Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Jan Šlezingr 25.03.2024, 19:17



Název: Jak zmenšit ochranné pásmo vedení vn?
Přispěvatel: Jan Šlezingr 25.03.2024, 19:17

Mám pozemek v blízkosti  vedení vn 22kV, které je postavené už kdysi dávno a jeho ochranné pásmo je 10. Toto ochranné pásmo končí na hranici mého pozemku v místě, kde chci umístit stavbu (přístřešek na auto). Stavba tedy nezasahuje do ochranného pásma vn.

ALE

Dle sdělení projektanta vyžadují hasiči (vyhl. 23/2008) mezi ochranným pásmem vn a stavbou prostor 2 m na zásah (to dává logiku). Problém je, že tím se mi stavba pitomě posune do pozemku.

KDYBY

Ochranné pásmo vn bylo podle současných norem, bylo by 7 metrů, dva metry by si přidali hasiči a tím by věc byla vyřešená, moje stavba by byla umístěná tam, kam potřebuju.

Jak docílit změny ochranného pásma vedení vn 22kV? Vedení je samozřejmě prakticky nové, po obnově. Proč norma rozlišuje u starých a nových vedení jiné ochranné pásmo? (dává to technicky smysl?)?


Název: Re: Jak zmenšit ochranné pásmo vedení vn?
Přispěvatel: Jiří Kantner 26.03.2024, 07:47
jo kdyby...
předpokládám, že máte v katastru u pozemku zapsané věcné břemeno. Takže zkuste zahájit jednání  o změně věcného břemene s majitelem vedení, aby odpovídalo současným normativním požadavkům (7m).


Název: Re: Jak zmenšit ochranné pásmo vedení vn?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 26.03.2024, 20:11


Jak docílit změny ochranného pásma vedení vn 22kV? Vedení je samozřejmě prakticky nové, po obnově. Proč norma rozlišuje u starých a nových vedení jiné ochranné pásmo? (dává to technicky smysl?)?

V tomto případě by mohla zafungovat žádost o vyjímku/změnu ochranného pásma. Býval na to formulář pro stavbu v ochranném pásmu, teď je to o jednání se správcm sítě.
Parametry sítě i pásma se rozlišují podle data výstavby a pak se rozlišuje oprava, rkonstrukce, přeložka, přizolace, protože administrativn ě vytvořit novou liniovou stavbu, je boj, je logickou volbou oprava původní sítě, čímž nevzniká síť nová, ale opravená původní linka.
Řešil bych to tedy žádostí o snížení pásma na  7 metrů v místě stavby. Stejně se jedná jen o formalitu pro schválení projektu a hasiči by v případě průseru stejně nebyli ohroženi.


Název: Re: Jak zmenšit ochranné pásmo vedení vn?
Přispěvatel: Kvita Ladislav 27.03.2024, 08:15
jo kdyby...
předpokládám, že máte v katastru u pozemku zapsané věcné břemeno. Takže zkuste zahájit jednání  o změně věcného břemene s majitelem vedení, aby odpovídalo současným normativním požadavkům (7m).

Ochranné pásmo a věcné břemeno jsou dva zcela odlišné a na sobě nezávislé pojmy.


Název: Re: Jak zmenšit ochranné pásmo vedení vn?
Přispěvatel: Emanuel Kocián 27.03.2024, 16:21
Tzv. "výjimka z OP" je souhlas provozovatele daného zařízení (=vedení) s činností v ochranném pásmu.
Tímto úkonem se tedy na rozsahu ochranného pásma nic nemění, ochranné pásmo trvá dál v rozsahu dle zákona.
Takže to ty požárníky neuspokojí.


Název: Re: Jak zmenšit ochranné pásmo vedení vn?
Přispěvatel: Emanuel Kocián 27.03.2024, 16:50
Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení záměru podle stavebního zákona, a pokud není takové povolení vyžadováno, potom dnem uvedení zařízení elektrizační soustavy do provozu.

Co se týče OP u starých (avšak již tzv. vyměněných) vedení, tak zde je právní výklad nejednoznačný.
Dle legislativy vzniká OP el. vedení vydáním územního rozhodnutí k němu. Takže právně vzato do důsledků, i kdyby to vedení vyměnili ("výměna vedení" je proces, pro který nepotřebujete vůbec žádné povolení od stavebního úřadu) za zcela nové vedení zrovna včera, tj. bylo čerstvě zánovní, pořád platí šířka OP platná v době vydání územního rozhodnutí na prapůvodní vedení, což může být klidně rok 1971 nebo prostě něco před rokem 1994. Pak má takové vedení pořád původní šíři ochranného pásma, byť je nové, jelikož je právně z roku 1971.

Může nastat situace, kdy může provozovatel vedení při projednávání stavby výměny vedení (např. bude u části vedení měnit trasu - tj. kvůli tomu musí s tím jít na stavební úřad) účelově před úřady líbivě tvrdit, že výměnou vedení za nové se jeho OP zúží pro celý rozsah stavby, např. z oněch 10 m na aktuálních 7 m. To je klidně možné, ale pak to musí být doložitelné a někde na papíru. Pak je možné prohlásit, že platí 7 m OP.


Název: Re: Jak zmenšit ochranné pásmo vedení vn?
Přispěvatel: Vlado Konrád 27.03.2024, 17:30
Ako písali kolegovia, výnimka z OP nič nerieši, vaša stavba je aj tak mimo OP. Problém sú hasiči.  Je ho možné znížiť na 4 a dokonca aj na 1m ale to sa vám garáž riadne predraží a bude to trvať od projektu, odsúhlasenie a realizáciu pár rokov. Zaplatíte to, ako vyvolávateľ investície vy


Název: Re: Jak zmenšit ochranné pásmo vedení vn?
Přispěvatel: Jan Šlezingr 28.03.2024, 00:22
Tak mám přes portál vyjádření od ČEZ. Zjednodušeně: Kolaudováno v roce 1976 s ochranným pásmem 10 m, a to je navždy!

Paradoxní je, že v sousedství je podobná stavba na hranici ochrannného pásma, leč postavená jen na "Ohlášení",  takže bez hasičů - a druhá podobná postavená zcela bez všech formalit, postavená přímo POD tímto vedením.