Jaroslav Holubek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 10.10.2012, 18:34 » |
|
jen upřesním že mám do kotle veden ovládací kabel HDO přímo z měrného rozvaděče. V kotli jsou dva způsoby zapojení HDO to je patrné z manuálu, ale k jednomu bych musel přivést dva dráty a u druhého je poznámka HDO 230V a to mě klame.
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #2 kdy: 10.10.2012, 18:47 » |
|
Co vás mate? V návodu je jasně napsáno, že na svorku 230V HDO zapojíte vodič N z HDO! Neumíte číst?
Pravděpodobně nejste od řemesla, tak si to nechte zapojit odborníkem. Odborník by nikdy nenapsal "měrný rozvaděč" a uměl by si s problémem ihned poradit.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #4 kdy: 10.10.2012, 19:12 » |
|
Pozor, druhý způsob je zapojený tak, že je mezi dva kontakty vloženo relé, jehož silové kontakty jsou spínány rovněž signálem HDO. Pokud to váš "odborník" jen proklemoval tzv. na tvrdo, pak je jasné, že kotel topil stále bez ohledu na to, jaký tarif právě běží. Pak tedy odborník odborníkem nebyl, jen se tak tvářil.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jaroslav Holubek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 10.10.2012, 19:22 » |
|
no žádné relé nikde nemám (jen na bojler) a proklemované to nebylo jen modrý drát (HDO) zapojil právě do této svorkovnice v kotly takže kotel absolutně nereagoval na signál HDO. Tento "odborník" se již řadu let živí jako elektrikář a na můj dotaz proč kotel jede furt mi přislíbil nápravu, ale to už bylo letos v dubnu a od té doby jen slibuje nebo se vymlouvá že nemá čas .... proto jsem se rozhodl napsat do tohoto fóra. Obdobný problém mám i s bojlerem ... relé mám ale není zapojené a bojler musím ovládat jističem když jde NT. ...
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 10.10.2012, 19:24 » |
|
Joooooo, pak to není odborník....
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #7 kdy: 10.10.2012, 19:25 » |
|
A odkud jste? Tady máte jedinečnou možnost se domluvit s někým zdejším.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jaroslav Holubek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 10.10.2012, 19:28 » |
|
bydlím u Čerčan, D1 směr Brno sjezd 29 Km. Přímo ve vsi Vranovská Lhota
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #9 kdy: 10.10.2012, 19:34 » |
|
Jasná volba: Jan Franěk elektro, Zásmuky. Zadejte do Google a máte vyhráno.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jaroslav Holubek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 10.10.2012, 19:42 » |
|
no Zásmuky jsou dost daleko, ale díky za tip. Kotel jsem teď zapojil jak jste radil tak jsem zvědavý ... Jen se ještě zeptam, pokud je to zapojeno dobře a teď momentálně jde VT tak kotel normálně zapne a bude reagovat až na další signál nebo by neměl vůbec neběhnout na topení ... jen displej a popřípadě čerpadlo
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #11 kdy: 10.10.2012, 22:09 » |
|
Jasná volba: Jan Franěk elektro, Zásmuky. Zadejte do Google a máte vyhráno.
no Zásmuky jsou dost daleko, ....
Ne tak docela. V okolí Benešova se pohybuji poměrně často. Zrovna zítra mě čekají Postupice a Vlašim. V minulém týdnu jsem navštívil Divišov a (přes kopec) Hvězdonice ... Jen se ještě zeptam, pokud je to zapojeno dobře a teď momentálně jde VT tak kotel normálně zapne a bude reagovat až na další signál nebo by neměl vůbec neběhnout na topení ... jen displej a popřípadě čerpadlo
Displej by měl neustále svítit, ať je tarif jaký chce. Ale během VT by měl být kotel blokován tak, aby se prostě nesepnul. Pokud Během VT sepne, je to chybně zapojeno.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Lukas Plachy
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 10.10.2012, 23:01 » |
|
Myslím, že tento elektrokotel umožňuje provoz i při VT. Lze to nastavit v menu kotle. Je to parametr P22. Proto i při správném zapojení signálu HDO kotel může běžet. Setkal jsem se s tím, že to bylo z výroby takto nastaveno.
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 10.10.2012, 23:08 » |
|
Nebo je tam klema umožňující běh při VT - na vyzkoušení a nebyla odstraněna.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #14 kdy: 10.10.2012, 23:19 » |
|
Joooooo, pak to není odborník....
Je, ale na brojlery.
|
|
|
|
Jaroslav Holubek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 11.10.2012, 19:08 » |
|
Tak jsem to včera zapojil a kotel vesele topí i na VT P22 není v menu kotle přístupné (vůbec se nezobrazuje) takže by to muselo být nastaveno od výrobce.
|
|
|
|
Jaroslav Holubek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 11.10.2012, 19:11 » |
|
Nebo je tam klema umožňující běh při VT - na vyzkoušení a nebyla odstraněna.
klema by byla jedině na ovládání HDO pomocí rele, ale tam není ...
|
|
|
|
Jaroslav Holubek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 11.10.2012, 19:18 » |
|
tak to jsem netušil, že elektrikáři objíždějí světa kraj, rád doma uvítám jakéhokoliv "skutečného elektrikáře" a bude mít trpělivost se kouknout na tu "slátaninu"
|
|
|
|