Jakub Klíma
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 24.11.2010, 17:35 » |
|
Při servisní kontrole mobilního motorgenérátor u o výkonu 250KVA, který je provozován již 6 let, jsem při měření napětí na výstupu zjistil, že silová část končí na svorkach označených L1,L2,L3,N,PE. Ale vodič PE není vůbec spojený s uzlem generátoru, je pouze spojený s neživou částí soustrojí. Vodič N je napojen do uzlu zdroje. Jedná se o síť IT? Jakou ochranu dále pro distribuci nutno použít?
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 25.11.2010, 07:07 » |
|
Pokud byste z toho chtěl udělat síť TN, jsou dost přísné požadavky na uzemnění.
Pokud to provozujete jako síť IT, tam by se při "první poruše" nemělo dít nic tragického. Je třeba mít ošetřen stav "druhé poruchy". Pokud by došlo k izolační závadě v jednom body sítě a současně k izolační závadě jiného bodu sítě s jiným potenciálm, aby se nemohlo na dvou neživých částech zařízení objevit nebezpečné napětí. V síti IT se neživé části uzemňují jednotlivě, ve skupinách nebo společně. Tím by mělo být zajištěno, že v případě dvou izolačních závad se zanedbatelnou impedancí a v částech rozvodu s rozdílnou impedancí nedojde ke vzniku nebezpečného rozdílu potenciálů na neživých částech - generátor by to měl "vyhodnotit" jako přetížení, měl by omezit výkon, nebo v velkého generátoru (váš případ) by mělo zareagovat jištění a odpojit. V síti IT by měla být nějaká kontrola, buď HIS, nebo monitorování unikajících proudů, první porucha, která umožní další provoz, by měla být urychleně odstraněna,...
A pak máte možnost nenazývat to sítí IT, ale "pouze" ochranou elektrickým oddělením, neživé části neuzemňovat, ale pouze pospojovat (včetně svorky PE u zdroje). U rozsáhlejších instalací je to trochu problém, vše spojit, neuzemnit,... To je řešení spíše pro nemší, omezené rozvody.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Jakub Klíma
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 26.11.2010, 19:02 » |
|
děkuji za odpověd,tim,že je vodič PE od ostaních vodičů N a L oddělen pracovní izolací generatoru,postačí jako dostatečná impedance.Vodi č PE spojuji ze zdrojem a se spotřebiči a přitom nemusí byt oddělen od země.Pro případ první poruchy je třeba rozvod doplnit hlidačem izolačního stavu.Do provozuschopno sti stroje napíši,že pracuje v síťi IT jelikož nemá spojený PE do uzlu zdroje.Rozumím tomu dobře?
|
|
|
|
|
|
Jakub Klíma
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 26.11.2010, 19:19 » |
|
bohužel dokumentace výrobce není,jeto stroj v provozu již několik let,dodavala jej jiná firma,my jsme byli pouze naptáni na jeho opravu a přitom jsem přišel na rozdělení PE a N.Když jsem to oznámil majiteli zmínil jsem se o tom ,že se jedná o sít IT.Zjištuji jestli sem mu to řekl správně.
|
|
|
|
|
Jakub Klíma
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 26.11.2010, 19:45 » |
|
vyrobní štítky má,jsou sice v Italštině ale určitě jsou tam pouze udaje o výkonech,výr čísla a podobně.Ja potřebuji vědět jestli toto zapojení může být a jeli to síť IT.Jedna se o mobilní zařízení.
|
|
|
|
|
Jakub Klíma
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 26.11.2010, 20:15 » |
|
výrobce je italská VISA,Druhá porucha by měla být zajištěna jističem generátoru.Pou žíva se na napájení nějakých obytných buněk a polní kuchyně.Instal aci za jsem neviděl MG je převezen na opravu jinde.
|
|
|
|
Jakub Klíma
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 28.11.2010, 09:43 » |
|
ještě se zeptám,jaké měření jsou potřeba provéct,když se jedná o síť IT.
|
|
|
|
Lukáš Plesník
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 28.11.2010, 18:58 » |
|
jedná se o síť IT jak již bylo řečeno,HIS podle mne by měl být umístěn někde nasledovně v instalaci.změř ili bych tam impedanci vyp.smyčky mezi L-N,spojitost ochranného vodiče na neživých částech soustrojí,izolační stav vodičů bych moc neměřil vzhledem k regulaci generátoru AVR.Nejsem RT,ale snad by to mohlo stačit.
|
|
|
|
|
Jakub Klíma
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 28.11.2010, 20:21 » |
|
dobrý večer ,pane Rozmaheli mohu se zeptat vás co byste měřil VY na tomto motorgenerátor u bez instalace za ním.
|
|
|
|
|
Jakub Klíma
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 29.11.2010, 07:43 » |
|
propoj PE-kostra soustrojí CHBU 70,fázove CHBU 120,N CHBU 120
|
|
|
|