Název: Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
Přispěvatel: J Brada 22.09.2021, 23:16
Jak velký proud (např. při použití LED svítidel) znecitliví chránič?


Název: Re: Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
Přispěvatel: Peter Munka 23.09.2021, 09:45
Pracovny prud medzi L a N to nespravi nikdy, nezalezi na jeho tvare a velkosti. Len unikajuca zlozka do PE ma tento efekt.


Název: Re: Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
Přispěvatel: František Šohajda 23.09.2021, 09:57
Podle proudu AC je určena hodnota DC složky v PE!!
Je to vše v ČSN EN 61140,ed.3
Zařízení se jmenovitým proudem 10 A může teoreticky v souladu s uvedenou normou generovat stejnosměrný proud ochranným vodičem až 25 mA. Při takové hodnotě DC proudu již proudový chránič AC nesplňuje podmínky doplňkové ochrany. Potíž je v tom, že takový problém neodhalí ani revize, protože proudové chrániče se revidují nezatížené. ;)


Název: Re: Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
Přispěvatel: Jan Kelbich 23.09.2021, 17:37
Zařízení se jmenovitým proudem 10 A může teoreticky v souladu s uvedenou normou generovat stejnosměrný proud ochranným vodičem až 25 mA.

A jak se tam ten proud dostane ? Chtělo by to podrobnější výklad, takhle mi to připadá jako dost nejasné sdělení.


Název: Re: Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
Přispěvatel: Peter Munka 23.09.2021, 17:51
Chapem to ako moznost, aby spotrebic taky prud pustal do PE a nebol este povazovany za nebezpecny. V praxi bude jednosmerna zlozka nulova, jedine spojenie zivych casti na kostru spojenu s PE je cez odrusovacie kondenzatory. Nepoznam spotrebic, ktory by  tam mal odpor, diodu, cievku, proste nieco, co prepusti jednosmerny prud.


Název: Re: Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 23.09.2021, 19:44
A jak se tam ten proud dostane ? ...
Uměl bych si to u nejednoho dnešního zařízení představit, např.:
Kdysi se nám "zakouřilo" z trafa v dobíječi... Dali jsme nový dobíječ a poměrně brzy stejný výsledek.

Krátce před první závadou nám byl "vnucen" jakýsi obvod, který měl regulovat pomocí triaku a řídícího obvodu nabíjení, když se napětí na AKU blížilo nějaké hodnotě. A ono to nespínalo úplně stejně při obou polaritách a dala se tam naměřit DC složka, která se nelíbila ani tomu trafu   :'(


Název: Re: Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 23.09.2021, 19:46
... Potíž je v tom, že takový problém neodhalí ani revize, protože proudové chrániče se revidují nezatížené. ;)
Já jsem velkej rejpal, takže si kromě měření vyzkouším chránič i tlačítkem za běžného provozního stavu...


Název: Re: Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
Přispěvatel: František Šohajda 23.09.2021, 20:07
A jak se tam ten proud dostane ? Chtělo by to podrobnější výklad, takhle mi to připadá jako dost nejasné sdělení.


Stejně jako u chrániče AC ....Jak pracuje chránič? Je to základní učení v 1 ročníku učebního oboru elektro!

Já jsem velkej rejpal, takže si kromě měření vyzkouším chránič i tlačítkem za běžného provozního stavu...


Správná otázka "rejpala".....
Při výchozí revizi není ještě v zásuvce nic zapojeno! 8)


Název: Re: Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
Přispěvatel: J Brada 23.09.2021, 21:04
No a jestliže máme např. svítidlo II. třídy, v něm LED světelný zdroj, pak žádná ss. složka nemůže nikam uniknout, nemýlím-li se...


Název: Re: Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
Přispěvatel: Peter Munka 23.09.2021, 21:04
Krátce před první závadou nám byl "vnucen" jakýsi obvod, který měl regulovat pomocí triaku a řídícího obvodu nabíjení, když se napětí na AKU blížilo nějaké hodnotě. A ono to nespínalo úplně stejně při obou polaritách a dala se tam naměřit DC složka, která se nelíbila ani tomu trafu   :'(

Stale je to obvod, ktory generuje jednosmernu zlozku prudu medzi L a N, nie unikajuci prud do PE. Trafo s neposkodenou izolaciou, aj keby malo s PE spojene jadro alebo kus medeneho pasu ako tienenie kdesi vo vinuti, take trafo nepusta do PE jednosmernu zlozku.
Stale budem opakovat to iste : lubovolny chranic ma sucet prudov cez cievky prevlecene toroidom nulovy, bez ohladu na typ zataze a tvar prudu, preto nemoze byt zmagnetizovany a vyradeny z cinnosti (pracovnym prudom).


