Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 17.07.2016, 19:03 » |
|
Každý zemnič přijde vhod, ale počítejte s tím, že pro hromosvod bude takový zemnič vhodný jen jako doplňkový. Jednak bude mít vysoký "rázový odpor" způsobený indukčností dlouhého vedení, a jednak při odvádění bleskového proudu nebude vytvářet potenciálový trychtýř pod domem (jak by bylo pro ochranu před bleskem žádoucí), ale potenciálový val od domu podél té zídky..
|
|
|
Zaznamenáno
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
Milan Hudec
Online
|
|
« Odpověď #7 kdy: 18.07.2016, 13:41 » |
|
Každý zemnič přijde vhod, ale počítejte s tím, že pro hromosvod bude takový zemnič vhodný jen jako doplňkový. Jednak bude mít vysoký "rázový odpor" způsobený indukčností dlouhého vedení, a jednak při odvádění bleskového proudu nebude vytvářet potenciálový trychtýř pod domem (jak by bylo pro ochranu před bleskem žádoucí), ale potenciálový val od domu podél té zídky..
Já mám zato, že si takovým způsobem mohu řídit potenciál. Zjednodušeně řečeno pokud budu mít základový zemnič a od něho paprsek do zahrady což je ona zídka tak si snížím krokové napětí na drudé straně domu. Podmínkou je napojení obou zemnění v hloubce základového zemniče. Tímto onen trychtýř pod domem odkloním na" bezpečnější" stranu. Nebo se hrozivě mýlím?
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 18.07.2016, 14:42 » |
|
On se ten trychtýř neodkloní, ale bude mělčí a protažený podél toho paprsku. Pokud ti jde o snížení krokového napětí u stěny domu, tak lepší je udělat ještě obvodový zemnič o kus dál ode zdi a hlouběji než ten základový. Snižovat krokové napětí v jednom místě tím, že vytvořím další nebezpečné místo jinde, se mi nejeví jako příliš šťastné.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Milan Hudec
Online
|
|
« Odpověď #9 kdy: 18.07.2016, 14:59 » |
|
On se ten trychtýř neodkloní, ale bude mělčí a protažený podél toho paprsku. Pokud ti jde o snížení krokového napětí u stěny domu, tak lepší je udělat ještě obvodový zemnič o kus dál ode zdi a hlouběji než ten základový. Snižovat krokové napětí v jednom místě tím, že vytvořím další nebezpečné místo jinde, se mi nejeví jako příliš šťastné.
Souhlasím, nicméně v praxi prostě rozkopat chodník kus dál od domu mnohdy prostě neprojde přes úřady......... ....
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 18.07.2016, 16:25 » |
|
Souhlasím, nicméně v praxi prostě rozkopat chodník kus dál od domu mnohdy prostě neprojde přes úřady......... ....
A už jsi to někdy zkusil, s argumentem, že chceš něco udělat pro bezpečí kolemjdoucí veřejnosti?
|
|
|