Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba, rekonstrukce => Téma založeno: Eduard Trunečka 26.09.2023, 17:19



Název: Kde je problém v přívodu k motoru brány?
Přispěvatel: Eduard Trunečka 26.09.2023, 17:19

Mám 1f motor pro pohon posuvné brány.
Přívod, který je připraven od stavby.
Je zapnutý a multimetrem naměřím 236V proti pracovnímu vodiči i proti zemi.
Motor ale nefunguje.
Když ho připojím na prodlužovák do zásuvky, tak vše funguje jak má. Kde může být problém v přívodu?
Je někde částečně přerušen, že když se připojí zátěž, tak nefunguje?
Přívod je připojen v rozvaděči na 16A samostatný jistič.


Název: Re: Kde je problém v přívodu k motoru brány?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 26.09.2023, 19:51
Ano, může být někde v trase načatý, nebo je jen špatně připojen. Multimetrem to ale nezjistíte. Nanejvýš můžete zkusit spojitost. Chtělo by to aspoň vadasku, nebo ještě líp měřák na Zs a megmet.


Název: Re: Kde je problém v přívodu k motoru brány?
Přispěvatel: Jan Franěk 26.09.2023, 20:20
Často bývá navrtán během připevňování pohonu brány na betonový základ  (drinks)


Název: Re: Kde je problém v přívodu k motoru brány?
Přispěvatel: Václav Třetí 26.09.2023, 20:22
Multimetr je primárně určen na práci v elektronice (např. opravy televize),  nikoliv v silové elektrotechnic e. Tam je třeba přístroj, který má vyšší odběr a působí jako zátěž.


Název: Re: Kde je problém v přívodu k motoru brány?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 26.09.2023, 21:00
Když bude přerušený N vodič v místě nějakého poškození a bude tam svod na zem, citlivý multimetr naměří plné napětí.

Opatrně si tam zkuste připojit lampičku se žárovkou alespoň 25W mezi L a N a mezi L a PE (tady by měl reagovat chránič)

Bude žárovka svítit? Pokud nebude, jaké tam bude napětí?


Název: Re: Kde je problém v přívodu k motoru brány?
Přispěvatel: Eduard Trunečka 03.10.2023, 11:04
Děkuji všem za rady. Ve finale byl problem ve fotobunce, ktera hlida pruchod. Po odpojeni vse funguje i s instalovanym privodem.