Je to v súlade s bezpečnostnými predpismi, ak je na predlžovačke s prepäťovou ochranou AEG PDU-FR6 (pri vypnutom vypínači) na ľavej zdierke oproti ochrannému koliku 230V?
|
|
|
|
|
|
|
mickk
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 11.04.2011, 10:21 » |
|
...nebo to dopadne trochu "naopak" pokud by se třeba ukázalo, že je něco úplně jinak...
Prosím vás pan Schwarz, môžte to trochu bližšie objasniť ?
|
|
|
|
|
Jan Alin
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 11.04.2011, 12:27 » |
|
AEG je nemecká firma. V nemecku sa zvykne fáza nachádzať v pravej zdierke. Ak je použitý jednopólový vypínač na hnedom vodiči, tak môže nastať situácia, akú popisujete.
V Německu je jedno na které straně je fáze protože mají Schuko zásuvky kde lze vidlici otočit takže by vypínač vypínal buď fázi nebo nulový vodič v závislosti na otočení vidlice. Koukal jsem do své šňůry a tam mám dvoupólový vypínač takže je to jedno, jen už nepřečtu kdo to vyrábí, nechovám se k němu zrovna šetrně a štítek časem doznal změn k nečitelnosti.
|
|
|
|
mickk
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 11.04.2011, 12:37 » |
|
To Miroslav Revús : Uvedená skutočnosť sa javi ako veľmi pravdepodobná, každopadne predpokladám, že takýto výrobok nevyhovuje z hľadiska bezpečnostných predpisov a u nás by sa nemal predávať. Predlžovačku som nerozoberal, je zakúpená pred 3 dňami. Podľa širky vypínača s kontrókou by som sa priklonil k tomu, že je jednopolový.
|
|
|
|
Jozef BABJAK
|
|
« Odpověď #7 kdy: 11.04.2011, 12:57 » |
|
Podľa širky vypínača s kontrókou by som sa priklonil k tomu, že je jednopolový.
Irelevanté. Sám som sa dávnejšie divil, do ako malého priestoru sa dá natlačiť dvojpólový vypínač na 230V; Jednalo sa o akýsi Rakúsky výrobok.
|
|
|
|
Martin Kurka
Offline
Projektant automatizace a strojů
|
|
« Odpověď #8 kdy: 11.04.2011, 13:54 » |
|
Vážený pane mickku, rozhodně se nedá říci, že by uvedená prodlužovačka byla nebezpečná. Vypíná jeden pracovní vodič a protože před válkou jsme se při normalizaci zásuvek proti Francii a Belgii omylem odchýlili v poloze fáze, zůstává vypnutý u nás, Slováků a Poláků (většinou) pracovní vodič N a u Frantíků a Belgičanů pracovní vodič L. U Němců občas N a občas L. Naprosto shodně vypíná pouze N vodič většina elektronických spínacích hodin - L vodič zůstává pod napětím. Není to a nesmí to být nebezpečný stav a není to nebezpečné zařízení. Jen to přináší problémy z hlediska poruchovosti a spolehlivosti, protože například ve Vaší prodlužovačce zůstávají napěťově namáhány přepěťové prvky i v době vypnutí. Jednopólové vypnutí neutrálního pracovního vodiče není nebezpečné z hlediska možného nebezpečného dotykového napětí živých i neživých částí, jen je nepřímo požárně nebezpečné z hlediska neustálého napěťového namáhání izolace (i v době vypnutí spotřebiče) a je nepříznivé z hlediska energetického, protože přes napojené odrušovací prvky teče zbytečně a neustále kapacitní proud do PE vodiče (přes Y odrušovací kondenzátory).
Jestli vás mohu uklidnit, 90% praček, myček, chladniček, žehliček a jiného bílého zboží vyráběného pro německý trh, nebo v Německu vypíná jednopólově N. Takže to samé naměříte v pračce AEG, myčce Miele ... -pokud nejsou vybaveny dvoupólovými vypínači. Vodítkem je použití adjustované šňůry se znakem francouzské, nebo belgické zkušebny (a samozřejmě jen jednopólového vypínače). Už samotná adjustovaná šňůra (=s nalisovanou a zastříknutou eurovidlicí) má v naší zásuvce na modrém vodiči fázi a na hnědém nebo černém N. O tom se jistě přesvědčilo mnoho elektrikářů na vlastním těle a po této zkušenosti mimo HDO očekávají na N přítomnost 230V i u domácích spotřebičů a prodlužovaček. Adjustované š'nůry se značkou ESČ, slovenské, nebo polské zkušebny mají na modrém vodiči u nás opravdu N. Jediné co se dá o Vašem výrobku říci, že je smutné, když tak renomovaný a zkušený výrobce tam nedává dvoupólový vypínač, který by zvýšil užitnou hodnotu prodlužovačky - no nekupte to za tu cenu.
|
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje Praxe=vše funguje a nevíme proč Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté
Ďábel je skryt v detailu
|
|
|
Weetek
|
|
« Odpověď #9 kdy: 19.05.2011, 15:26 » |
|
!!Jen si rozeberte tuto prodluzovacku a nebudete verim vlastnim ocim!! Staci abyste pri zapojivani spotrebice zatlacily na zemnici kolik a ten zajem o pul centimetru niz a spoji se s !!FAZI!!. Nechapu jak tohle mohlo projit nejakou homologaci!
|
|
|
|
Václav 3
|
|
« Odpověď #10 kdy: 20.05.2011, 03:48 » |
|
...protože před válkou jsme se při normalizaci zásuvek proti Francii a Belgii omylem odchýlili v poloze fáze...
Naši dědové se za první republiky nespletli, až do poloviny 50. let jsme totiž dávali fázi vlevo ale v zásuvce namontované kolíkem dolů, čili tak, jak je tomu dodnes ve Francii. Změna přišla s přechodem z norem ESČ na normy ČSN. A nebyla to změna omylem, ale úmyslně, abychom se něčím lišili od "prohnilého západu". Ona politika hrála roli i v případě volby francouzského typu zásuvek v roce 1919. Tehdá jsme chtěli zavést také něco jiného, než už se používalo v tolik nenáviděném c. a k. mocnářství - což už byly zásuvky systému Schuko.
|
|
|
|
|