Název: Re: Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
Přispěvatel: Peter Munka 23.09.2021, 21:09
No a jestliže máme např. svítidlo II. třídy, v něm LED světelný zdroj, pak žádná ss. složka nemůže nikam uniknout, nemýlím-li se...

Presne tak. Nezalezi ani na tom, aky tvar prudu odobera spotrebic, ani povestny fen s diodou chranicu neublizi. Nebezpecny (z hladiska funkcnosti chranica) je len unikajuci prud.


Název: Re: Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
Přispěvatel: František Šohajda 24.09.2021, 18:47
No a jestliže máme např. svítidlo II. třídy, v něm LED světelný zdroj, pak žádná ss. složka nemůže nikam uniknout, nemýlím-li se...

Tady ano! Ale máme 50% svítidel LED, kde je plechový talíř, v něm je zdroj namontován na tento plechový talíř a je tam vždy svorka na PE!!


Název: Re: Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
Přispěvatel: Pavel Mašek 1 26.09.2021, 22:13
Pracovny prud medzi L a N to nespravi nikdy, nezalezi na jeho tvare a velkosti. Len unikajuca zlozka do PE ma tento efekt.

Pokud máme ideální sinusový průběh, tak nám k znecitlivění AC chráničů nikdy nedojde, ale impulsní zdroje jsou zároveň zdrojem impulsní stejnosměrné složky, která nám putuje mezi pracovními vodiči si nemusí vůbec všímat PE. A tam je právě problém s tím tvarem. Posouvá magnetizační křivku součtového transformátoru a pak dojde k znecitlivění chrániče. Nevím zda jsem správně pochopil odpověď, ale unikající proud do PE nemá efekt znecitlivění.

Není ani otázkou, zda u impulsního zdroje dojde k úniku reziduálního proudu, ale vedle LED osvětlení může být zapojeno ještě něco jiného (a z praxe víme, že se to děje) a uvedené zařízení může mít unikající proud, ale znecitlivěný chránič to nezjistí a nevypne.

Abych se vrátil k otázce, tak velikost ss. proudu na znecitlivění chrániče není nikde udávaná. Nezáleží jen na velikosti, ale i na době působení.

A nemusí jít jen o LED osvětlení. Stejnosměrnou složku produkují i elektronické předřadníky pro výbojky.


Název: Re: Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
Přispěvatel: Peter Lovacký 27.09.2021, 08:13
impulsní zdroje jsou zároveň zdrojem impulsní stejnosměrné složky, která nám putuje mezi pracovními vodiči si nemusí vůbec všímat PE. A tam je právě problém s tím tvarem. Posouvá magnetizační křivku součtového transformátoru a pak dojde k znecitlivění chrániče. Nevím zda jsem správně pochopil odpověď, ale unikající proud do PE nemá efekt znecitlivění.
Jjjj,...takto som to nevedel,..takže preto iný materiál jadra súčtového trafa pre „A“...

Chápem dobre, že ak dlhšie „putuje“ viac jak 0,006A DC zložky uvedenej v norme, tak že môže stuhnúť aj „A“..?
V norme máme poznámku v tom zmysle, že „pri RCD „A“ je vypínanie zaistené pri DC prúdoch nasuperponovan ých na vyhladený DC prúd do hodnoty 0,0006A..“


Název: Re: Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
Přispěvatel: Jan Franěk 27.09.2021, 09:39
.... A tam je právě problém s tím tvarem. Posouvá magnetizační křivku součtového transformátoru a pak dojde k znecitlivění chrániče.

Přesně tak. Viz odkaz a například strana č.26 ,   kde je to popsáno. Tuto skutečnost mnoho kolegů stále ignoruje a ohání se prostým součtem proudů v obvodu.

https://theses.cz/id/1at7q3/downloadPraceContent_adipIdno_9893 (https://theses.cz/id/1at7q3/downloadPraceContent_adipIdno_9893)

Abych se vrátil k otázce, tak velikost ss. proudu na znecitlivění chrániče není nikde udávaná. Nezáleží jen na velikosti, ale i na době působení.

