Název: Kde je problém v přívodu k motoru brány? Přispěvatel: Eduard Trunečka 26.09.2023, 17:19 Mám 1f motor pro pohon posuvné brány. Přívod, který je připraven od stavby. Je zapnutý a multimetrem naměřím 236V proti pracovnímu vodiči i proti zemi. Motor ale nefunguje. Když ho připojím na prodlužovák do zásuvky, tak vše funguje jak má. Kde může být problém v přívodu? Je někde částečně přerušen, že když se připojí zátěž, tak nefunguje? Přívod je připojen v rozvaděči na 16A samostatný jistič. Název: Re: Kde je problém v přívodu k motoru brány? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 26.09.2023, 19:51 Ano, může být někde v trase načatý, nebo je jen špatně připojen. Multimetrem to ale nezjistíte. Nanejvýš můžete zkusit spojitost. Chtělo by to aspoň vadasku, nebo ještě líp měřák na Zs a megmet.
Název: Re: Kde je problém v přívodu k motoru brány? Přispěvatel: Jan Franěk 26.09.2023, 20:20 Často bývá navrtán během připevňování pohonu brány na betonový základ (drinks)
Název: Re: Kde je problém v přívodu k motoru brány? Přispěvatel: Václav Třetí 26.09.2023, 20:22 Multimetr je primárně určen na práci v elektronice (např. opravy televize), nikoliv v silové elektrotechnic e. Tam je třeba přístroj, který má vyšší odběr a působí jako zátěž.
Název: Re: Kde je problém v přívodu k motoru brány? Přispěvatel: Jiří Schwarz 26.09.2023, 21:00 Když bude přerušený N vodič v místě nějakého poškození a bude tam svod na zem, citlivý multimetr naměří plné napětí.
Opatrně si tam zkuste připojit lampičku se žárovkou alespoň 25W mezi L a N a mezi L a PE (tady by měl reagovat chránič) Bude žárovka svítit? Pokud nebude, jaké tam bude napětí? Název: Re: Kde je problém v přívodu k motoru brány? Přispěvatel: Eduard Trunečka 03.10.2023, 11:04 Děkuji všem za rady. Ve finale byl problem ve fotobunce, ktera hlida pruchod. Po odpojeni vse funguje i s instalovanym privodem.
|