Název: Budu při navýšení rezervovaného příkonu muset doplnit chybějící nulový můstek?
Přispěvatel: Martin Žejdlík 29.09.2017, 21:14
Chci navýšit příkon z B20/3 na B25/3.
V elektroměrové desce mám přivedeny PEN do elektroměru a vývod z elektroměru do desky vedle elektroměru.
Tudíž není nulový plombovatelny můstek.
Bude se to muset prodratovat znovu, nebo bude moci zůstat tak jak je?
Sazba se nemění.
Průřez vodičů vyhovuje.
Může po mně ČEZ chtít zhotovit můstek?
Mají to někde v podminkach?


Název: Re: Budu při navýšení rezervovaného příkonu muset doplnit chybějící nulový můstek?
Přispěvatel: Miroš Jan 30.09.2017, 21:57
Chci navýšit příkon z B20/3 na B25/3.
V elektroměrové desce mám přivedeny PEN do elektroměru a vývod z elektroměru do desky vedle elektroměru.
Tudíž není nulový plombovatelny můstek.
Bude se to muset prodratovat znovu, nebo bude moci zůstat tak jak je?
Sazba se nemění.
Průřez vodičů vyhovuje.
Může po mě ČEZ chtít zhotovit můstek?
Mají to někde v podminkach?

To se musíš zeptat na ČEZu. :)


Název: Re: Budu při navýšení rezervovaného příkonu muset doplnit chybějící nulový můstek?
Přispěvatel: David Hruda 30.09.2017, 22:31
Obecně: při navýšení příkonu (a dalších změnách) je nutné, aby ER splňoval aktuální podmínky distributora.


Název: Re: Budu při navýšení rezervovaného příkonu muset doplnit chybějící nulový můstek?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 30.09.2017, 23:08
To zapojení PENu by spíše vypadalo na PRE

"Oficiálně" to podle Připojovacích podmínek ČEZu má být jinak.
Záleží na tom, jestli se podaří dohodnout na "kompromisu",  ale na to je dobré domluvit se s někým, kdo u ČEZu "připojuje nebo odpojuje",  ...


Název: Re: Budu při navýšení rezervovaného příkonu muset doplnit chybějící nulový můstek?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 01.10.2017, 09:41
Na navýšení hodnoty hl. jističe je změna distribuční sazby a  pohlíží se na něj podobně jako na zřízení nového odběru.
Tedy vyplnit Žádost o připojení, přijde návrh smlouvy, kde se vyjádří k podmínkám, zaplatíte za příkon, doložíte revizi, která musí dokazovat stav dle PP.
Jsou oblasti, kde se zapojení PEN přes elektroměr objevuje a do změny v rozvaděči bývá tolerováno.
Když teď měníte jistič, je snad zásadní problém, když už bude odklopená deska, osadit můstek, nebo dát celou novou desku, nebo rozvaděč?
Ono to je i v zájmu odběratele, mít RM v pořádku, když je to jeho majetek.


Název: Re: Budu při navýšení rezervovaného příkonu muset doplnit chybějící nulový můstek?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 01.10.2017, 10:45
To Martin Žejdlík: Postněte sem fotku toho rozvaděče, nějak mám tušení, že toho bude špatně více...


Název: Re: Budu při navýšení rezervovaného příkonu muset doplnit chybějící nulový můstek?
Přispěvatel: Miroš Jan 01.10.2017, 11:05
On ČEZ, již takzvanou "PREMIX" desku, netoleruje. (norm)


Název: Re: Budu při navýšení rezervovaného příkonu muset doplnit chybějící nulový můstek?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 01.10.2017, 11:42
Je-li využita coby opravný prostředek stávajícího rozvaděče, který tímto získá jistý standard, pak s tímto není problém.
Ne vždy je totiž možné vyměnit celý rozvaděč a některé rozvaděče jsou jen plechový rám pro osazení premix desky.


Název: Re: Budu při navýšení rezervovaného příkonu muset doplnit chybějící nulový můstek?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 01.10.2017, 12:11
Pokud se podíváte do připojovacích podmínek, v bodě 2 je určeno, pro jaké případy jsou závazné.

V odstavci 4. se dočtete, že i pro případ změny sazby spojené s navýšením hodnoty hlavního jističe přesahujícím stávající distribuční sazbu.

Předpokládám, že máte sazbu D 02d do 3x20A a chcete přejít na sazbu D 02d do 3x25A.

Mě z toho vychází povinnost upravit RE do stavu, který odpovídá platným připojovacím podmínkám.

Lepší ale bude všechno vyfotit a jít se domluvit na vaší pobočku ČEZ Distribuce.

Jenom bych chtěl upozornit na rozdělení distribuce a prodeje, takže slečna za přepážkou (ČEZ Prodej) vám pomoct nemusí a odkáže vás jinam (ČEZ Distribuce).

Možná klapne i dotaz na tel. čísle 800 850 860 (zdarma).


Název: Re: Budu při navýšení rezervovaného příkonu muset doplnit chybějící nulový můstek?
Přispěvatel: Miroš Jan 01.10.2017, 21:32
Zásadní dotaz.
Jak stará je ta elektroměrová deska?