V některých prezentacích výrobců se to nechá dohledat, přesto je to ve finále tak nějak jedno. Ukazuje to pouze to, jak kvalitně technologicky si s tím výrobce poradil. Důležité je to, že AC chránič pouze tam kde nehrozí DC pulsní proudy, A tam kde tyto proudy hrozí až do hodnoty cca 6mA a tam kde je riziko větších DC pulsních proudů, nebo zcela vyhlazených DC produdů, je nutné nasadit chránič B.
Také je možná dobré vědět, že vypnutím těchto "rušivých" zdrojů z konkrétního obvodu, dochází poměrně rychle k nápravě nebezpečného stavu, tedy znecitlivění chrániče a že se to dokáže provést i shozením chrániče testovacím tlačítkem, nebo MP revizního technika.

A nemusí jít jen o LED osvětlení. Stejnosměrnou složku produkují i elektronické předřadníky pro výbojky.

Ano, v různé velikosti (často i na hranici citlivosti MP) v podstatě každý spínaný zdroj v běžně používaných spotřebičích. Pak ale dochází k jejich postupnému sčítání. Nicméně jak jste velmi správně poznamenal, důležitá je i délka působení těchto proudů, na konkrétní chránič. To nemluvím ani o tom, když dojde k nějaké poruše uvnitř toho zdroje.


Název: Re: Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
Přispěvatel: Peter Munka 27.09.2021, 11:21
Přesně tak. Viz odkaz a například strana č.26 ,    kde je to popsáno. Tuto skutečnost mnoho kolegů stále ignoruje a ohání se prostým součtem proudů v obvodu.

Citali ste to cele ? Klucova je veta :
Při I1 = I2 se v sekundárním vinutí součtového proudového transformátoru neindukuje žádné napětí a relé vybavovacího mechanizmu nereaguje.

To sa vam snazim vysvetlit cely cas, nejake DC zlozky sa uplatnia, az ked nieco unika bokom. Strana 26 hovori prave o tom unikajucam prude. S cim plne suhasim.


Název: Re: Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
Přispěvatel: Peter Munka 27.09.2021, 12:19
Tak este raz strana 26 :
Typ    A:  Tento  typ  se  používá  v místech,  kde  se  může  vyskytnout  pulzující
stejnosměrný  poruchový  proud.


Název: Re: Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
Přispěvatel: Marek Laube 27.09.2021, 13:20
Pokud máme ideální sinusový průběh, tak nám k znecitlivění AC chráničů nikdy nedojde, ale impulsní zdroje jsou zároveň zdrojem impulsní stejnosměrné složky, která nám putuje mezi pracovními vodiči si nemusí vůbec všímat PE. A tam je právě problém s tím tvarem. Posouvá magnetizační křivku součtového transformátoru a pak dojde k znecitlivění chrániče.

I kdybych do chrániče pouštěl fází jednocestně usm. proud, tak se mi ten samý proud vrací nulovým vodičem zpět. Pokud nedojde k úniku do země (PE).
A diferenciální trafo má na sobě vinutí L N navinuto proti sobě. Tudíž se magnetické indukční toky navzájem vyruší a nic se ani neindukuje a ani nesytí.
To co popisujete, tak by musel být nějaký zbytkový průběh proudu DC složky, který se tam nemá kde vzít. To by musel fází a nulákem téci rozdílný tvar proudu, což je nesmysl.


Název: Re: Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
Přispěvatel: František Šohajda 27.09.2021, 13:29
Jsou v chrániči dvě trafa......
Jedno na střídavý a pulsující proud...
Druhé na stejnosměrný proud.....zapo jeno přes elektroniku.
Jsou pararelně k vypínací cívce.....Buď vyhodnotí T1 a nebo T2 a vypne!


Název: Re: Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
Přispěvatel: Peter Munka 27.09.2021, 13:33
I kdybych do chrániče pouštěl fází jednocestně usm. proud, tak se mi ten samý proud vrací nulovým vodičem zpět. Pokud nedojde k úniku do země (PE).
A diferenciální trafo má na sobě vinutí L N navinuto proti sobě. Tudíž se magnetické indukční toky navzájem vyruší a nic se ani neindukuje a ani nesytí.
To co popisujete, tak by musel být nějaký zbytkový průběh proudu DC složky, který se tam nemá kde vzít. To by musel fází a nulákem téci rozdílný tvar proudu, což je nesmysl.

Aspon este jeden, ktory rozumie zakladnej teorii a fyzike.


