Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast definic pojmů => Téma založeno: Pavel Knoll 21.09.2010, 12:27



Název: Jak popsat druh sítě TN-C nebo TN-S?
Přispěvatel: Pavel Knoll 21.09.2010, 12:27
Mám pohyblivý přívod 5x2,5 napojen na přívodní síť TN-S.
Na stroji je propoj mezi 5 kolíkovou zásuvkou (napojenou na pohyblivý přívod) a rozvaděčem už pouze 4x1,5.
Nepoužívá se nikde N.
Jsou tam jen dva motory.
Původně to asi mělo být napojeno na síť TN-C a v dokumentaci je vodič PEN.
Ale přece nemohu na síť TN-S napojit stroj v TN-C.
Je to jeřáb vyrobený v roce 2008.
Jaká je to síť?


Název: Re: Jak popsat druh sítě TN-C nebo TN-S?
Přispěvatel: zdenek2752 21.09.2010, 18:43
1. Na stroji není zásuvka, ale zástrčka. Napětí může být v dutinkách. Na kolících ne !!
2. Stroj není TN-C.   TN-C nebo TN-S může být síť.   Stroj nikoliv.
3. Pokud stroj nepotřebuje nulový vodič, tak stačí 4 žilový kabel.
Pokud máte 5 kolíkovou zásuvku, stroj má 5 kolíkovou zástrčku která do té zásuvky pasuje, přívodní šňůra je 4 vodičová (stroj nepotřebuje nulák) tak je vše v pořádku.


Název: Re: Jak popsat druh sítě TN-C nebo TN-S?
Přispěvatel: Jan Kelbich 21.09.2010, 18:50
Pokud bych měl hodnotit "síť na stroji",  pak je to TN-S. Vodič N není použit, na stroji jsou tedy pouze vodiče L1, L2, L3 a PE. Vodič PE tedy plní pouze ochrannou funkci, je proto samostatný, "síť" je tedy TN-S. To i v případě, že nemá střední vodič.


Název: Re: Jak popsat druh sítě TN-C nebo TN-S?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 21.09.2010, 18:52
Jednoduše řečeno TN-S.

zeleno/žlutý vodič je použitý (musí být) pouze jako ochranný vodič (PE).

BTW, instalace na stroji musí být (a vždy musela být) TN-S.


Název: Re: Jak popsat druh sítě TN-C nebo TN-S?
Přispěvatel: tomáš buřival 21.09.2010, 22:23
Pokud ta pětikolíková zástrčka na stroji už byla, je odpověď jasná - stroj je určen k připojení do sítě TN-S. Pokud tam nebyla, měl by být způsob připojení v návodu na instalaci, stroj bude pravděpodobně možné připojit do TNS i TNC.


BTW, instalace na stroji musí být (a vždy musela být) TN-S.

Je řečeno kde?


Název: Re: Jak popsat druh sítě TN-C nebo TN-S?
Přispěvatel: Kamil Novák 22.09.2010, 00:50
Je řečeno kde?

 (norm) ČSN EN 60204-1 ed.2, čl.5.1.

BTW: Zkuste najít v již neplatné ČSN 33 2200 část 1 výraz "PEN".  ;)


Název: Re: Jak popsat druh sítě TN-C nebo TN-S?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 22.09.2010, 06:55
Je řečeno kde?
U strojního zařízení se smí vodič PEN vyskytovat pouze na přívodní svorkovnici. Dál už se nikde vyskytnout nesmí. To platí už velmi dlouho.


Název: Re: Jak popsat druh sítě TN-C nebo TN-S?
Přispěvatel: Tomáš Knoll 22.09.2010, 08:52
Díky za odpovědi.