Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Jarmil Pinc 06.05.2008, 12:31



Název: Doporučíte přivést k varné desce v kuchyni už CYKY 5Cx4 nebo jen 2,5?
Přispěvatel: Jarmil Pinc 06.05.2008, 12:31
Slyšel jsem, že se dělají nyní výkonnější desky (nevím nic konkretnějšího) a 5Cx2,5 na ně již nepostačuje. Ptám se z toho důvodu, že dělám rekonstrukci a chtěl bych se v budoucnosti vyhnou problémům, že bych si nemohl zamontovat tu deskou, která by mi zrovna vyhovovala. Montujete i nadále 5Cx2,5 jako standard, nebo se do popředí dostává 5Cx4?
P.S.Hl. jistič mám 3f/25A


Název: Re: Doporučíte přivést k varné desce v kuchyni už CYKY 5Cx4 nebo jen 2,5?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 06.05.2008, 12:54
Slyšel jsem, že se dělají nyní výkonnější desky (nevím nic konkretnějšího) a 5Cx2,5 na ně již nepostačuje. Ptám se z toho důvodu, že dělám rekonstrukci a chtěl bych se v budoucnosti vyhnou problémům, že bych si nemohl zamontovat tu deskou, která by mi zrovna vyhovovala. Montujete i nadále 5Cx2,5 jako standard, nebo se do popředí dostává 5Cx4?
P.S.Hl. jistič mám 3f/25A
Průřez přívodního vodiče bych řešil případ od případu. Záleží na pokynech výrobce desky, ale i na předřazeném jištění, uložení a délce kabelu. Univerzální poučka asi neexistuje. Kabel 5Jx2,5 vyhoví do cca 16A. U třífázové desky je to výkon cca 10kW. To je málo?


Název: Re: Doporučíte přivést k varné desce v kuchyni už CYKY 5Cx4 nebo jen 2,5?
Přispěvatel: Jarmil Pinc 06.05.2008, 13:47
Dě kuji za odpověď. Můžete mi prosím ještě doporučit jaký kabel zvolit pro garaž (s vlastní rozvodnicí),  která bude "přilepena" k domu - 1x světelný okruh, 2x zásuvkové, v 1x3f zásuvka. Postačí 5Cx2,5?


Název: Re: Doporučíte přivést k varné desce v kuchyni už CYKY 5Cx4 nebo jen 2,5?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 06.05.2008, 13:58
Opět záleží na předřazeném jištění. Pokud vystačíte s jističem 3x16A pak ano. Pak ale bude problém odjistit jednotlivé vývody vzhledem k selektivitě jištění. Světelný okruh 6A a zásuvkové max. 10A. Pokud by vám to vadilo, musel byste s kabelem i jištěním nahoru, to už ale narazíte na selektivitu s hlavním jističem. Nebo ponechat jištění zásuvek 16A s tím, že vám nebude vadit nejisté pořadí výpadku jističů (vadná vrtačka vám shodí občas jistič v garáži, občas celou garáž).


Název: Re: Doporučíte přivést k varné desce v kuchyni už CYKY 5Cx4 nebo jen 2,5?
Přispěvatel: Michal Souček 06.05.2008, 15:26
... a to by pán nemohl upravit pořadí vypínání jističů 16 A na svou stranu tím, že by do garáže dal rychlejší 16 A a jako hlavní jistič pomalejší 16 A jistič, pokud by ostatní podmínky (vzálenosti kabelů, impedance) zůstaly příznivé. Tehdy by možná chodil nahazovat hlavní 16 A jistič jen v jednom z 50 případů. Je toto přípustné řešení? Zdraví Michal S.


Název: Re: Doporučíte přivést k varné desce v kuchyni už CYKY 5Cx4 nebo jen 2,5?
Přispěvatel: Miroš Jan 06.05.2008, 15:44
TO : Souček.

Co myslíte tím pojmem, jistič 16A pomalejší ? :-[


Název: Re: Doporučíte přivést k varné desce v kuchyni už CYKY 5Cx4 nebo jen 2,5?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 06.05.2008, 16:04
Asi myslí charakteristik u B/C. Ono to moc neřeší. Selektivita není.