Název: Re: Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
Přispěvatel: Jiří Kantner 27.09.2021, 13:35
Budu psát o chrániči typu  AC, kde je  jen jeden diferenciální transformátor.
Problém znecitlivění obvodu proudového chrániče souvisí s materiálem použitým v jeho magnetickém obvodu.  Zpracovatel bakalářky tam cituje firemní materiály Moeller/Eaton, vysvětlené je to snad dostatečně.
Větu v té citaci  bych ještě upřesnil: Při I1 = I2 se  magnetická pole obou vodičů vyruší a v sekundárním vinutí součtového proudového transformátoru neindukuje žádné napětí a relé vybavovacího mechanizmu nereaguje.
tím přínos této bakalářské práce pro dané téma končí.
Problém je v drobném detailu  a to změna vlastností magnetického obvodu vlivem předmagnetizac e stejnosměrnou složkou.  Tím totiž můžeme dostat magnetický materiál do oblasti kde  změna magnetického (H) pole vyvolá jen malou změnu magnetické indukce (B) a v okolí tohoto bodu magnetizační křivky je indukované napětí značne nižší tak že  k vybavení  RCD dojde mimo výrobcem garantované hodnoty. (v krajním případě  k vybavení nemusí dojít).
Ona stejnosměrná složka způsobí trvalou magnatizaci jádra proudového transformátoru a obecně  k tomu může  dojít během delší doby kdy unikající proud se stejnosměrnou složkou zdaleka nemůže zůsobit vybavení RCD. To odpovídá některým průběhům izolačních poruch kdy se izolační stav zhoršuje postupně a tím dochází k postupné magnetizaci jádra.  Proto také výrobci RCD píší v návodech že RCD se má  jednou za x měsíců otestovat pomocí tlačítka test.  Proud je při tomto testu 2-4x větší než jmenovitý vybavovací proud chrániče a tím se spolehlivě odstraní remanentní magnetizace jádra  proudového transformátoru .
Bylo by to zajímavé téma pro bakalářskou nebo maturitní práci ověřit vliv dlouhotrvající ss složky dané unikajícím proudem na citlivost chrániče. Určitě to ovlivní i případy kdy poruchový proud bude mít čistě sinusový průběh.
Další je případ, kdy dojde k izolační poruše náhle a projeví se od počátku  konstantním půběhem unikajícího proudu
 Stejně tak  měření reakční doby chrániče v závislosti na to, v jakém bodě sinusovky začne unikat poruchový proud.  Reakční doby mohou být kratší než 10ms a to je v jednom krajním případě akorát půlvlna nebo ve druhém symetricky ořezaná sinusovka od +max do - max.
Laboratorním  hrátkám a pokusům se meze nekladou :)
Na prvotní otázku  tohoto vlákna zatím  nedovedu dát uspokojivou odpověď - problém je daleko obsáhlejší.




Název: Re: Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
Přispěvatel: Marek Laube 27.09.2021, 18:15
Já bych odpověděl na otázku necitlivosti nepřímo. Nebude se teď jednat o DC reziduální proud, ale netestování tlačítkem TEST uživateli. Když se bude jednat o "klasické" typy, tak je chránič necitlivý co nevidět.
A myslím si, že většina uživatelů na toto kašle, bez ohledu na radu RT nebo elektrikáře.
Taková je realita.


Název: Re: Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 27.09.2021, 19:38
To co popisujete, tak by musel být nějaký zbytkový průběh proudu DC složky, který se tam nemá kde vzít. To by musel fází a nulákem téci rozdílný tvar proudu, což je nesmysl.
Dovedu si představit unikající proud do PE prostřednictvím varistorové přepěťové ochrany se stárnoucími varistory - přesná symetrie jejich VA charakteristik y bude spíše výjimkou. A DC složka je rázem na světě.


Název: Re: Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
Přispěvatel: Peter Munka 27.09.2021, 20:26
Dovedu si představit unikající proud do PE prostřednictví m varistorové přepěťové ochrany se stárnoucími varistory - přesná symetrie jejich VA charakteristik y bude spíše výjimkou.

Povodne to kolega myslel ako pracovny prud L - N, tam ziadne varistory, diody nemaju vplyv. Stale dochadza k zamene dvoch situacii : spotrebic triedy II alebo so zanedbatelnym unikajucim prudom do PE (vtedy nezalezi na tvare prudu a aj polvlnne usmernenie AC chranic neovplyvni),  versus nejaka DC zlozka unikajuca do PE (kde je spravne vysvetlovane, co to spravi s materialom jadra suctoveho trafa AC chranica).


