Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast definic pojmů => Téma založeno: Milan Hudec 23.11.2010, 12:59



Název: Jak se nazývá rozvod za oddělovacím transformátorem?
Přispěvatel: Milan Hudec 23.11.2010, 12:59
Ochrana oddělením, jak nazýváte rozvody, známé sítě TN,TT,IT na toto nepasují a II normy neznají?


Název: Re: Jak se nazývá rozvod za oddělovacím transformátorem?
Přispěvatel: Petr Moravec 23.11.2010, 18:25
 ;D Za oddělovacím transformátore m budou nejspíš oddělené obvody, to jste chtěl slyšet  (dance) tedy číst.


Název: Re: Jak se nazývá rozvod za oddělovacím transformátorem?
Přispěvatel: Milan Hudec 23.11.2010, 18:59
Setkal jsem se s těmito názvy

1. síť IT - zaznamenal jsem spíše u "starších" kolegů, "vychovaných 1010
2. oddělené obvody
3. nesíťové rozvody


Název: Re: Jak se nazývá rozvod za oddělovacím transformátorem?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 23.11.2010, 19:25
oddělené obvody to mohou být. A může to být i síť IT. Záleží na tom co je za tím trafem...


Název: Re: Jak se nazývá rozvod za oddělovacím transformátorem?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 24.11.2010, 07:44
Pokud to bude nějaká rozsáhlejší síť, spíše by to měla být síť IT, kde jsou neživé žásti uzemněné
Ale pokud je to "jen" ochrana elektrickým oddělením, kde se neživé části navzájem spojují, ale neuzemňují se, "funkčně" by to mohlo mít označení II, ale to fakt asi oficiálně nikde nenajdeme.
"Nesíťový rozvod omezeného rozsahu"?


Název: Re: Jak se nazývá rozvod za oddělovacím transformátorem?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 24.11.2010, 08:59
Drobný detail je v tom, o jaké oddělení se má jednat. Jiné podmínky jsou v ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a jiné v ČSN EN 60204-1ed.2.
60204-1ed.2  odkazuje v čl.6.3.2.3 na požadavky 413.5 IEC 60364-4-41. Ta je ale nahrazena ed.2 a tym tyto články znějí jinak. Vypadl čl.413.5.3.4 který stanovil povinnost řešit i druhou poruchu. To si myslím, že je u oddělené sítě velmi důležité.



Název: Re: Jak se nazývá rozvod za oddělovacím transformátorem?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 24.11.2010, 20:29
IT


Název: Re: Jak se nazývá rozvod za oddělovacím transformátorem?
Přispěvatel: H 13.12.2010, 16:11
Trochu ten původní dotaz zkonkrétním - ovládací obvody stroje, napájené z trafa 400/230 V AC.
O jakou síť se jedná za tím trafem? 1/N/PE AC 50Hz 230V / TN-S?
IT si myslím že u strojů ne, neb bývá jeden pól uzemněn.


Název: Re: Jak se nazývá rozvod za oddělovacím transformátorem?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 13.12.2010, 18:36
Uzemněním vznikne TN-S. Pokud se doplní FI 30 mA je to OK. Splní to i doplňkovou ochranu. Mě osbně vadí ta možná výše napětí max. 277V. Pokud se jeden pól uzemní tak je to trochu jako v Rusku, kde se běžně jelo, možná stále jede proti zemi. Každopádně nastává případ dle poznámky pod 413.3.6. Takže jediným výsledkem je snížení zkratového proudu v ovládacích obvodech za trafem. Nevím, zda by totéž nevyřešila malá pojistka nebo jistič. Je samozřejmě rozdíl napájet ovládání stroje typu malá hoblovka nebo velká obráběcí linka.


Název: Re: Jak se nazývá rozvod za oddělovacím transformátorem?
Přispěvatel: Milan Hudec 13.12.2010, 18:45
Uzemněním vznikne TN-S. Pokud se doplní FI 30 mA je to OK. Splní to i doplňkovou ochranu. Mě osbně vadí ta možná výše napětí max. 277V. Pokud se jeden pól uzemní tak je to trochu jako v Rusku, kde se běžně jelo, možná stále jede proti zemi. Každopádně nastává případ dle poznámky pod 413.3.6. Takže jediným výsledkem je snížení zkratového proudu v ovládacích obvodech za trafem. Nevím, zda by totéž nevyřešila malá pojistka nebo jistič. Je samozřejmě rozdíl napájet ovládání stroje typu malá hoblovka nebo velká obráběcí linka.

netušíte proč zrovna 277V?


Název: Re: Jak se nazývá rozvod za oddělovacím transformátorem?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 13.12.2010, 18:55
To nevím, norma je překlad mezinárodní normy. Takže někde u tvůrce je to třeba běžné číslo.


Název: Re: Jak se nazývá rozvod za oddělovacím transformátorem?
Přispěvatel: Václav 3 14.12.2010, 06:23
Proč maximum 277 V?  Zřejmě se vychází z napětí používaných v průmyslových sítích v USA a Kanadě  t.j.  277/480V (Y/D)