Název: Ako zvýšiť hodnotu koeficientu rovnomernosti pri návrhu osvetlenia? Přispěvatel: Tomáš Gardoň 30.11.2014, 17:12 Nech skúšam ako skúšam, tak v niektorých prípadoch (napr. haly) nemôžem dosiahnuť rovnomernosť 0,6 (podľa STN 12464-1).
Urobím veľa variant, ale dostanem sa tak na maximum 0,55 a to už samozrejme mám veľkú intenzitu. Nevie niekto? Název: Re: Ako zvýšiť hodnotu koeficientu rovnomernosti pri návrhu osvetlenia? Přispěvatel: J Lhava 30.11.2014, 18:59 Většinou pomůže:
- zkoušet jiné typy svítidel, protože každé svítidlo má trochu jinou vyzařovací charakteristik u - zkoušet jiné typy světelných zdrojů, každý může svítit jinak - anebo použít víc svítidel třeba s menším příkonem (aby byla svítidla více nahusto) Název: Re: Ako zvýšiť hodnotu koeficientu rovnomernosti pri návrhu osvetlenia? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 30.11.2014, 19:28 - nespoléhat na automatické rozmístění svítidel a trošku roztáhnout, tak aby krajní svítidla šly více ke stěnám
- zvětšit neosvětlovaný(neuvažovaný pás) kolem stěn, pokud to umožňuje využití prostoru- - k výběru svítidel pak obecně hledat svítidla s širší vyzařovací charakteristik ou - zhuštění svítidel v krajních řadách pro vyloučení tmavých míst u stěn V přiloze příklad menší tělocvična, výška svítidel 7,9m, ale už nějak zredukovaná varianta, protože si myslím, že původně se navrhovalo na Em 500lx, pak to investor nechal o něco oříznout a toto už je výsledek... :-\ |