Název: Re: Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
Přispěvatel: Marek Laube 28.09.2021, 08:35
Dovedu si představit unikající proud do PE prostřednictví m varistorové přepěťové ochrany se stárnoucími varistory - přesná symetrie jejich VA charakteristik y bude spíše výjimkou. A DC složka je rázem na světě.

Zrovna mě napadl jiný důvod vybavení chrániče než rezid. proudem, a to je rázový proud.
Standardně mají AC bez zpoždění 250 A. Co se děje s jádrem trafa při rázovém proudu?


Název: Re: Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 28.09.2021, 14:24
Napadají mě dva důvody.
První - to součtové trafo není a ani nemůže být dokonale ideální - protože proud tam a proud zpátky tečou každý jiným drátem, vedeným o chlup vedle, budou se tam projevovat nějaké prostorové a materiálové nehomogenity. Řekněme, že sčítá magnetické toky např. s přesností 0,01%,   to už je sakra nárok na přesnost výroby! No a to při 25 A dá virtuální unikající proud 2,5 mA - ale při 250 A to už dá 25 mA.
A druhý důvod - při velkých proudech bude myslím docházet k přesycení materiálu jádra v těsné blízkosti vodičů,  čímž se ten první problém ještě zhorší.


Název: Re: Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 28.09.2021, 14:49
Trefa!
Nedokonalost rozdílového trafa, omezená symetrie...

Víte co je u diody maximální střední proud a maximální opakovatelná špička... ?
Zkuste si někdy v nějakém programu nasimulovat jednocestný usměrňovač, zkuste za něj dát různou zátěž, různou kapacitu filtrace a "vypadnou vám oči" jaké krátké proudové špičky se tam objeví
A stačí aby byla síť trochu jednocestně zatížena (nebo nějakou přepěťovkou nesymetricky omezena) a i u dvoucestného usměrňovače tam nějaká DC složka bude a bude jen ve špičkách, kdy je okamžité napětí sítě vyšší než napětí na filtračním kondenzátoru


Název: Re: Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
Přispěvatel: Marek Laube 28.09.2021, 18:22
A teď teda další otázka. Dokáže tyhle rázové proudy ustát chránič typu A? Bude se chovat lépe než AC?


Název: Re: Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
Přispěvatel: Milan Hudec 28.09.2021, 18:40
Kvízová otázka:
Jak se konstrukčně liší A od AC?


Název: Re: Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
Přispěvatel: Marek Laube 28.09.2021, 19:31
Nějak jsem nemohl najít rozdíl, snad jen že A má jádro trafa s nízkou remanencí?


Název: Re: Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 28.09.2021, 21:51
Nějak jsem nemohl najít rozdíl, snad jen že A má jádro trafa s nízkou remanencí?

Vyhráváte bludišťáka, ano, to je jediný rozdíl.


Název: Re: Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
Přispěvatel: Milan Hudec 28.09.2021, 23:24
Vyhráváte bludišťáka, ano, to je jediný rozdíl.
Ještě ne, jakým konkrétním technologickým postupem/rozdílem v konstrukci je toto zajištěno?


Název: Re: Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
Přispěvatel: Miroš Jan 29.09.2021, 07:11
Milane vzdávám to. Nevím. :'(
Dám se podat. :)
Zatím jsem „A“ chránič kuchnutej neměl.


Název: Re: Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
Přispěvatel: František Šohajda 29.09.2021, 10:45
V loni jsem instaloval na stavbu malý rozvaděč s tím že jističe a chránič pak dám do bytového rozvaděče, byli nové.
Mám tam i chránič EATON 3fázový,30mA, B+. Skoro celou stavbu fungoval bez problémů. Potom jsem ho předělal do budoucího rozvaděče domku. Asi 3 měsíce to šlo OK, provizorně se svítilo....
Asi po těchto 3 měsících mě majitel řekl že mu shořeli 2 LED žárovky -provizorně zapojené pro pokládku vinilu. A asi po týdnu že mu shořela nabíječka na mobil! bylo to divné ,     nikdo nikde nic nedělal, nesekal. Proměřil jsem v této době FI a nevyhodnotilo. Zdálo se mě, že z něho trochu smrdí. Pak jsem ho vyměnil a dodnes na stejném místě funguje,,     MP měření je OK.Potom jsem ho asi ještě 3x   měříl pro klid.
Shořeli vždy jen 1f spotřebiče. N -byl vždy dobře upevněn na obou koncích vodiče.
Na očich smrděl...rozdě lal jsem ho a byli tam dvě frafa -kulatá a ektronika na pl. spoji totálně vyhořelá. Nevím ,     čím to mohlo být...Vše přeměřeno po montáži!

