« Odpověď #7 kdy: 22.10.2018, 08:32 » |
|
Můžete mi nahrát toho vašeho RT? Šance na nápravu se vám pak rázem několikanásobn ě zvýší.
Myslím, že v bezprostřední blízkosti svodu jsou nějaké vchodové dveře do objektu. Zde v případě úderu blesku do hromosvodné soustavy může dojít ke smrtelnému úrazu osoby, která se bude synchronizovan ě nacházet na schodnici vchodu či ve dveřích opřená o špaletu. Při zazdění krabice pak AlMgSi8, který z ní bude zcela jistě vyveden ve směru ke zkušební svorce, bude během krátkého časového období "sežrán" u jeho vstupu do zdiva. To, že je ochranný úhelník instalován obráceně, je již pomalu nepodstatná nicotnost. Prostě "vše špatně"
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Milan Hudec
Online
|
|
« Odpověď #8 kdy: 22.10.2018, 09:17 » |
|
Tak v pátek viděl dílo osobně revizní technik na hromosvody a k mému překvapení je to podle něj v pořádku, jen musí zůstat spoj přístupný, nelze to zabetonovat jak navrhovali zedníci. Dokonce je pochválil za dvě svorky. Po doplnění o zkušební svorku by na to bez problémů vystavil revizi. Takže nemám šanci chtít po nich nápravu, leda se s nima soudit.
Proboha nespletl jste se?, byl to skutečně revizní technik na hromosvody? Přehlédnout takovou prasárnu, ale pozor ejhle trvat na zkušební svorce, která tam bude provždy na houby je fakt výkon
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #9 kdy: 22.10.2018, 09:29 » |
|
Proboha nespletl jste se?, byl to skutečně revizní technik na hromosvody?
Problém je v tom, že revizák na hromosvody je každý, kdo má E2. Za doby platnosti ČSN 34 1390 to ještě jakštakš fungovalo. Dneska bych trval na E3.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Milan Hudec
Online
|
|
« Odpověď #10 kdy: 22.10.2018, 09:33 » |
|
Problém je v tom, že revizák na hromosvody je každý, kdo má E2. Za doby platnosti ČSN 34 1390 to ještě jakštakš fungovalo. Dneska bych trval na E3.
Jirko, chyby na fotografii by měl najít v podstatě každý elektrotechnic ky založený jedinec bez ohledu na "titul". Pro tazatele by bylo ideální pokud by dotyčný revizák na tomto vlákně podiskutoval s kolegy, kteří se v problematice skutečně vyznají a takto si svůj názor obhájil.
|
|
|
|
Veselský
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 22.10.2018, 14:14 » |
|
Proboha nespletl jste se?, byl to skutečně revizní technik na hromosvody? Přehlédnout takovou prasárnu, ale pozor ejhle trvat na zkušební svorce, která tam bude provždy na houby je fakt výkon Nespletl jsem se, je to tenhle člověk https://www.firmy.cz/detail/2278766-martin-uher-nova-ves-u-svetle.htmlPro jistotu dodám, že vodič AlMgSi není nikde zazděn, to co vede na fotografii do země, je púvodní pozinkovaný ocelový vodič o průměru 10mm, který měl původně délku cca 2m a zedníci ho tahle zkrátili, s tím, že to mohu zabetovat a budu to "mít hezký".
|
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Online
|
|
« Odpověď #14 kdy: 22.10.2018, 17:52 » |
|
Klasických a aktivních, to mě stačí.
Jasně! Pilně se stará o to, aby statistika "selhání" obou provedení byla vyrovnaná a aby tím zajistil "prodejnost" bambulí
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #15 kdy: 22.10.2018, 19:54 » |
|
Jasně! Pilně se stará o to, aby statistika "selhání" obou provedení byla vyrovnaná a aby tím zajistil "prodejnost" bambulí Opravdu mě to pobavilo. Trefně napsáno. A teď co s tím? Že je to špatně zde víme, to však problém tazatele neřeší. Je zde někdo z jeho okolí, kdo by mu mohl pomoci? Jak vidno, není RT jako RT.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|