| | |-+  Za jakých okolností musí být rozdělen můstek PE?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Za jakých okolností musí být rozdělen můstek PE?  (Přečteno 9024 krát)
Petr Delka
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 16.02.2022, 10:13 »

Mám v rozvaděči obvody rozděleny na jištěné kombinovaným proudovým chráničem ("jističochránič") a na obvody jištěné pouze jističem (lednička...).
Můstek N musí být mezi těmito okruhy samozřejmě oddělen - tj. na jednom můstku jsou okruhy jištěné chráničem a na druhém jištěné pouze jističem.

Jak je to ale s můstkem PE? Musí být rozdělen stejně? Zde jsem to v tématech nikde nenašel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 16.02.2022, 11:17 »

PE je vždy jen jeden, nic takového se nerozděluje, pokud k tomu nejsou nějaké jiné prostorové důvody. Proč se ptáte? Hodláte se snad pustit bez základních znalostí do zapojování rozvaděče?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 16.02.2022, 12:01 »

Rozdělením můstku PE jste blíže k dřevěnému penálu, než si vůbec dovedete představit.

Jak psal již kolega, pokud se bez znalostí pouštíte do zásahů v rozvaděči, raději na to rychle zapomeňte!

Ještě dodatek... jističochránič běžně nepotřebuje žádný zvláštní můstek N. N daného chráněného okruhu je napojen přímo z uvedené kombinace. Jiné je to pak u bežného FI.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Petr Delka
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 16.02.2022, 13:52 »

 
PE je vždy jen jeden, nic takového se nerozděluje, pokud k tomu nejsou nějaké jiné prostorové důvody. Proč se ptáte? Hodláte se snad pustit bez základních znalostí do zapojování rozvaděče?

Rozdělením můstku PE jste blíže k dřevěnému penálu, než si vůbec dovedete představit.

Jak psal již kolega, pokud se bez znalostí pouštíte do zásahů v rozvaděči, raději na to rychle zapomeňte!

Ještě dodatek... jističochránič běžně nepotřebuje žádný zvláštní můstek N. N daného chráněného okruhu je napojen přímo z uvedené kombinace. Jiné je to pak u bežného FI.

Znalosti mám, ale o tomto jsem právě nikdy neslyšel. Netvrdím tudíž, že je to tak správně, jen mě zajímá názor zkušených projektantů nebo revizních techniků. Syn to dostal jako domácí úkol a ve škole mu údajně řekli, že vodiče by měly být odděleny kvůli plíživým proudům, které by mohly ovlivnit okruhy pod PCH a taky kvůli přehlednosti a lepšímu měření. To samé by dle jejich názoru, mělo platit u PE - rozdělením můstku PE je dle mého myšleno pouze fyzické (vizuální) rozdělení, propojení samozřejmě musí fungovat.
Stejně tak mu na praxi tvrdili, že při nákresu zapojení SPD udělal chybu v zapojení, protože údajně není nutné, aby přes SPD v domovním rozvaděči šel PE z přívodního kabelu (TN-S) i ze základového zemniče. Což mi přijde jako nesmysl, ale možná se pletu. - nákres viz. soubor

* Elektrika SPD.pdf (280.66 KB - staženo 352 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
555
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 16.02.2022, 14:19 »

No klidně by jste mohl uvést kromě celého zadání i na které škole  Mrknutí
Ať jsou všechny věci jasné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 16.02.2022, 15:25 »

Tak to nejspíše šlo o rozdělení PEN na PE a N, ale nikoliv o rozdělení PE na více částí. Ale s těmi "plíživými proudy",  no nevím, to je zas úplně jiná kapitola. Když už, tak "plazivé" proudy, tj. možnost vedení proudu díky silnému znečištění povrchu izolace vodičů částečně vodivým povlakem. Nepřejmenoval mladej vyrovnávací proudy na ty plíživé?  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Delka
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 17.02.2022, 15:48 »

