Název: Lze rozběhový kondenzátor použít jako kompenzační? Přispěvatel: Zido 21.10.2011, 11:23 Lze rozběhový kondenzátor od 1fázově zapojeného motoru použít pro kompenzaci sodíkové výbojky, samozřejmě, že musí odpovídat kapacita a napětí, v mém případě je to 20µF, podlé mého názoru by v tom nemusel být problém? Název: Re: Lze rozběhový kondenzátor použít jako kompenzační? Přispěvatel: František Janeček 21.10.2011, 20:03 Proč ne?Taky v tom nevidím žádný problém.
Název: Re: Lze rozběhový kondenzátor použít jako kompenzační? Přispěvatel: Václav 3 22.10.2011, 05:51 To je na výrobci, jak svůj kondenzátor definuje, protože kondenzátory se při trvalém připojení na střídavý proud hřejí a záleží, jak je řešena vnitřní konstrukce izolace mezi polepy. Někteří výrobci vyrábějí dvě typové řady kondenzátorů na síť - rozběhové a běhové, kdy rozběhové jsou určeny pro krátkodobé namáhání, běhové se používají pro trvalý provoz s motory a ke kompenzaci.
Název: Re: Lze rozběhový kondenzátor použít jako kompenzační? Přispěvatel: František Janeček 22.10.2011, 13:46 To je na výrobci, jak svůj kondenzátor definuje, protože kondenzátory se při trvalém připojení na střídavý proud hřejí a záleží, jak je řešena vnitřní konstrukce izolace mezi polepy. Někteří výrobci vyrábějí dvě typové řady kondenzátorů na síť - rozběhové a běhové, kdy rozběhové jsou určeny pro krátkodobé namáhání, běhové se používají pro trvalý provoz s motory a ke kompenzaci. Rád se nechám poučit.Zajímal o by mne, jak jsou tyto dva druhy kondenzátorů označeny.Název: Re: Lze rozběhový kondenzátor použít jako kompenzační? Přispěvatel: Václav 3 22.10.2011, 15:02 Setkal jsem se s tím u výrobce z Itálie, na samotném kondenzátoru se to nedalo poznat, bylo to dáno typovým označením a byl třeba k ruce jejich katalog.
Název: Re: Lze rozběhový kondenzátor použít jako kompenzační? Přispěvatel: Petr Doležal 22.10.2011, 15:28 Hmm, tak to je na zavedení nové značky.
Kolečko, uvnitř dvě ručičky a vedle čas v minutách (2, 5, 10, 60, ležatá osmička) Název: Re: Lze rozběhový kondenzátor použít jako kompenzační? Přispěvatel: František Janeček 22.10.2011, 15:50 Hmm, tak to je na zavedení nové značky. (jednicka)Kolečko, uvnitř dvě ručičky a vedle čas v minutách (2, 5, 10, 60, ležatá 8) Název: Re: Lze rozběhový kondenzátor použít jako kompenzační? Přispěvatel: Jan Pasternak 27.10.2011, 10:34 Setkal jsem se s tím u výrobce z Itálie, na samotném kondenzátoru se to nedalo poznat, bylo to dáno typovým označením a byl třeba k ruce jejich katalog. Kondenzátory určené pro 1f. motory na 230 V se dají rozlišit podle napětí, které je uvedeno na kondenzátoru. Rozběhový je na napětí 320 - 350 V, běhový na 400 - 450 V. |