Název: Re: Budu při navýšení rezervovaného příkonu muset doplnit chybějící nulový můstek?
Přispěvatel: Martin Bauer 05.10.2017, 00:03
ČEZ netoleruje téměř nic - osobní zkušenost.
Jen snad pro kolegu Miroše, permix ještě ano, ale elektroměrový rozvaděč musí splňovat připojovací podmínky(PP),  tzn:
PEN přes elektroměr - v žádném případě, nulový můstek je v tu chvíli nutný.
Jistič který odpovídá podmínkám - běžný PL7 nelze viz web čez distribuce.
Popisky - návlečky na vodičích s popisem dle PP, na elektroměru "točení" vpravo (123)


Název: Re: Budu při navýšení rezervovaného příkonu muset doplnit chybějící nulový můstek?
Přispěvatel: Miroš Jan 05.10.2017, 00:17
ČEZ netoleruje téměř nic - osobní zkušenost.
Jen snad pro kolegu Miroše, permix ještě ano, ale elektroměrový rozvaděč musí splňovat připojovací podmínky(PP),  tzn:
PEN přes elektroměr - v žádném případě, nulový můstek je v tu chvíli nutný.
Jistič který odpovídá podmínkám - běžný PL7 nelze viz web čez distribuce.
Popisky - návlečky na vodičích s popisem dle PP, na elektroměru "točení" vpravo (123)

Tak poslední zkušenost. ČEZ už netoleruje ani "PREMIX" desku. :)


Název: Re: Budu při navýšení rezervovaného příkonu muset doplnit chybějící nulový můstek?
Přispěvatel: Martin Bauer 05.10.2017, 00:20
Tento týden jsem byl u montáže 4x elektroměr, z toho 3x na permix. Karlovarský kraj.
Ale nechci se hádat, asi vždy záleží na konkrétní situaci


Název: Re: Budu při navýšení rezervovaného příkonu muset doplnit chybějící nulový můstek?
Přispěvatel: Jiří Středa 05.10.2017, 08:10
elektroměrová deska může být použita pouze v elektroměrovýc h rozvaděčích typově odzkoušených a schválených v autorizované zkušebně s posouzením shody a s označením CE na kompletně vybavený rozvaděč. Elektroměrovou desku pro nástěnnou montáž nelze použít v prostorách přístupných osobám bez elektrotechnic ké kvalifikace;


Název: Re: Budu při navýšení rezervovaného příkonu muset doplnit chybějící nulový můstek?
Přispěvatel: Miroš Jan 05.10.2017, 10:45
elektroměrová deska může být použita pouze v elektroměrovýc h rozvaděčích typově odzkoušených a schválených v autorizované zkušebně s posouzením shody a s označením CE na kompletně vybavený rozvaděč. Elektroměrovou desku pro nástěnnou montáž nelze použít v prostorách přístupných osobám bez elektrotechnic ké kvalifikace;

Tak výrobce, který by měl desku PREMIX v elektroměráku, neznám. :(


Název: Re: Budu při navýšení rezervovaného příkonu muset doplnit chybějící nulový můstek?
Přispěvatel: František Šohajda 05.10.2017, 17:42
Tak výrobce, který by měl desku PREMIX v elektroměráku, neznám. :(

Dříve to bylo běžné..Honzo.. .
Několikrát jsem dělal pravidelnou RZ a elektroměrák byl vyroben z plechu a jeklů,
nabarven, navařeny šrouby na desku PREMIX a na konci 1mm dírky pro plombování...
Nějaká firma na to měla "papír" a distribuce to běžně uznávala.
Mělo to i v.č. (celý štítek).....
Lidově řečeno,deska PREMIX v obalu ze železa.... ;D
Já v tom nevidím žádný problém,vše je dle PP distributora.S amozdřejmě přístroje v krytí.


Název: Re: Budu při navýšení rezervovaného příkonu muset doplnit chybějící nulový můstek?
Přispěvatel: Miroš Jan 05.10.2017, 17:54
Dříve to bylo běžné..Honzo.. .
Několikrát jsem dělal pravidelnou RZ a elektroměrák byl vyroben z plechu a jeklů,
nabarven, navařeny šrouby na desku PREMIX a na konci 1mm dírky pro plombování...
Nějaká firma na to měla "papír" a distribuce to běžně uznávala.
Mělo to i v.č. (celý štítek).....
Lidově řečeno,deska PREMIX v obalu ze železa.... ;D
Já v tom nevidím žádný problém,vše je dle PP distributora.S amozdřejmě přístroje v krytí.

Ale v současné době, existuje takový výrobce?


Název: Re: Budu při navýšení rezervovaného příkonu muset doplnit chybějící nul můstek?
Přispěvatel: Rudolf Souček 05.10.2017, 19:38
Např. ELZAM Bystřany


Název: Re: Budu při navýšení rezervovaného příkonu muset doplnit chybějící nulový můstek?
Přispěvatel: Radim Strycharski 05.10.2017, 21:59
Navýšení hodnoty hlavního jističe se považuje podle cenového rozhodnutí ERU za změnu sazby a tudíž se na něj vztahují platné připojovací podmínky podle jejich kapitoly 2, bodu 4. Z toho vyplývá povinnost provést zapojení podle připojovacích podmínek, tudíž doplnit zmíněný nulový můstek.  Co se týče provedení rozvaděče, tak se na něj vztahuje úleva podle kapitoly 7.2 Připojovacích podmínek a tudíž může být použita i elektroměrová deska.