Spíše mě napadlo, jestli nejde o ovlivnitelnost unikajícím proudem / proudem protékajícím ochranným vodičem. To by na to přece mohlo mít vliv nebo se pletu? Ale  poklona  vám za reakce..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Delka
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 17.02.2022, 17:52 »

@ Otakar Dosbaba : Spíše mě napadlo, jestli nejde o ovlivnitelnost unikajícím proudem / proudem protékajícím ochranným vodičem. To by na to přece mohlo mít vliv nebo se pletu? Ale díky vám za reakce..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 17.02.2022, 18:22 »

PEN přívod uprostřed, doleva odchozí PE, doprava odchozí PEN a N.
Dejte vědět jakou jsem dostal známku Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 17.02.2022, 19:39 »

"za jedna" jen když vymyslíš jak označit který N patří ke kterému PE a správně označíš PEN modrým proužkem

Ale rozhodně lepší než když nám jeden "dlouholetý praktik" tvrdil že je nejlepší na šíně šroub, podložka, PE vodič, druhá podložka, N vodič, další podložka a matka... Prý je to "nejpřehlednějš í" ale já bych to jako TOP řešení nevybral
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 18.02.2022, 11:00 »



Stejně tak mu na praxi tvrdili, že při nákresu zapojení SPD udělal chybu v zapojení, protože údajně není nutné, aby přes SPD v domovním rozvaděči šel PE z přívodního kabelu (TN-S) i ze základového zemniče. Což mi přijde jako nesmysl, ale možná se pletu. - nákres viz. soubor
Především mě přijde coby nesmysl přívodní PE přerušovat a znovu svorkovat....
Což tak ho svorkou ve svodiči prohnat bez přerušení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak spojit sběrnice v rozvaděčích?
 Je možné provést rozvodnici namísto klasických můstků se svorkami Wago TopJOB?
 Jaký použít průřez vodiče na propojení PE a N můstku?
 Vyrábí se "nulový můstek" pro připojení víc vodičů?
 Je možné si rozšířit nulový můstek Wago svorkou?
 Jaké minimální krytí má mít N můstek v rozvaděči pro průmysl?
 Proč se v 70. letech při zapojení napěťového chrániče nepropojovaly můstky?
 Proč se dnes plombuje svorkovnice PE na elektroměrové desce?
 Čím budete nahrazovat nulový můstek 63A 6236-30 od Keramtech s.r.o?
 Lze použít připojovací svorku místo nulového můstku?
 Proč je PE můstek v DC/AC rozvaděči střídače spojen s N můstkem v byt.rozvaděči?
 Je možné propojit v rozvaděči N můstek na více místech?
 Jaký zvolit průřez vodiče PE (Cu) použít na pospojování strojů?
 Mohu u kovového rozvaděče použít šasi jako sběrnici PE?
 Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Ma ist vodič PE priamo na hlavnu uzemnovaciu svorku?
 Co se deje v trifazove soustave pri preruseni N vodice?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ?
 Mohu vyrobit obal pc ze dřeva nebo plexi a odpojit PE vodič?
 Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
 Jaká je proudová zatižitelnost 3f proudového chrániče, resp. jeho N-svorky?
 Kam mám připojit svorku PE přep. ochran, když dům nemá ekvipotenciální sběrnici?
 Proč nelze spojit vodič PE a N?
 Je přípustné užití zelenožlutého vodiče k jiným účelům než ochranný vodič?
 Smie vodič ochranného pospájania prechádzať cez rozvádzač?
 Mohu na DIN lištu v rozvaděči dát 5cm od jističe i svorkovnici PE?
 Musí se tahat s kterýmkoliv přívodním kabelem ještě sólo CU zž drát?
 Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
 Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
 Je možné spojovat PE různých obvodů v rozvodných krabicích?
 Ako odstránim v PE vodiči 20A prúd pri zanedbateľnom napätí?
 Mohu přerušit ochranný vodič ve stoupačkách?
 Ako v praxi merať spojitosť ochranných vodičov?
 Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ?
 Používáte pletivo coby ochranný vodič?
 Která norma řeší povinnost označovat PE vodiče (ve stroji)?
