Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast definic pojmů => Téma založeno: Dušan Chvátal 26.11.2008, 12:42



Název: Co znamená termín "Nucené rozpojení ovladače"?
Přispěvatel: Dušan Chvátal 26.11.2008, 12:42
Co je myšleno tím,
že ovladače nouzového zastavení stroje musí mít funkci nuceného rozpojení?


Název: Re: Nucené rozpojení ovladače
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 26.11.2008, 13:13
Musí obsahovat ROZPÍNACÍ kontakty, které se při stisku odtrhnou i v případě, kdy dojde ke slepení. Může při tom dojít i k poškození kontaktů.
Jinými slovy, když do toho praštíte, musí být obvod rozpojen, i kdyby to měl odskákat ten spínač.
V katalogu je najdete pod označením "šipka v kroužku".

Doplním odkaz: http://www..../index.php?id_document=23813


Název: Re: Nucené rozpojení ovladače
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 26.11.2008, 15:02
Omlouvám se, trošku jsem zmotal pojem "nucené rozpojení" (v textu) a "nucené vedení" (v odkazu).
Je to alespoň doplnění vašeho dotazu :)