Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Maros Macik 02.07.2008, 11:35



Název: Můžete se mi vyjádřit k mému plánovanému zatížení obvodů?
Přispěvatel: Maros Macik 02.07.2008, 11:35
Mam nasledovne okruhy v kuchyni.
Samostatny okruh pre umyvacku (prudovy chranic),  spolocny okruh vstavanej mikrovlnky a chladnicky (je nutny prudovy chranic? A mozu byt na spolocnom okruhu?),  dalsi okruh pre male rucne spotrebice(je nutny prudovy chranic?),  samostatny okruh pre lektricku ruru a 3f okruh pre el. varnu dosku.  Mozete sa vyjadrit k tomuto rozlozeniu?


Název: Re: Můžete se mi vyjádřit k mému plánovanému zatížení obvodů?
Přispěvatel: Miroš Jan 02.07.2008, 11:45
Nepíšete jek stará je ta elektroinstala ce, ale v Čechách platí ČSN 33 2000-4-41, ed. 2.,  srpen 2007, zásuvkové okruhy přístupné laické veřejnosti, ochrana automatickým odpojením od zdroje, a proudový chránič s Idn = 30mA.

Takže já razím zásadu, že všechny zásuvky v domě a nebo v bytě, jistič a chránič, nebo chráničojistič .  (norm)

Těm kteří radí že na lednice proudový chránič ne, říkám, že na prvním místě je bezepčnost zařízení.
Toto vše by měl obsahovat projekt. Pokud není, není co dodat.  (zle)


Název: Re: Můžete se mi vyjádřit k mému plánovanému zatížení obvodů?
Přispěvatel: Jan Franěk 02.07.2008, 11:52
Počet okruhů je určitě dostačující. Mikrovlnka může být na společném okruhu s mikrovlnkou, ale doporučoval bych to oddělit a to z důvodu padání chrániče, pokud by na okruhu byl.
Jestli jsem správně pochopil jedná se o novou elektroinstala ci. Nevím jak na Slovensku, ale v Česku musí všechny zásuvky do 32A být už přez chránič. Vyjímku tvoří právě zásuvky pro mrazák, ledinici a místa kde může dojít k hmotným škodám při výpadku napětí.(třeba servr).


Název: Re: Můžete se mi vyjádřit k mému plánovanému zatížení obvodů?
Přispěvatel: Roman Zezula 02.07.2008, 16:55
Laicky přístupné zásuvky opatřené proudovým chráničem je jasné, ale doposud mi nikdo s určitostí nevyložil normu, zda musí být samostatný pro každý okruch. Co se tíče rozměrů rozvodnic a financí je v tom dost rozdíl


Název: Re: Můžete se mi vyjádřit k mému plánovanému zatížení obvodů?
Přispěvatel: Miroš Jan 02.07.2008, 17:00
TO : Zezula.

Proudový chránič na samostatné okruhy, samozřejmně být nemusí.  Může být jeden třífázový chránič na několik okruhů.  ;)


Název: Re: Můžete se mi vyjádřit k mému plánovanému zatížení obvodů?
Přispěvatel: Jaroslav Klinský 02.07.2008, 22:17
Pro obvody lednice, PC doporučuji a také dělám samostatné jističe s chráničem. Není nic horšího, když vypadne chránič společný pro více okruhů včetně lednice a domácí nejsou doma. Tak mají doma přinejmenším potopou a zničené potraviny v lednici či mražáku. Ale nemusí to být, když jsou samostatně.  Pokud vypadne chráničojistič jen pro lednici - tak s tím se samozřejmě nedá nic dělat.


Název: Re: Můžete se mi vyjádřit k mému plánovanému zatížení obvodů?
Přispěvatel: Milan Karvánek 02.07.2008, 22:21
TO: Zezula> je to spíš otázka komfortu. byt 3+1 klidně můžete zvládnout se 4 jističi a jedním chráničem a normě to vyhoví, nebo vám nebude stačit 36 modulový rozvaděč.
Můžete jezdit Fábií stejně jako BMW nejvyšší řady, obě auta mají homologaci pro provoz na silnicích.  ;D


Název: Re: Můžete se mi vyjádřit k mému plánovanému zatížení obvodů?
Přispěvatel: Rudolf Slezak 03.07.2008, 21:39
Norma ČSN 33 2000-4-41 ed.2 nahrazuje s účinností normu ČSN 33 2000-4-41 z února 2000 až od 1.2.2009 do té doby souběžně platí obě normy současně.Takže se můžete rozhodnout zda chrániče nebo ne.(mimo koupelnu).Jinak pokud se rozhodnete pro chrániče tak doporučuji časopis ELEKTRO 6/2008 str.11-moc pomůže.


Název: Re: Můžete se mi vyjádřit k mému plánovanému zatížení obvodů?
Přispěvatel: Miroš Jan 03.07.2008, 21:47
TO : Slezak.

No tak v tom s Váma nesouhlasím. ČSN 33 2000-4-41, ed.2, Srpen 2007, je platná již 11 měsíců, což já považuji za dostatečně dlouhou dobu na to, aby se dodržovala již teď. (norm)


Název: Re: Můžete se mi vyjádřit k mému plánovanému zatížení obvodů?
Přispěvatel: Maros Macik 04.07.2008, 08:50
Este som zabudol na digestorovu zasuvku. Mozem ju dat na spolocny okruh so zasuvkami pre rucne elektrospotreb ice? Tento okruh bude chraneny prudovym chranicom.


Název: Re: Můžete se mi vyjádřit k mému plánovanému zatížení obvodů?
Přispěvatel: Jan Franěk 04.07.2008, 10:52
Určitě. Samotná digetoř má velmi malý příkon. Jen nějaká žárovka a ventilátor. Nebojte se.