Nahradit část linky AlFe SAXKA kabelem či PAS vodiči není technicky velký problém, při přechodu se jen osadí ochranná jiskřiště, pokud se jedná o odbočku vedení, pravděpodobně k TS, připadala by v úvahu spíše výměna vedení v celé délce. Nejjistější je obrátit se s Vaši úvahou na technika Eonu a zjistit jeho názor, je tězké odhadovat rozmary "mocných"...
V současné době jak ČEZ, tak E.ON, pomalu ideově ustupují od používání jednoduše izolovaných vodičů (JIV, SAX, apd.). Je to z toho důvodu, že se ukázalo, že takto použité izolované vodiče nejsou žádné kvalitativní zlepšení. Ona ta izolace je jen takovou jakousi izolací, v praxi se k takovým vedením musí pak beztak přistupovat jako k neizolovaným, jako k holým vodičům. To se týká i ochranného pásma, které je sice u tohoto typu vedení formálně pouze 2 metry, ale ty 2 metry odstupu jsou v praxi naprosto NEDOSTATEČNÉ z celé řady dalších důvodů...
Alternativou je použití faktických závěsných kabelů (3 žíly svinuté kolem sebe s ocelovým závěsným jádrem), ale to už to pak rovnou můžete zakopat do země.
Přijít někdo za mnou, že chce ve venkovním vedení vn přeložit 2-3 rozpětí do kabelu, také bych se na něj netvářil 2x přívětivě. Naštěstí peníze dělají divy a když na člověka vybafnete, kolik by to jako koštovalo a jakože by to platili jen a pouze oni, tak je to naštěstí většinou hodně rychle přejde....