Název: Smí se připojit hliníkový vodič na mosaznou svorku? Přispěvatel: slower 10.11.2016, 15:38 Je vhodné připojit vodič z AL na mosaznou svorkovnici? Co reakce těchto dvou kovů? použitá svorkovnice: GW40402 nebo PE 15 Můstek zemnící - zelený Název: Re: Smí se připojit hliníkový vodič na mosaznou svorku? Přispěvatel: Vít Rotrekl 10.11.2016, 18:26 Hledal jsem u výrobce informaci, ale nenašel. Osobně si myslím, že by to neměl být problém.
Název: Re: Smí se připojit hliníkový vodič na mosaznou svorku? Přispěvatel: Jiří Schwarz 10.11.2016, 18:49 Jestli to bude v suchém prostředí, tak bych přimhouřil oko.
Pokud se tam bude objevovat vlhko, třeba jen vysrážené kapky, tak bych z toho měl strach Název: Re: Smí se připojit hliníkový vodič na mosaznou svorku? Přispěvatel: Milan Hudec 10.11.2016, 19:01 Elcon vyrábí můstky i pro Al.
Název: Re: Smí se připojit hliníkový vodič na mosaznou svorku? Přispěvatel: Patrik Mlynar 10.11.2016, 21:54 Jestli to bude v suchém prostředí, tak bych přimhouřil oko. Pokud se tam bude objevovat vlhko, třeba jen vysrážené kapky, tak bych z toho měl strach Kondenzat je destilovana voda, nie elekrolyt. Obavy by som mal pri mori alebo v solnej bani. Mosadzny prepojovaci mostik funguje dlhe roky v byte napojeny na Al vodice od 2.5 do 4 mm2, rovnako je to v pohode v zahradnej chatke, kde je rozdvadzac vonku, tam je Al 25 mm2. Stvorcove svorkovnice v panelakoch a pivniciach, vsetko Al vodice, PEN skrutky mosadzne. Nikde ziadny problem aj po 40 rokoch. Název: Re: Smí se připojit hliníkový vodič na mosaznou svorku? Přispěvatel: Fuk Tomáš 10.11.2016, 22:50 Kondenzat je destilovana voda, nie elekrolyt. Jenom nevím, jak vysvětlíte CO2 a SO2, že se mají tomu kondenzátu zdaleka vyhýbat.Název: Re: Smí se připojit hliníkový vodič na mosaznou svorku? Přispěvatel: Maroš Klein 10.11.2016, 23:39 Hledal jsem u výrobce informaci, ale nenašel... Zvykne pomôcť otázka priamo na výrobcu, či bude niekedy v budúcnosti možné zakúpiť a použiť ich výrobok v situácii, ktorú dostupne neuvádzajú. Dá sa očakávať nemožné na počkanie a zázraky do troch dní.Název: Re: Smí se připojit hliníkový vodič na mosaznou svorku? Přispěvatel: Milan Hudec 10.11.2016, 23:57 Jenom nevím, jak vysvětlíte CO2 a SO2, že se mají tomu kondenzátu zdaleka vyhýbat. C0 bych potlačil vzrostlým stromem v blízkosti, s SO je problém, potlačuje syntézu takže asi kolem svorky celý les (dance)Název: Re: Smí se připojit hliníkový vodič na mosaznou svorku? Přispěvatel: Fuk Tomáš 11.11.2016, 00:13 C0 bych potlačil vzrostlým stromem v blízkosti, s SO je problém, potlačuje syntézu takže asi kolem svorky celý les (dance) To ti bude plat prtné, protože v noci (kdy především dochází k rosení) rostliny CO2 vyrábějí.Název: Re: Smí se připojit hliníkový vodič na mosaznou svorku? Přispěvatel: Milan Hudec 11.11.2016, 00:22 To ti bude plat prtné, protože v noci (kdy především dochází k rosení) rostliny CO2 vyrábějí. Pozor na jinan dvoulaločný.Název: Re: Smí se připojit hliníkový vodič na mosaznou svorku? Přispěvatel: Jan Alin 11.11.2016, 06:55 Jenom nevím, jak vysvětlíte CO2 a SO2, že se mají tomu kondenzátu zdaleka vyhýbat. To je přece jednoduché, dá se tam cedulka CO2 a SO2 vstup zakázán, není nad administrativn í řešení. ;) Název: Re: Smí se připojit hliníkový vodič na mosaznou svorku? Přispěvatel: Václav Třetí 11.11.2016, 08:54 V acidurkách a ve věnečcích, které jsou určeny již ode dávna pro Al vodiče, jsou použité mosazné svorky pro PE (PEN) a pozinkované pro fáze. S mosaznými nebývala potíž pozinkované začaly korodovat vždy daleko dříve. Že by bývala dříve mosaz jiná?
Název: Re: Smí se připojit hliníkový vodič na mosaznou svorku? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 11.11.2016, 09:52 Možná jen byla dříve užívána Ms 63 a 68, ale byla nahrazena levnější slitinou...
Název: Re: Smí se připojit hliníkový vodič na mosaznou svorku? Přispěvatel: slower 11.11.2016, 12:31 Chci přidat jistič 16b/1 do bytové rozvodnice, vše po staru, dvojžílově, kde je instalace v hliníku...naví c nemám moc místa na svorkovnici a navíc nechci pod jednu hlavičku šroubu dávat hliník a měď, já vím jsou na to i speciální podložky ( z jedné strany hliník a z druhé měď..) a uvažuji, že bych tam dal zrovna chránič, stejně podle dnešních norem, musí být na každém zas. vývodu...tak i tak musím upravit svorkovnici a rozdělit ji na PE a N když bude chránič...nový okruh je už tahaný kabely cyky 3x2,5...
Název: Re: Smí se připojit hliníkový vodič na mosaznou svorku? Přispěvatel: Pavel Král Gargula 14.11.2016, 10:09 nemám moc místa na svorkovnici Pokud by se vešla "čokoláda", zvážil byste připojení hliníkových kabelů krátkými měděnými spojkami? Snad to není nic proti ničemu - kromě vzhledu propojení. |