Název: Jaká má být hodnota uzemnění HOP u rodinného domu? Přispěvatel: Pavel Honzik 16.07.2008, 19:46 Elektroměrový rozvaděč je osazený na konci rozvodné sítě na hranici pozemku.
Odtud je vedeno kabelové vedení do rodinného domku o délce 80m. Jaká má být hodnota uzemění vodiče PEN (HOP)? Název: Re: Jaká má být hodnota uzemění HOP u rodinného domu? Přispěvatel: Štefan Beláň 16.07.2008, 22:56 Konec distribuční sítě nebo přípojky nn, tj, HDS před elektroměrovým rozváděčem, má mít uzemnění max. 5 ohmů - viz ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, příloha NB.
Stejné podmínky platí i pro uzemnění HOP, pro samostatně stojící objekty, napojené na konci vedení (odbočky). |