Název: Prečo sa používá u HDO stykač?
Přispěvatel: Peter Jurčo 02.01.2020, 19:13

Prečo sa používá u HDO stykač?  
Však keď je nízky tarif tak fungujú všetky spotrebiče na nt.
Nejak mi to nedava zmysel.


Název: Re: Prečo sa používá u HDO stykač?
Přispěvatel: Jiří Kubík 03.01.2020, 14:49
Protože nt je určen pro spotřebiče, které by v době vt neměly být v provozu. (Bojlery, přímotopy, el. kotle  apod.).
Jejich blokování je podmínkou pro sjednání dvoutarifu.
Jsou proto připojeny přes stykač, který dovolí jejich spuštění jenom době nt.


Název: Re: Prečo sa používá u HDO stykač?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 04.01.2020, 10:06

Však keď je nízky tarif tak fungujú všetky spotrebiče na nt.


Protože v době vt smí fungovat jenom některé (všechny mimo tepelných).


Název: Re: Prečo sa používá u HDO stykač?
Přispěvatel: Pavel Horský 04.01.2020, 10:15
Je to přímo požadavek distribuce. Vybrané spotřebiče musí být časově blokovány. To, že vám jedou v době NT i ostatní spotřebiče za levno, to je jen takový bonus. Organizace to mají např. tak, že jim topení a tepelné čerpadlo měří solo elektroměr, takže vše ostatní mají na jiném elektroměru a ušetří tak mnohem méně než vy.


Název: Re: Prečo sa používá u HDO stykač?
Přispěvatel: František Šohajda 04.01.2020, 19:42
Prečo sa používá u HDO stykač? 
Však keď je nízky tarif tak fungujú všetky spotrebiče na nt.
Nejak mi to nedava zmysel.


Když by jste tam neměl stykač, třeba na boiler ,  kdy sepne NT by byl boiler vytopený a jeho provoz na NT by byl k ničemu....Boil er by topil v době ,  kdy je el. energie tak tak dostatek...
A v době kdy je el. energie přebytek by netopil ,  takže by celé HDO bylo k ničemu!
Obyčejné sppotřebiče tak nezatěžují energetickou soustavu jak topné (boiler a pod...)
Tento stykač blokuje zapnutí (boileru -ukázka) ve drahém tarifu kdy je nedostatek el. energie!