Název: Jak zjistit příčinu vybavování proudové ochrany? Přispěvatel: tondys1 15.10.2008, 13:56 Na stroji se šesti motory (jeden je i s měničem) a napájením 3x400V50Hz občas (v průměru asi 1xdenně) vypadává fíčko (30mA).
Zatím jsem měřil tyto motory, za napěťovýma ochranama, vždy po poruše megmetem DT-5500, a vše OK. Fíčko i měnič jsem zkoušel vyměnit, stále stejné... Existuje nějaký chytrý způsob zjištění závady? Stroj je ostře sledovaný, co nejkratší prostoje:-). Název: Re: Jak zjistit příčinu vybavování proudové ochrany? Přispěvatel: ALCR 15.10.2008, 18:29 Příčinou bude s největší pravděpodobnos tí svodový proud při startu měniče, který je na hraně hodnoty vybavení chrániče a někdy ho vybaví, zkusil bych tam dát chránič charakteristik y G "zpožděný"
Doporučuji článek http://www..../index.php?id_document=34837 (http://www..../index.php?id_document=34837) Název: Re: Jak zjistit příčinu vybavování proudové ochrany? Přispěvatel: Miroš Jan 15.10.2008, 21:35 TO : tondys1
Nevím co to je megmet DT-5500 ? To co psal kolega „ALCR“ pře de mnou, vám asi ten problém moc nevyřeší. Proudový chránič v provedení „G“ znamená _ zpožděné vybavení – počáteční doba necitlivosti min. 10 ms. Pokud by opravdu měl frekvenční měnič při startu tak velký únik na vodič PE, to „G“ neřeší. Máte několik možností co s tím. 1) zkusil bych měřit proudy unikající na vodič PE, stačí k tomu klíšťák s dobrou citlivostí a s rozsahem začínajícím na 1 mA 2) použít proudový chránič v provedení „U“. Tento typ, odvozený od typu S/A, výrazně potlačuje nežádoucí vybavení, (například Moeller) Proč je tam vlastně vřazen „FI“, s Idn = 30 mA Název: Re: Jak zjistit příčinu vybavování proudové ochrany? Přispěvatel: Vladimír Šťavík 15.10.2008, 22:14 Příčina bude v kombinaci proudového chrániče a frekvenčního měniče. Nejsou to moc velcí "kamarádi". Svodové proudy filtrů a dalších částí měniče mohou vybavovat proudový chránič. U některých měničů se daly v takových případech některé čási vyblokovat.
Záleží na konkrétním zapojení daného měniče. Navrhoval bych tuto situaci konzultovat s výrobcem (dodavatelem) frekvenčního měniče. Měničů je spousta typů a ne každý je vhodný pro kombinaci s proudovým chráničem 30mA. Název: Re: Jak zjistit příčinu vybavování proudové ochrany? Přispěvatel: Kamil Novák 15.10.2008, 22:47 Proč je tam vlastně vřazen „FI“, s Idn = 30 mA To je správná otázka ! Proč ? ?? Název: Re: Jak zjistit příčinu vybavování proudové ochrany? Přispěvatel: tondys1 16.10.2008, 07:48 DT-5500 je digitální měřič izolace...
FI-čko je použito i na dalších pěti stejných strojích, je to dáno výrobcem. Měnič (Allen-Bradley, Powerflex 4M) startuje pouze při spuštění výrobního procesu, stroje jsou CNC automaty. Zkusím ten klešťák a konzultaci s výrobcem měniče. Je pravda, že tenhle typ měniče je použitý pouze u tohohle stroje, na jiných je jiný typ (Powerflex 4). Děkuji za odpovědi, zdarec, T Název: Re: Jak zjistit příčinu vybavování proudové ochrany? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 16.10.2008, 07:56 Kolega Miroš správně udeřil hřebík na hlavičku. Jen bych ještě dodal, že by jste mohl zkontrolovat, kde a jak je naposledy uzemněn PEN nebo PE.
Název: Re: Jak zjistit příčinu vybavování proudové ochrany? Přispěvatel: tondys1 17.10.2008, 06:32 Měnič jsem zkusmo zapojil bez FI-čka, jen s motorovým spouštěčem, mašina jede již druhý den bez poruchy:-)
Po měniči jsem šel hned napoprvé, bohužel jsem ho prohodil se stejným typem, a zmátlo mě i to, že přes půl roku fungoval bezchybně... Takže se pokusím sehnat proudový chránič typu U pro frekvenční měniče. a názory, zdarec, T |