Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Libor Skýba 30.01.2022, 10:10



Název: Lze využít stávající světelné rozvody 230V pro osvětlení 24V DC ?
Přispěvatel: Libor Skýba 30.01.2022, 10:10
Investor uvažuje o změně stávajícího osvětlení v rámci systémové instalace. A to přechod z napájení 230V na LED 24v DC ze SELV zdroje. A mmne by zajímalo, jestli je možno využít stávající kabeláž CYKY 3x1,5 ? Jde o to, že investor by nejraději použil dvoukanálové LED světla - zapojeny by byly 3 vodiče (jednou +24V a 2x spínaná 0V). Je to podle vás možno takhle realizovat? Já tady totiž vidím jeden problém a to v barevném značení CYKY (zž vodič).


Název: Re: Lze využít stávající světelné rozvody 230V pro osvětlení 24V DC ?
Přispěvatel: Patrik Dedík 30.01.2022, 10:54
Ano je to mozne farebne to sice bude zle ale ide to. Ked sme robili Loxone davali sme bud 5x1,5 alebo 3x1,5 na 24V svetla. Hneda ako cervena a cierna cierna, zž a seda bola zberna tree.


Název: Re: Lze využít stávající světelné rozvody 230V pro osvětlení 24V DC ?
Přispěvatel: Jan Franěk 30.01.2022, 11:43
Já tady totiž vidím jeden problém a to v barevném značení CYKY (zž vodič).

Já ještě navíc v průřezu vedení a jeho délce, kde budou znatelné úbytky napětí. Ale to se nechá dořešit regulovatelným zdrojem, kdy se nastaví napětí třeba na 28V, aby na konci vedení bylo alespoň těch 24V. ALe pak je to otázka toho "regulátoru" jasu, zda si tím umí poradit a tak podobně.
Pokud budete kabely využívat k jinému účelu, jednoznačně doporučuji doznačit nové využití, aby se v tom pak dalo hledat a byly jasně definovaná jednotlivá nová využití pro tyto vodiče.

Ano je to mozne farebne to sice bude zle ale ide to. Ked sme robili Loxone davali sme bud 5x1,5 alebo 3x1,5 na 24V svetla. Hneda ako cervena a cierna cierna, zž a seda bola zberna tree.

To je jedna z věcí, které prostě a jednoduše neuznávám. Včetně přístupu techniků Loxone k počtu vypínačů v bytech, vícenásobných stisků, nebo takovýmto technickým řešením.

Za mne jednoznačné nee. Vaše řešení považuji za prasárnu. Pokud využiju vodiče k jinému účelu, musím je doznačit. Navíc pro mne stále platí že Ze/Žl vodič je "posvátným".


Název: Re: Lze využít stávající světelné rozvody 230V pro osvětlení 24V DC ?
Přispěvatel: Peter Munka 30.01.2022, 11:56
Ubytku napatia by som sa nebal, kazda led potrebuje dodatocnu regulaciu, v kazdom lepsom svetle je spinany zdroj a ten zabezpeci rovnaky jas, ci je napajanie 22 alebo 26V.  Toto nie su led pasy, kde su len odpory.


Název: Re: Lze využít stávající světelné rozvody 230V pro osvětlení 24V DC ?
Přispěvatel: Libor Skýba 30.01.2022, 12:22
Úbytky nejsou problém. Žádné by nebyly. Kabeláž je ke každému jednotlivému světlu samostatně v délce max 20m a jednotlivá světla (žádný spínaný zdroj, jen LED) mají příkon 2x10W .
Mne by ale zajímalo, jak byste ty vodiče eventuálně doporučili doznačit (přeznačit)?


Název: Re: Lze využít stávající světelné rozvody 230V pro osvětlení 24V DC ?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 30.01.2022, 14:55
Použití barvy izolace zelená/žlutá má jednoznačné určení a neumím si představit korektní přeznačení - v celé délce (nejen konce) a v celém průřezu (aby nemohlo dojít k odpadnutí, sloupnutí... přeznačení)


Název: Re: Lze využít stávající světelné rozvody 230V pro osvětlení 24V DC ?
Přispěvatel: Jan Alin 31.01.2022, 09:07
z/ž vodič nikdy v žádném případě nepřeznačovat a nepoužívat na nic jiného než je určen.