Naopak. Odstranil se limit počtu direktiv #module, takže můžete naprogramovat jakýkoliv základní modul řady CP-2xxx, ať v sobě integruje jakýkoliv počet vestavěných I/O nebo komunikačních modulů.
I v nové verzi CP-2xxx můžete v simulaci ladit a osahnout si tak i periferní moduly na sběrnici CIB nebo na TCL2. Stejně jak v té pro CP-1xxx.
Nainstalujte si nejnovější verzi Mosaicu 2019.2, která je na webu od včerejška, a která plně integruje novou řadu CP-2xxx. Zdá se, že vaše negativní zkušenost vychází z toho, že jste používl verzi Mosaicu, která neměla řadu CP-2xxx ještě plně integrovanou.
Nainstaloval jsem Mosaic 2019.2, zkontroloval aktualizace knihoven a deskriptorů, odzkoušel s moduly CP-2000, CP-2005 a CP-2007 a výsledek je stejný viz screenshoty níže. Pokud použiji samostatný modul, který nemá nic na CIB či TLC, tak překlad proběhne bez chyby. Na TLC jsem pro jistotu vyzkoušel i modul s RFox2.
CIB:
TLC:
Buďto jsem vás ještě špatně pochopil, nebo někde dělám chybu, což je pravděpodobněj
ší
Nenapadá vás ještě, kde by mohla být chyba?