Název: Může být svod oddáleného hromosvodu spojený s chráněným stožárem? Přispěvatel: Petr Petr123 20.08.2013, 19:42 Dneska jsem viděl na střeše docela nové budovy antenní stožár, na něm nějaké antény na wifi a podél stožáru byl připevněný pomocí svorek jímač z 8mm hromosvodového drátu s přesahem nad stožár. Je to tedy vše pospojené podle ČSN 34 1390. Zajímalo by mne ale, jestli je u případného úderu blesku nějaký rozdíl, když je stožár pouze nad střechou napojený na hromosvod nebo je ještě podél stožáru vedený drát s přesahem nad antény, které by jinak byly nejvyšším místem nad střechou. Název: Re: Může být svod oddáleného hromosvodu spojený s chráněným stožárem? Přispěvatel: Jan Hájek 20.08.2013, 20:54 Dneska jsem viděl na střeše docela nové budovy antenní stožár, na něm nějaké antény na wifi a podél stožáru byl připevněný pomocí svorek jímač z 8mm hromosvodového drátu s přesahem nad stožár. Je to tedy vše pospojené podle ČSN 34 1390. Připojování elektrických silových zařízení 114. Všeobecně. V objektech s elektrickým zařízením v případech uvedených v čl. 111 hromosvod musí být v dostatečné vzdálenosti od tohoto zařízení (viz čl. 112), nebo nelze-li potřebnou vzdálenost dodržet, musí být s tímto zařízením spojen (viz čl. 113). To se netýká křižování a souběhu elektrických vedení s hromosvodem (viz čl. 115).Při připojování neživých částí elektrických zařízení k hromosvodu se ochranný vodič propojí s hromosvodem v zemi. Pro spojování uzemnění elektrického zařízení s uzemněním hromosvodu platí čl. 117. Zajímalo by mne ale, jestli je u případného úderu blesku nějaký rozdíl, když je stožár pouze nad střechou napojený na hromosvod nebo je ještě podél stožáru vedený drát s přesahem nad antény, které by jinak byly nejvyšším místem nad střechou. Rozdíl je v podstatě zanedbatelný, v obou dvou případech se z koaxu stává další svod hromosvodu. Název: Re: Může být svod oddáleného hromosvodu spojený s chráněným stožárem? Přispěvatel: Fuk Tomáš 20.08.2013, 21:24 Jenom nerozumím, proč se v nadpisu píše o oddáleném hromosvodu, když se o nic oddáleného nejedná.
Název: Re: Může být svod oddáleného hromosvodu spojený s chráněným stožárem? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 20.08.2013, 21:35 Zrovna jsem o tom taky přemýšlel....
Je to asi stejný jako se brodit po krk ve vodě a nad hlavou křečovitě držet deštník... Aby jste nepromokl musíte mít ještě další ochranu (nepromokavý oděv = svodič bleskového proudu) |