 Mohu použít společný PE o průřezu rovném nejtlustšímu fázovému vodiči instalace?
 Jak chránit ochranný vodič před přetížením?
 Jak zajistit aby vodičem PE tekl opravdu pouze poruchový proud?
 Lze použít společně vodič PE 230V a mínusový vodič 24V?
 Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
 Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?
 Může být PE vodič mimo hlavní kabel?
 Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
 Jsou oceloplechové elektroměrové rozvaděče bez přípojeného ochranného vodiče OK?
 Zavádí firma Brilux systém "nehodící se škrtněte"?
 Jakým způsobem přidat PE vodič k stávajícímu přívodu?
 Proč mi jiskří vodič ochranného pospojení po přiložení k vodovodnímu potrubí?
 Existuje relevantní důvod odpojení ochranného vodiče od stejnosměrného motoru?
 Mohu uzemnovací přívod CYA16 vést betonovou podlahou v domě?
 Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Je přípustné i toto řešení PE vodiče?
 Je lepší PE ohebný nebo s tvrdým jádrem?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Musí být mezi všemi byty společný PE vodič?
 SOLID: Uzemnění a ochranné vodiče #2
 Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu?
 Má smysl ochraňovat SS zařízení vodičem PE?
 Existuje žz vodič v provedení vhodném pro uložení do země/chráničky?
 Měření odporu ochranného vodiče
 Jak velký má být odpor ochranného obvodu pracovního stroje?
 Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování
 Lze v rozvodnici prodloužit přívodní vodič PE nebo N?
 Ověření spojitosti PE u vícenásobných zásuvkových polí dle ČSN 33 1600 ed.2
 Je v rozvaděči viditelný spoj PE svorky nutný?
 Na několik okruhů stačí jeden vodič PE 1,5mm2?
 Proud protékající ochranným vodičem u spotřebiče
 Lze použít k zásuvkovým skříním samostatný vodič PE?
 Musí být v zásuvce v koupelně samostatný žluto/zelený vodič?
 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče
 Kam je vhodnější připojit PE vodič v elektroměrovém rozvaděči?
 Jak změřit odpor ochranného vodiče u plastové konvice I.třídy?
 Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
 Kde je nejvhodnější společný bod (PE) pro měření spojitosti ochranných obvodů?
 Jak při revizi řešíte vysoký PE odpor na prodlužovacích kabelech?
 Je nutné u připojení tepelného čerpadla přivedení přídavného zž CY 6?
 Existuje obvod, který kontroluje zapojeni ochranného vodiče?
 Musí být lišta PE součástí rozvaděče?
 Co dělat když jsem změřil proud v PE vodiči domovního rozvaděče?
 Jak posoudit měření odporu ochranného vodiče při měření ss a st proudem?
 Mohu vést souběžně s kabelem 3x1 napájejicí 3fazový motor ochraný PE vodič?
 Co idealne udelat s PE vodicem u svetla bez PE zdirky?
 Co provést s vodičem PE u průběžného propojení svítidel třídy II.?
 Jak ověřit spojitost ochranného vodiče?
 Jak jednoduše zjistit spojení PE a N v instalaci?
 Může se z vodiče PE udělat PEN?
 Dá se propoj RSA PE přes lištu DIN u TCN považovat za tolerovatelný?
 Musí být u přívodu AYKY 4x16 naví další ochranné pospojení CY4mm2?
 Je možné změřit odpor ochranného vodiče multimetrem?
 Jak hlídat celistvost ochranného vodiče?
 Může být cívka v ochranném vodiči?
 Je možný redukovaný průřez ochranného vodiče v síti TN-S?
 Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
 Proč se ochraný vodič (PE) izoluje?
 PE nejdříve na ochranné pospojování nebo do přepěťové ochrany?
 Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
 Je v nějaké normě výslovně uvedeno, že se PE vodič nesmí používat jako pracovní?
 TP: Zásada správně připojeného ochranného vodiče
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?
 Jak vhodně spojit hromosvodní drát s ochranným vodičem?
 Může mít nezapojený PE u indukčního sporáku vliv na jeho funkci?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 23 dotazů.