Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: David Mlha 02.06.2011, 15:43



Název: Která norma řeší elektroinstalace ve stolárně?
Přispěvatel: David Mlha 02.06.2011, 15:43
Která norma řeší elektroinstala ce ve stolárně, truhlárně, pile apod.?


Název: Re: Která norma řeší elektroinstalace ve stolárně?
Přispěvatel: Jiří Buben 02.06.2011, 17:11
To se odvíjí od protokolu o určení vnějších vlivů. Tím je třeba začít. (norm)
Dle mých zkušeností se kromě souboru 33 2000 a speciálně jeho části 4-482 uplatňuje i soubor ČSN EN 61241. Záleží na tom, jaké technologie se budou v daném provozu používat, jaká opatření budou volena pro minimalizaci rizik požáru, výbuchu (odsávání, pravidelný úklid atd.),  povaha zpracovávaných látek, suché dřevo a produkce pilin, nebo jeho broušení a produkce prachu. Od toho se odvíjí určení zda se bude jednat o prostor s vnějším vlivem BE2N1 nebo BE2N2 a nebo dokonce BE3N1. BE3N1 se většinou vyskytuje v silech odsávání.