Název: Jak změřit izolační odpor osvětlení s tlumivkou a výbojkou? Přispěvatel: Ondrej Jahel 04.02.2016, 21:17 Jaký je postup měření izolačního odporu osvětlení když mám 1f jistič, tlumivku, výbojku? Vedení je staré AYKY 4x4 a z toho jsou využity vodiče. Problém je že přiměřením přístrojem (Metrel Eurotest 3100) naměřím jen 0,11 Mohm. A na vedlejším vedení (stejná kombinace) naměřím zase 999MOhm. Nevím tedy jistě jestli se nemusí třeba ta tlumivka odpojit? Postupuji takto: zelenou svorku měřáku dám na svorkovnici PE, modrou svorku na svorkovnici N, shodím jistič a pod jističem měřím černým hrotem Riso. Ale 50% osvětlení má 0,11-0,12MOhm a zbytek 999MOhm. Sem z toho trochu jelen. Poradíte mi prosím? Název: Re: Jak změřit izolační odpor osvětlení s tlumivkou a výbojkou? Přispěvatel: František Janeček 04.02.2016, 22:41 Co kompenzační kondenzátory s vybíjecím odporem?Nejsou náhodou ve svítidlech? :)
Název: Re: Jak změřit izolační odpor osvětlení s tlumivkou a výbojkou? Přispěvatel: Maroš Klein 05.02.2016, 07:42 Neprestávam dúfať, že jedného krásneho dňa doplní normu 33 2000-6 nejaký praktik. :)
Název: Re: Jak změřit izolační odpor osvětlení s tlumivkou a výbojkou? Přispěvatel: Jiří Schwarz 05.02.2016, 09:21 Kompenzační kondenzátor by měl být zapojen mezi L a N, tím, že je dvoudrátový rozvod TN-C, projeví se to jako svod mezi L a PEN, protože rozdělené na N a PE je to až na svorkách svítidla.
Máte ideální možnost udělat preventivní zákrok dříve, než to způsobí větší závadu. Pokud to dělá nějaká skupina světel, je třeba postupně odpojovat a najít konkrétní svítidlo. Tam se pak dá postupně vše rozpojovat a a zkoušet. Předpokládám, že jste měřil všechno při zapnutém vypínači, jinak byste měřil jen ten rozvodů... A odpojovat tlumivku? Pokud by to po jejím odpojení bylo OK, asi by právě ta tlumivka mohla být tím problémem Název: Re: Jak změřit izolační odpor osvětlení s tlumivkou a výbojkou? Přispěvatel: Jan Bocek 05.02.2016, 09:56 Zásady pro měření:
1) nakreslím obvodové schéma měřeného obvodu 2) prostudují manuál měřícího přístroje 3) provedu testy měření na stole Je to jen zákon pána Ohma...... Název: Re: Jak změřit izolační odpor osvětlení s tlumivkou a výbojkou? Přispěvatel: Václav Třetí 05.02.2016, 10:21 Ve Vašem případě dvojvodičového rozvodu doporučuji samostaně proměřit každé svítidlo po odpojení kabelů a ty měřit též bez připojených svítidel. Měření vám ovlivňují připojené kompenzační kondenzátory a jejich vybíjecí rezistory - obvykle hodnoty 220 kOhmů.
Ve starších svítidlech mohou být problémy také s kompenzačními kondenzátory v kovových pouzdrech, ty mohou mít svod mezi svitkem a opláštěním. Starší tlumivky používané ve venkovním nebo vlhkém prostředí mívají dost často svod, mnohdy tak velký, že i jedna jediná způsobuje iniciaci chrániče s IdeltaN 30mA. Název: Re: Jak změřit izolační odpor osvětlení s tlumivkou a výbojkou? Přispěvatel: Ondrej Jahel 05.02.2016, 11:47 světla jsou vždy v poloze zapnuto, jelikož jsou ovládána dálkově jedním stykačem. Tedy cesta: stykač - 6 x jistič C10 (ke 6ti svítidlům) - tlumivka - kabel ke svítidlu. Takže to měřím i se světlem.Problé m bude asi skutečně v těch kondenzátorech . Je to světlo 40 let staré viz foto. Pokusím se tedy nejdříve odpojit tlumivku a měřit za tlumivkou a potom bych hold už musel objednat plošinu (světla jsou v 10ti metrech) a světla tedy začít rozdělávat a proměřit pouze vedení.
Název: Re: Jak změřit izolační odpor osvětlení s tlumivkou a výbojkou? Přispěvatel: Behemot 15.02.2016, 19:27 Měl bych dotaz částečně k tématu, netuší někdo která konkrétní norma/část normy předepisuje použití vybíjecích rezistorů na tyhle odrušovací kondenzátory, resp. specifikace toho (od jakých kapacit a tak)?
Název: Re: Jak změřit izolační odpor osvětlení s tlumivkou a výbojkou? Přispěvatel: Jiří Buben 16.02.2016, 05:39 ČSN 33 2000-5-559 ed.2 článek 559.7. Vybíjecí odpory musí mít kondenzátory s kapacitou přesahující 0,5 microF.
Název: Re: Jak změřit izolační odpor osvětlení s tlumivkou a výbojkou? Přispěvatel: Behemot 16.02.2016, 18:31 Jj díky.
EDIT// eště dotaz, platí tohle i pro odrušovací kondenzátory např. pro zdroje, nebo to zase specifikuje jiná norma? |