Název: Jak zajistit dokonalou ochranu neživých částí u venkovního schodiště?
Přispěvatel: Ivan.a. 26.10.2008, 06:25
Jak  zajistit dokonalou ochranu neživých částí u venkovního nerezového schodiště?

Délka 3m šiřka 1,5m,
na kterém budou naistalovány bodová světla napajena 230V
s krytím proti stříkající vodě.
Napájeno ze sítě TNC.
Bylo by to takto provedeno dobře?
Přívod TNC v rozvaděči rozděleno na TNS 10A jistič 30mA chránič.
Přívod ke světlům kabelem 3x 1,5 C CYKY 60cm v zemi v chráničce kostra schodiště spojena s PE.
Délka přívodu 3m.


Název: Re: Jak zajistit dokonalou ochranu neživých částí u venkovního schodiště?
Přispěvatel: Kamil Novák 26.10.2008, 11:17
Jen pro upřesnění :

- "dokonalá" ochrana nenexistuje  ;)
- "neživé části" mohou mít ve vašm případě ona svítidla (podle konstrukce),  ale schodiště neživou částí zpravidla není  (no)

- Vámi popisovaný způsob připojení je dle mého soudu naprosto postačující (jednicka)


Název: Re: Jak zajistit dokonalou ochranu neživých částí u venkovního schodiště?
Přispěvatel: Patrik Augustin 26.10.2008, 11:24
presne tak zakladni a doplnkovou ochranu mate vyresenou a tim spojenim s PE mate navic doplnkovou ochranu pospojovanim.A korat ten Z/Ž pro pospojeni je potreba minimalne 2,5 pokud zajistite jeho mechanicke kryti ale spis bych doporucil 4mmq.


Název: Re: Jak zajistit dokonalou ochranu neživých částí u venkovního schodiště?
Přispěvatel: Ivan.a. 26.10.2008, 11:25
Svítidlo je z kovu a je spojeno přímo s kostrou schodiště.Jina k díky za odpověd.