Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Filip 17.02.2022, 11:05



Název: Jakou zvolit přepěťovou ochranu tříd 1+2?
Přispěvatel: Filip 17.02.2022, 11:05
Mohl bych poprosit o radu, jakou mám zvolit přepěťovou ochranu do bytové jednotky? Mám tento hlavní vypínač (https://.../eshop/vypinac-amparo-32a-3-polovy-az200243.html) a proudový chránič (https://.../eshop/proudovy-chranic-amparo-10ka-40a-4-polovy-30ma-ar004103.html),   zbytek viz foto v příloze. Rád případně dodám více informací, ale nevím, co vše je nutné pro výběr vědět. V domě žádná přepěťová ochrana není.

Ve Schrack mi doporučili tuto ochranu (https://.../eshop/svodic-prepeti-t1-2-bc-kompletni-4p-12-5ka-280v-serie-uas-is210449.html).


Název: Re: Jakou zvolit přepěťovou ochranu tříd 1+2?
Přispěvatel: Milan Hudec 17.02.2022, 11:43
Jak vidím T1 propojenou lištou, nechávám být.


Název: Re: Jakou zvolit přepěťovou ochranu tříd 1+2?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 17.02.2022, 20:03
Já tam nic nevidím.


Název: Re: Jakou zvolit přepěťovou ochranu tříd 1+2?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 17.02.2022, 20:11
Na fotce není žádná ochrana
Předpokládám že Milan má prostudované katalogy výrobců a dokáže některé "úsporné detaily" vzít jako rozpor s fyzikou...
I některé jiné detaily některých výrobců vnímám jako jasný pokyn "jít jinam"


Název: Re: Jakou zvolit přepěťovou ochranu tříd 1+2?
Přispěvatel: Milan Hudec 17.02.2022, 20:15
V textu je odkaz.


Název: Re: Jakou zvolit přepěťovou ochranu tříd 1+2?
Přispěvatel: Jan Hájek 17.02.2022, 20:28
Za mne jednoznačně DEHNshield (https://elektrika.cz/data/clanky/kombinovany-svodic-pro-rodinne-domy-dehnshield/view?searchterm=dehnshield)


Název: Re: Jakou zvolit přepěťovou ochranu tříd 1+2?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 17.02.2022, 21:08
Já tam nic nevidím.
Na fotce toho doporučeného SPD Schrack je vidět, že dolní svorky (PE) jsou propojeny hřebínkem.


Název: Re: Jakou zvolit přepěťovou ochranu tříd 1+2?
Přispěvatel: Filip 18.02.2022, 14:10
Za mne jednoznačně DEHNshield (https://elektrika.cz/data/clanky/kombinovany-svodic-pro-rodinne-domy-dehnshield/view?searchterm=dehnshield)
Moc (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za radu.


Název: Re: Jakou zvolit přepěťovou ochranu tříd 1+2?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 18.02.2022, 19:53
Na fotce toho doporučeného SPD Schrack je vidět, že dolní svorky (PE) jsou propojeny hřebínkem.
To je chyba? Kromě toho, že je to zbytečné ...


Název: Re: Jakou zvolit přepěťovou ochranu tříd 1+2?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 18.02.2022, 22:09
Jestli je to chyba, to se zeptej Milana, tomu se to nelíbí.
A zbytečné? To by 4 dráty na PE šínu byly lepší?


Název: Re: Jakou zvolit přepěťovou ochranu tříd 1+2?
Přispěvatel: Milan Hudec 19.02.2022, 06:55
U varistorů obzvlášť záleží na perfektním srovnání jejich spol.potenciál u.
Propojovací lišta/ s ohledem na strmost čela impulsu spíše  lištička je dnes přeci jen překonaná záležitost.
Navíc Schrack vyrábí svodiče, to jsem nevěděl.


Název: Re: Jakou zvolit přepěťovou ochranu tříd 1+2?
Přispěvatel: M S 19.02.2022, 10:16
V Schrack veľmi oceňujem, že majú vlastný eshop s viditeľnými cenami a vcelku fajn vyriešenú časť "k týmto produktom je vhodné:". Ponúkajú zaujímavé zľavy pre firmy, no po stránke kvality produktu sa mi nepáčia plasty - pôsobia výrazne horším dojmom ako povedzme Eaton/Schneider. 22mm ovládacie tlačidlá pre stroje sú v porovnaní so Schneider XB4 výrazne lacnejšie, no výrazne menej kvalitné, zasekávajú sa pri stlačení, sú problémy pri inštalácii.

Určite by som vyberal z ponuky DEHN.


Název: Re: Jakou zvolit přepěťovou ochranu tříd 1+2?
Přispěvatel: Peter Lovacký 20.02.2022, 09:42
přepěťovou ochranu do bytové jednotky?
Pre byt je fajn vedieť v jakom stave sú spoločné priestory, bleskozvod, či pospájanie (METka), ...
Mať v jednom byte jedno iskrisko pre celý panelák a vyskratovať si možno aj polovicu bleskového prúdu cez prípojku bytu asi nebude to pravé...keď už, tak SPD aspoň na chodbu do stúpačky..

A je tiež otázka,.. či SPD s 12,5kA na pól je všeobecne dostatočné do neošetrených spoločných priestorov..