Stejná závada jako kdyby scházelo N !Ale to bylo spolehlivě zapojené!


Název: Re: Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
Přispěvatel: Václav Třetí 29.09.2021, 12:18


Stejná závada jako kdyby scházelo N!  Ale to bylo spolehlivě zapojené!

Potom musel být problém s N nebo PEN někde jinde, třeba už v distribuční části rozvodů. Tohle se nestane samo od sebe. Když jste měl rozdělaný chránič, jak tam bylo řešené snímání proudů pro tu elektroniku. Jen přes ta trafíčka? Jak se do silových zařízení nacpou tišťáky a elektronika, tak to začne být poruchové. Stále platí, že kde nic není, nemá se co rozbít.

Po pravdě řečeno, nedával bych do stavebního rozvaděče tak drahý a složitý chránič a nemám ani příliš rád, pokud se obsah později přenese do rozvaděče domu. Za rok či dva služby na stavbě bývají jističe i chránič docela opotřebované, nikdo také pořádně neví, co se s nimi dělo, přestože vypadají zvnějšku zachovale. Stavební dělníci umí vymyslet pěkné věci!



Název: Re: Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
Přispěvatel: Ján Šebík 29.09.2021, 13:28
Tvary prúdov s polovodičmi je popísané v norme STN 33 2000-5-53:2017. Toto je veľký problém v zapojeniach s frekvenčnými meničmi


Název: Re: Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
Přispěvatel: Jan Bocek 29.09.2021, 18:04
Tvary prúdov s polovodičmi je popísané v norme STN 33 2000-5-53:2017. Toto je veľký problém v zapojeniach s frekvenčnými meničmi

A vy zapojujete proudové chrániče na napájení frekvenčních měničů?


Název: Re: Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
Přispěvatel: Ján Šebík 30.09.2021, 07:57
Ano
Ak v priestoroch s nebezpečím požiaru BE2 sú umiestnené elektromotory napájané z frekvenčných meničov. V tomto prípade je to požiadavka normy STN 33 2000-4-42 aby v obvode bol predradený prúdový chránič - 300mA.


Název: Re: Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
Přispěvatel: Peter Munka 30.09.2021, 14:40
A vy zapojujete proudové chrániče na napájení frekvenčních měničů?

To robi (nevedome) skor kazdy : pracka / chladnicka / klimatizacia, mozno aj umyvacka riadu obsahuju maly menic.


Název: Re: Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 30.09.2021, 15:30
Není měnič jako měnič   :)


P.S. Pro nepamětníky: měniče mincí v metru.


Název: Re: Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
Přispěvatel: František Šohajda 30.09.2021, 18:54
Na měniče (ne měničky.... ;) jsou speciální chrániče s označením "F"...
Dávají se celkem dost.
Mají speciální průběh proudu! o:-)


Název: Re: Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
Přispěvatel: Miroš Jan 01.10.2021, 09:41
Řekl bych, že se tady zaměňují 2 věci, v souvislosti s použitím FI:
1)   Ta čás proudu, který se vrací z 1 F spotřebiče (spínané zdroje),  zpět po vodiči N, s obsahem DC složky, která může znehybnět chránič „AC“. Toto jsem nikdy neměřil
2)   Při použití FM, napájeních ze 3 F 400V, kde dochází k úniku proudu na vodiči PE. Ten už dokážu z měřit. Jestli tento proud obsahuje DC složku to teda nevím.


Název: Re: Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
Přispěvatel: Marek Laube 01.10.2021, 17:45
Tak kdo to konečně rozlouskne? Když bych bral tu nesymetrii ve vynutí trafa chrániče, která by způsobovala sycení jádra a k tomu horší fci AC verze, tak zase u verze A by toto mohlo způsobovat nenadálé výpadky. Nemýlím-li se.
Celkově si nemyslím, že by tato nesymetrie měla velký vliv na horší fci AC verze chrániče.
Tady i navazuju na jiné téma, které zajisté znáte.