Název: Musí být vždy Fi chránič 0,3A? Přispěvatel: Martin Hrdý 30.01.2007, 10:04 . Musí být v prostoru s vněj.vlivy BE2N2 na elektroinstala ci vždy Fi chránič 0,3A?
Název: Re: Musí být vždy Fi chránič 0,3A? Přispěvatel: Kamil Novák 30.01.2007, 12:50 Jestliže se jedná o síť TN nebo TT a rozvody nejsou provedeny kabely s minerální izolací nebo jako přípojnicové, tak musí.
V některých případech se dokonce musí použít RCD max. 30 mA. (!) Podrobnosti viz ČSN 33 2000-4-482. Název: Re: Musí být vždy Fi chránič 0,3A? Přispěvatel: Martin Hrdý 30.01.2007, 13:15 Díky :)
|