Je nutne provest revizi, kdy byl pouze nahrazen 9 kW kotel Protherm za tepelne cerpadlo? Do rozvodove skrine se nezasahovalo.
Odpovědi:
Obecně:
Pevně připojený spotřebič je součástí instalace, tudíž se s ní má i revidovat.
Zda to po vás někdo bude chtít je věc druhá.
Určitě budou chtít kontrolu správného zapojení podle PPDS včetně blokování. To se dá provést právě tou revizí.
Především bych doporučil ověřit splnění podmínek výrobce TČ dle instalačního manuálu.
Topenáři předpisy většinou neřeší, přičemž výrobci vyžadují ochranu proti přepětí, která ve starších instalacích chybí, dále vlastní připojení čerpadla např. flexibilními vodiči a někdy i proudový chránič, tzn. pokud je provedení s fr. měničem, pak samozřejmě typ B.
Tato otázka se velice často objevuje jak u laické veřejnosti, tak někdy i u odborné skupiny.
Je nutná, není nutná.....
Je to záměna prostředků a cíle.
Revize má zajistit nejen aby to bylo bezpečné, ale právě provedeno podle návodu výrobce a také provedeno řemeslně. Zde nejde o nějakou výměnu jističe, ale o změnu technologické funkce. Revize se provádí na celém systému topení a RT může odhalit spoustu závažných závad. Proto je otázka, zda musím mít revizi trošku zavádějící.