, zda je zajištěna jeho ochrana na konci vedení (50m). Proložíme přímku bodem na ose 1 (10A) a bodem na ose 2 (průřez 1,5mm2). Průsečík přímky vedené těmito body s osou 3 nám udává, že délka vedení může být přibližně ...
Zdroj: zde...Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?Dimenzování vedení z hlediska hodnot impedanční smyčky