Můj tip je, že ve stroji s motory jsou měniče a ty mají nějaké EMC filtry, což je v podstatě soustava kondenzátorů propojených mezi fázemi a i mezi fázemi a PE. Tudy uniká proud, který zhazuje chránič. Největší úníky bývají při zapnutí a při vypnutí .. Není to závada, je to vlastnost.
Přesně tak, toto zákonitě dělají nejen měniče, ale i výkonové impulzní zdroje s filtrem na vstupu.
A také proto například Elfis dělá 2 druhy filtrů, jedny normální a jedny pro spolupráci s proudovými chrániči. Mají sníženou kapacitu bezpečnostních Y kondenzátorů připojených na PE.
A proto například Eaton dělá proudové chrániče FRCmM typu F speciálně pro frekvenční měniče . Mají kromě jiných vlatností i sníženou citlivost na impulzní chybový proud při rozběhu / vypínání a mají zvýšenu odolnost na rázové proudy. Je to takové zvláštní G kombinované s B.
Kromě ceny a dodací lhůty jsem s nimi spokojen, tento problém se jimi spolu se speciálním odrušovacím filtrem podařilo vyřešit i u jednofázově napájeného měniče, kde je tento problém ještě palčivější - tam asymetrická složka rušivých proudů obsahuje i výrazné středofrekvenč
ní harmonické .
Mimochodem některé frekvenční měniče s integrovaným odrušovacím filtrem mají uvnitř mikropřepínač, kterým se dá odpojit interní odrušovací kondenzátor na PE. Aby při použití externího odrušováku nebyla kapacita proti zemi zdvojená a unikající proud veliký.