Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Ján Šebík 25.02.2009, 07:48



Název: Jak správně realizovat instalaci v zóně 0NE podľa EN 60079-10 tab. B.1.?
Přispěvatel: Ján Šebík 25.02.2009, 07:48
Prosím poradiť s prevedením a krytím elektroprvkov umiestnených do zóny 0NE podľa EN 60079-10 tab. B.1. Stupeň vetrania dobrý.
V tejto zóne budú umiestnené pneumatické ventily a taktiež približovacie, indukčné a kapacitné snímače. Napájanie všetkých prvkov je 24v dc.
Monitorovanie a riadenie prvkov cez PLC.
Ďakujem

#116#


Název: Re: Jak správně realizovat instalaci v zóně 0NE podľa EN 60079-10 tab. B.1.?
Přispěvatel: Kalina Jiří 25.02.2009, 13:44
Zóna 0 NE je hypotetická zóna se zanedbytelným rozsahem, na kterou by ale měla navazovat další zóna 1, 2 nebo bez nebezpečí výbuchu. Stupeň větrání "dobrý" neexistuje, může být nízký, střední nebo vysoký a dále musíte mít stanovenou spolehlivost větrání - nízkou, dobrou nebo vysokou a stupeň úniku - tvalý, primátní nebo sekundární. Tyto údaje by ale měly být určeny v protokolu vnějších vlivů.
Doporučuji vám konzultaci u autora normy Ing.Pohludky v FTZÚ Ostrava Radvanice.
Pokud ale namáte s nebezpečím výbuchu plynů a par žádné zkušenosti a znalosti, radši nic neprojektujte.


Název: Re: Jak správně realizovat instalaci v zóně 0NE podľa EN 60079-10 tab. B.1.?
Přispěvatel: Jan Štěpán 25.02.2009, 16:20
BEZ ZÁRUKY, NEZNÁM PODROBNOSTI:

II 1G EExi (pak skupina výbušnosti - podle druhu chem. látky IIA-IIC) (teplotní třída T1-T6 opět podle druhu chem. látky) ...

můžete se i poradit:
www.manag.com
www.bartec.cz
atd.

Kdyby jste měl protokol o určení vnějších vlivů tam by jste se to vše dočetl. V projektu by jste to měl i s předepsaným zařízením.
Pokud si ho vyberete sám, bude veškerá odpovědnost na vás. Bez znalosti této problematiky vás předem upřímně lituji...




Název: Re: Jak správně realizovat instalaci v zóně 0NE podľa EN 60079-10 tab. B.1.?
Přispěvatel: Ján Šebík 25.02.2009, 19:12
Na doplnenie
Z protokolu o určení prostredia:
Jedná sa o zdroj s trvalým stupňom únikutrvajúcim krátky časový úsek. V čase nanášania prostriedkov bude priestor odsávaný miestnym odsávaním ktoré bude zabraňovať vzniku výbušných koncentrácií.
Stupeň úniku - trvalý; Vetranie - nútené, stupeň vysoký, prevádzková pohotovosť dobrá


Název: Re: Jak správně realizovat instalaci v zóně 0NE podľa EN 60079-10 tab. B.1.?
Přispěvatel: Jaroslav Melen 01.03.2009, 14:36
Nezlobte se, dotaz není konkrétní a nelze na něj jednoznačně odpovědět neboť:
Předně bych zapochyboval o protokolu neboť za trvalý stupeň úniku  se považuje únik, který je trvalý nebo jehož vznik je očekáván často nebo po dlouhá časová období. To nehraje s údajem:
Jedná sa o zdroj s trvalým stupňom úniku trvajúcim krátky časový úsek
Co to je: "nanášania" ruční a jak? - štětcem, strojové? prostriedkov - o jaké "prostředky" jde?
Pokud se o místním odsávání (což je zcela něco jiného než větrání prostoru a nemá nic společného s tabulkou B.1)tvrdí, že: bude zabraňovať vzniku výbušných koncentrácií, pak nemůže být řeč o nějaké zóně.
Představuje onen "trvalý" únik co do množství (zřejmě par z lepidla)opravdu riziko vzniku neb. koncentrace?