Specialista ČEZ na ochrany nesouhlasí s použitím odpínačového kompaktního rozvaděče RM6 s médiem SF6 z toho důvodu, že při zkratu v rozvaděči (třeba při poklesu tlaku) by došlo k vypnutí až v nadřazené rozvodně a výpadku ostatních odběratelů na vývodu.
Tím ale popírá řešení většiny distribučních odběrů vn, provozovaných na smyčce či paprsku přes odpínače.
Např. při zkratu na kabelu přípojky, což je daleko pravděpodobněj ší, by nastal stejný problém i při vypínači v rozvaděči. Trochu z toho čiší účelovost. Co na to říct?
Co na to říct? Asi takto. Kdo chce být připojen, kdo něco chce? Ten technik ČEZu, nebo budoucí uživatel té trafostanice? Asi ten uživatel, ne. Takže má defacto pouze 2 možnosti. Buďto se do krve hádat a nebo tam dát místo odpínačů vypínače s ochranama.
Já osobně nejsem příznivcem chránění za každou cenu, v každém místě sítě 22kV. Ano, je pro oko ochranáře lahodící, když mám všude navěšené ochrany a vypínače, ale každý ví, jak to dopadne v reálu za 20 let... Nikoho už pak nezajímá, kde ty ochrany jsou, jak jsou nastaveny, že ty ochrany nefungují (vyschlé kondenzátory na řídících deskách, rozštelované..
.), apd. Je to vidět dnes a denně všude. Někde hluboko v síti 22kV to šlehne... a vypadne třebas až vypínač na straně 110kV. Přičemž to s klidem projde přes 2-3 poruchová místa osazená vypínači, kde ochrany paradoxně vůbec nezareagují. Ochrany jak na potvoru nefungují, když mají zafungovat - a naopak jak na potvoru rády zafungují, kdy zafungovat nemají.
Každý provozák vám řekne, že čím víc "hi-tech hraček" v distribuční síti má, tím je to na údržbu horší. Občas je zkrátka jednodušší nechat něco někde shořet, než se starat pravidelně o hejno ochran a vypínačů. Zkrátka jít na nějaký rozumný kompromis.
Ze stejného důvodu se likvidují dnes i mřížové sítě v síti nn. Všichni všude chtějí jednoduché sítě, parskovité. Max. jednoduché na správu. Nikdo zkrátka nemá sílu v tom držet pořádek a hlídat místa slabých vazeb - za pár let je v tom vždy beznadějně bordel...
Ona se taky dost blbě nastavuje i selektivita ochran v těchto podružných stanicích, když přímo na napájecích 22kV vývodech jsou vypínací časy pro zkraty obvykle 0,1s - což je extrémně málo, aby se tam smysluplně ještě něco vůbec vmáčklo s kratším časem.
Osobně jsem pro, dávat ochrany a vypínače v každé třebas 6. trafostanici na 22kV smyčce. Nevypadne pak celá smyčka, ale jen část. Stejně to za pár let ale nebude fungovat, přejde to pod patronátem X lidí, a nebo to budou dispečeři provozovat radši ne jako smyčku, ale jako 2 parskovité vývody, takže je to v konečném důsledku z poloviny na nic.