Název: Jak popsat druh sítě TN-C nebo TN-S? Přispěvatel: Pavel Knoll 21.09.2010, 12:27 Mám pohyblivý přívod 5x2,5 napojen na přívodní síť TN-S.
Na stroji je propoj mezi 5 kolíkovou zásuvkou (napojenou na pohyblivý přívod) a rozvaděčem už pouze 4x1,5. Nepoužívá se nikde N. Jsou tam jen dva motory. Původně to asi mělo být napojeno na síť TN-C a v dokumentaci je vodič PEN. Ale přece nemohu na síť TN-S napojit stroj v TN-C. Je to jeřáb vyrobený v roce 2008. Jaká je to síť? Název: Re: Jak popsat druh sítě TN-C nebo TN-S? Přispěvatel: zdenek2752 21.09.2010, 18:43 1. Na stroji není zásuvka, ale zástrčka. Napětí může být v dutinkách. Na kolících ne !!
2. Stroj není TN-C. TN-C nebo TN-S může být síť. Stroj nikoliv. 3. Pokud stroj nepotřebuje nulový vodič, tak stačí 4 žilový kabel. Pokud máte 5 kolíkovou zásuvku, stroj má 5 kolíkovou zástrčku která do té zásuvky pasuje, přívodní šňůra je 4 vodičová (stroj nepotřebuje nulák) tak je vše v pořádku. Název: Re: Jak popsat druh sítě TN-C nebo TN-S? Přispěvatel: Jan Kelbich 21.09.2010, 18:50 Pokud bych měl hodnotit "síť na stroji", pak je to TN-S. Vodič N není použit, na stroji jsou tedy pouze vodiče L1, L2, L3 a PE. Vodič PE tedy plní pouze ochrannou funkci, je proto samostatný, "síť" je tedy TN-S. To i v případě, že nemá střední vodič.
Název: Re: Jak popsat druh sítě TN-C nebo TN-S? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 21.09.2010, 18:52 Jednoduše řečeno TN-S.
zeleno/žlutý vodič je použitý (musí být) pouze jako ochranný vodič (PE). BTW, instalace na stroji musí být (a vždy musela být) TN-S. Název: Re: Jak popsat druh sítě TN-C nebo TN-S? Přispěvatel: tomáš buřival 21.09.2010, 22:23 Pokud ta pětikolíková zástrčka na stroji už byla, je odpověď jasná - stroj je určen k připojení do sítě TN-S. Pokud tam nebyla, měl by být způsob připojení v návodu na instalaci, stroj bude pravděpodobně možné připojit do TNS i TNC.
BTW, instalace na stroji musí být (a vždy musela být) TN-S. Je řečeno kde? Název: Re: Jak popsat druh sítě TN-C nebo TN-S? Přispěvatel: Kamil Novák 22.09.2010, 00:50 Je řečeno kde? (norm) ČSN EN 60204-1 ed.2, čl.5.1. BTW: Zkuste najít v již neplatné ČSN 33 2200 část 1 výraz "PEN". ;) Název: Re: Jak popsat druh sítě TN-C nebo TN-S? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 22.09.2010, 06:55 Je řečeno kde? U strojního zařízení se smí vodič PEN vyskytovat pouze na přívodní svorkovnici. Dál už se nikde vyskytnout nesmí. To platí už velmi dlouho.Název: Re: Jak popsat druh sítě TN-C nebo TN-S? Přispěvatel: Tomáš Knoll 22.09.2010, 08:52 Díky za odpovědi.
|