Název: Aký ma byť celkový odporúčaný úbytok napätia pri spotrebiči, čo sa týka osvetlenia?
Přispěvatel: Miroslav Závodský 19.07.2006, 15:58

 viete mi prosim poradiť, aký ma byť celkový odporúčaný úbytok napätia pri spotrebiči, čo sa týka osvetlenia? Mám na mysli celkový, t.j. od transformátora, cez hlavný RH, na podružný RH, z neho na RS a z neho na koniec ku svietidlu. Celkovo v metroch mi to robi asi - Od trafa k RH - 40m Od RHrozv do RH - 90m Od RH do RS - 100m Od RS k svetelnej rade - 70m Celkom cca 300m. V konecnom dosledku mi ide o prierez vodica od RS k svetelnej rade 9x(1x18W) svietidla. Podla software by mu stacila aj 2,5 ale pri ubytku 6%. V ktorej norme to nájdem? Ďakujem za info.



Název: Re: Aký ma byť celkový odporúčaný úbytok napätia pri spotrebiči, čo sa týka osvetlenia?
Přispěvatel: Petr Doležal 20.07.2006, 06:19

vše máte v "Příbuzné odkazy" : Jaké jsou dovolené úbytky napětí u spotřebičů?

Nezapomeňte dosadit do výpočtu správný cos fí a v uzlech ostatní odběry.