Podmínky najdete v ČSN. Zapojení je dáno těmito podmínkami. Vy si necháte také provést typovou a kusovou zkoušku? Dělá to na mne dojem, že provádíte práce všeho druhu, zlaté České ruce, nebo zlaté krematorium? Uvědomte si, že na stavbě máte ty nejlepší podmínky, jak dojít k úrazu elektrickým proudem. Pokud nechcete zainvestovat stavební rozvaděč, tak za co budete stavět?
|
|
|
|
Ivar Majda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 05.06.2005, 10:04 » |
|
Tak to je dobrý.On se jen ptá na zapojení a vybavení a vy ho hned obviňujete kdoví z čeho.Ach jo.
|
|
|
|
|
Emil Drastík
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 05.06.2005, 10:26 » |
|
Pane Kubíček.Byl to jen dotaz,neboť tak jsem byl osloven mým přítelem a moje odpověď jemu, byla totožná s Vaši odpovědi na dotaz můj.Děkují-moc jste mi pomohl.
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
|
|
« Odpověď #4 kdy: 05.06.2005, 14:02 » |
|
Pro elektroinstace na staveništích platí ČSN 33 2000-7-704. Hlavní požadavky na staveništní rozvaděče jsou : 1) Proudový chránič 0,03A na všechny zásuvky do 32A (včetně) nebo oddělovací transformátor (s tím jsem se ještě u staveništních rozvaděčů nesetkal) 2) zařízení pro nouzové vypínání - např. STOPtlačítko nebo zvenku přístupný hlavní vypínač 3) Uzamykatelný hlavní vypínač
Konkrétní zapojení je možné provést více způsoby. Takové univerzální jednoduché zapojení, vhodné pro stavbu RD, je např.: přívod pětižilovou šňůrou na chránič 0,03A, dále hlavní jistič, dále elektroměr (je-li požadován), dále hlavní vypínač (přístupný zvenku, uzamykatelný, s červenou ovládací páčkou, označený), dále jističe jednotlivých okruhů a zásuvky pro připojování spotřebičů. .
|
|
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
|
|
« Odpověď #7 kdy: 06.06.2005, 11:57 » |
|
Obecně je možné říci, že za každou věc primárně ručí její majitel.
|
|
|
|
|
|
« Odpověď #8 kdy: 07.06.2005, 14:33 » |
|
Staveništní rozvaděč svépomoci? ... a což takhle nějaké starší kabely v kůlně po dědovi? třeba hliníkové ... jo a ten Franta, co říkal, že tu revizi napíše, dneska večer bude v hospodě ...
|
|
|
|
Radomir Kubíček
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 07.06.2005, 18:37 » |
|
Já nechtěl nikoho urazit, ale saveništní rozvaděč na premix desce několikrát použité, chránič jakýkoliv a jističe co se najde a to vše strčené do dřevěné bedýnky se vám asi bude líbit? Hlavně že to má krytí a někdo na to napíše revizi - jedinou po celou stavbu. To už je lepší koupit ve stavobazaru jetý Antoníček, který má všechno. Nakonec ten nový se dá také střelit dalšímu. Myslím si, že ta doba, kdy se stavělo co dům dal, je už dávno pryč.
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
|
|
« Odpověď #10 kdy: 07.06.2005, 18:47 » |
|
To Kubíček: Ta doba pryč není - hlavně u RD stavěných svépomocí lidé občas používají neuvěřitelné věci....
|
|
|
|
|